Перейти к содержанию

Yanshun

Members
  • Постов

    1 829
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1

Комментарии блога, опубликованные Yanshun

  1. Добрый вечер.
    Как и обещал подготовил оригинальные схемы на модули автоматике. Схемы, сканы в "TIF", делались не мной. К данным схемам отнеситесь очень аккуратно, так как они не полностью соответствовали мои модулям, установленных в автоматике. В большем случае для ознакомления, как было с завода.

    Удачи.

     

    КСУМ-2П Схемы модулей, оригинал, сканы, MARS.rar

  2. Добрый день.
    Сделал схему на очередной модуль автоматики  КСУМ-2П БКП 067.971 (Блок контроля пламени)

    Фото модуля

    Скрытый текст

    5cf93084d3450_-2(2).thumb.jpg.40c2fe5422f12e0a900c7e3009b487cd.jpg5cf930869d997_-2(3).thumb.jpg.0675fcb916943f323da6835897323a37.jpg5cf930888dcd9_-2(4).thumb.jpg.42d7b1716691f82d6a12fc35eaebca77.jpg5cf9308a564da_-2(5).thumb.jpg.bba673005a1412734c6fde8ba6e34387.jpg5cf9308bdac12_-2(6).thumb.jpg.faab5c5b87c38bf7022ce548331e1009.jpg5cf93094e7d80_-2(1).thumb.jpg.b31f7975184d4395bc1e82c175c90491.jpg

    Печатная плата в Lay6, схема в *jpg 1000 dpi, Diptrace, PDF, список деталей в Excel 2010. Сканы платы в Pdf 800 dpi, разделил на два архива.

    Это последняя схема на модули автоматики. На днях выложу оригинальные схемы на модули, пользы от них не так уж много, так как не одна схема не соответствует на 100%, на то что распаяно на платах, где-то 80-90% есть соответствие. Но возможно они кому-то и пригодятся. Схемы, сканы в "TIF", делались не мной, получил их в обмен на восстановленные схемы с плат. Разрешения я конечно не спрашивал, но думаю отправитель будет не против.

    Что планируется еще восстановить:
    1. Паспорт на КСУМ-2П.  14 Листов.
    2. Инструкция по эксплуатации, много в ней очень интересного. 71 Лист.
    3. Временная диаграмма и работа автоматики. Очень ценная информация. 2 Листа

    До лета я планировал закончил с модулями, успел сделать. Так как летом буду занят и на автоматику не будет времени. Документация на автоматику будет делаться очень медленно, по возможности свободного времени и желания, силы будут уходить на другие проекты.

    На счет МЕЙН-Платы, к сожалению у меня нет технических возможностей ее сделать и поэтому на 99% ее не будет. Она цельная практически 50*50 см, да еще и двухстороняя с кучей проводов двух цветов. Если выпадет у меня когда-то шанс, обязательно сделаю.

    Удачных Вам ремонтов.

    КСУМ-2П БКП 067.971 (Блок контроля пламени) плата.JPG

    КСУМ-2П БКП 067.971 (Блок контроля пламени) схема.jpg

    КСУМ-2П БКП 067.971 (Блок контроля пламени) схема.pdf

    КСУМ-2П БКП 067.971 (Блок контроля пламени).lay6

    КСУМ-2П БКП 067.971 (Блок контроля пламени) схема DipTace.rar

    Список деталей БКП Excel 2010.rar

    КСУМ-2П БКП 067.971 (Блок контроля пламени) сканы PDF.rar

    КСУМ-2П БКП 067.971 (Блок контроля пламени) сканы PDF 2.rar

  3. Добрый день.
    Принесли на днях плату с сожженным предохранителем. Мультиметр в зубы и сразу начал проверить все высоковольные части, Варистор, Катушку с трансформатором, все целым оказалось. Начал проверять на залипание контактов реле, все было хорошо. Подкидываю плату через лампу, плата стартует и проходит все тесты, устанавливаю предохранитель, плата стабильно работает. Отдал плату на установку в котел. Через пол часа приносят плату назад, с заявление, Только щелкнули Автомат и сразу выбило предохранитель. Беру плату, мультиметр и жменю предохранителей с собой и иду на котел. Меняю предохранитель на плате, откидываю все высоковольтные линии  от платы: Газовый клапан, Вентилятор, насос, проверяю их мультиметром, все хорошо. 
    Оставил только все датчики подключенные к плате. Включаю котел в сеть, на дисплее появилось OFF, регуляторы все выкручены в минимум. Замечательно, обесточиваю плату. Подключаю к плате разъем газового клапана. Включаю котел в сеть,  на дисплее появилось OFF.  
    Отдельно подал через автомат на 5А 220В питание на вентилятор, он закрутился. Тоже самое сделал с насосос, при этом открутил винт сбросника на насосе, чтобы убедится, что он крутится. Подал 220В, он стоит на месте, при попытке провернуть его отверткой, выбило автомат. Снимаем насос с котла, оказалось, что корпус насоса треснул снизу  (Это уже не впервой), не получалось разглядеть, поэтому и пробивало на корпус котла, отсюда и перегорал предохранитель сразу, как только подавали питание на плату, хотя плата при этом была выключена с помощью выбора режимов.
    При попытке проверки мультиметром насоса, проблем не было обнаружено. Все-же 9В не пробивало на корпус насоса.

    После замены насоса, котел сразу запустился и пошел в работу.
    Даже если у Вас нет заземление в розетке, тяните ОБЯЗАТЕЛЬНО все заземляющие проводники от Газового клапана, Насоса, Вентилятора на саму плату. Если пробьет на корпус котла хоть перегорит предохранитель на плате и человек не попадет под действие тока.

    Насос мы поставили другой, опустив его под котел, так как на родной нам денег не дали, стоит  дорого и доставка обойдется не мало. Так-же за 15 лет работы котла резьба на головке насоса уже практически слизалась, затянуть уже не выйдет. 
     

  4. Добрый день.
    Сделал схему на очередной модуль автоматики  КСУМ-2П БКУ 067 968 (Блок контроля уровня)

    Фото модуля
     

    Скрытый текст

    5cea201a94104_-2(1).thumb.jpg.39b4b3649be873dc7e0fcf042314cdc2.jpg5cea201c3596a_-2(2).thumb.jpg.6bf05da51fd0a5b966beda6393d81a7c.jpg5cea201d7d03b_-2(3).thumb.jpg.bcaa16618827a13998d43cd6053b5e33.jpg5cea201ef3c33_-2(4).thumb.jpg.aa468061d9c40bfd7a2b7c630a5e1f59.jpg5cea20205de96_-2(5).thumb.jpg.3c82c6742b76fd6be637785aca7fb192.jpg5cea2021b8f78_-2(6).thumb.jpg.f58e75721677a8933e5cdb3ea5ebd77c.jpg

    Печатная плата в Lay6, схема в *jpg 1000 dpi, Diptrace, PDF, список деталей в Excel 2010. Сканы платы в Pdf 800 dpi.

    КСУМ-2П БКУ 067 968 (Блок контроля уровня) плата.JPG

    КСУМ-2П БКУ 067 968 (Блок контроля уровня) схема.jpg

    КСУМ-2П БКУ 067 968 (Блок контроля уровня) схема.pdf

    КСУМ-2П БКУ 067 968 (Блок контроля уровня).lay6

    Список деталей БКУ Excel 2010.rar

    КСУМ-2П БКУ 067 968 (Блок контроля уровня) схема DipTrace.rar

    КСУМ-2П БКУ 067.968 (Блок контроля уровня) сканы PDF.rar

  5. Добрый день.
    Сделал схему на очередной модуль автоматики  КСУМ-2П БВС 067.967 (Блок ввода сигналов)

    Фото модуля
     

    Скрытый текст

    SNC01808.thumb.jpg.52354c9e22f5fa7abeae8f57071d4d30.jpgSNC01809.thumb.jpg.5ee5d033a654c7042ec1c95e361aea38.jpgSNC01810.thumb.jpg.44520eb8bfead7bf65378a99cd794df7.jpgSNC01811.thumb.jpg.ae8588f98e35ba59a22eda4816cac6da.jpgSNC01812.thumb.jpg.70a7f255c7d3256c400c4c395e17a075.jpgSNC01813.thumb.jpg.a1b3c38423fc40eb6a947ff0c3f9e304.jpg

    Печатная плата в Lay6, схема в *jpg 1000 dpi, Diptrace, PDF, список деталей в Excel 2010. Сканы платы в Pdf 800 dpi, разделил на два архива.

    КСУМ-2П БВС 067.967 (Блок ввода сигналов) плата.JPG

    КСУМ-2П БВС 067.967 (Блок ввода сигналов) схема.jpg

    КСУМ-2П БВС 067.967 (Блок ввода сигналов).lay6

    КСУМ-2П БВС 067.967 (Блок ввода сигналов) схема.pdf

    Список деталей БВС Excel 2010.rar

    КСУМ-2П БВС 067.967 (Блок ввода сигналов) схема Diptrace.rar

    КСУМ-2П БВС 067,967 (Блок ввода сигналов ) сканы PDF 2.rar

    КСУМ-2П БВС 067,967 (Блок ввода сигналов ) сканы PDF.rar

  6. Добрый день.
    Сделал схему на очередной модуль автоматики КСУМ-2П БЗС 067 976 (Блок задержки сигналов).

    Фото модуля

    Скрытый текст

    5cdcfca8d4b50_-2(1).thumb.jpg.8861393eb53520023fce2352d64c8b66.jpg5cdcfcaa7d3f2_-2(2).thumb.jpg.56995895623011675cdb38e1dc6abd7a.jpg5cdcfcabb7ca8_-2(3).thumb.jpg.d994c62f5b846fe8e6dac8bee790d216.jpg5cdcfcad1c486_-2(4).thumb.jpg.07fa57d716b306f83857e4d68b145117.jpg5cdcfcaea310b_-2(5).thumb.jpg.93c8098180cc3a8e7f664c912343eece.jpg5cdcfcb003728_-2(6).thumb.jpg.8f298334f23437f67eabbf08bf307190.jpg

    Печатная плата в Lay6, схема в *jpg 1000 dpi, Diptrace, PDF, список деталей в Excel 2010. Сканы платы в Pdf 800 dpi, разделил на два архива.

    КСУМ-2П БЗС 067 976 (Блок задержки сигналов) плата.JPG

    КСУМ-2П БЗС 067 976 (Блок задержки сигналов) схема.jpg

    КСУМ-2П БЗС 067 976 (Блок задержки сигналов).lay6

    КСУМ-2П БЗС 067 976 (Блок задержки сигналов) схема.pdf

    КСУМ-2П БЗС 067 976 (Блок задержки сигналов) схема DipTrace.rar

    Список деталей БЗС Excel 2010.rar

    КСУМ-2П БЗС 067.976 (Блок задержки сигнала) сканы в PDF.rar

    КСУМ-2П БЗС 067.976 (Блок задержки сигнала) сканы PDF 2.rar

  7. Доброе утро.
    Наблюдал за платой ночью, такие результаты. Выставил я температуру 40 градусов на плате в режиме отопления. Очень понравилась работа модулятора, на лампе накала, когда вокруг темно, отчетливо видна регулировка высоты пламени, лампочка как-бы дышит, ПИД-регулировка (помимо Пид, есть еще какая-та регулировка, очень стабильно держит пламя ). Чувствительность к изменению температуры датчика очень хорошая и оперативная.

    Так-же есть нюансы: во первых в режиме отопления данной автоматике крайне необходим Комнатный термостат, сейчас объясню почему. Выставил я значит на ночь, приблизительно, ориентируясь по светодиодам, температуру на плате 40 градусов и вот в чем особенность, плата стабильно держала всю ночь эти 40 градусов РАБОТАЯ, так и не разу не перешла в режим наблюдения за температурой.  Стабилизация температуры выше всех похвал, но для экономных людей, где газ дорогой, автоматика может хозяев вогнать в минус не кислый. Для некоторых это может быть не достатком, а для некоторых большим плюсом, потребности у всех разные. Так-же при отапливании очень больших помещении, автоматика будет работать практически круглосуточно, имеется в виду горелка, если еще и выставили градусов 75.

    Рекомендация :  
     

    Скрытый текст

    Функционирование  отдельного  котла  рекомендуется  управлять  по  меньшей  мере 
    простейшим котельным термостатом. Комнатная температура постоянна во времени и котел 
    работает  в  длительных  режимах  работы.  Рекомендуется  в  переходный  период  года  (весна, 
    осень)  устанавливать  котельный  термостат  на  60  °C,  в  зимнее  время  до  80  °C.  Данные 
    элементы регулирования не являются предметом поставки котла. 

    Автоматика мне очень понравилась, со своей задачей справляется на Ура. Особенно работа модулятора, шикарная.
    Единственный серьезный недостаток автоматики, это то что Нейтраль все время, когда котел подключен к электросети,  на корпусе котла.

    Что мне очень нравится в ранних версиях документации на котел, это то что там хоть не много, но пишут важную информацию работы котла, в современных вариантах такого уже не встречается.

    Скрытый текст

    Описание работы :  
     
    1.   Режим отопления  
     
    Рабочая  фаза  котла  начинается  срабатыванием  (замыканием  кoнтактoв)  комнатного 
    термостата  (переключатель  режимов  в  позиции  «Зима»).  Режим  разрешен  только  в  случае 
    отсутствия требования на нагрев ГВС, который является всегда доминирующим. Активизируется 
    работа  центробежного  насоса  и  в  зависимости  от  разницы  между  настроенной  и  реальной 
    температурой  отопительной  воды  происходит  поджиг  горелки.  Микропроцессор  позволяет 
    управление  током  модулирующей  катушки  для    установки  давления  газа  в  ходе  поджига  и 
    последующее  его  постепенное  нарастание  по  кривой,  подстроенной  согласно  типа  данного 
    потребителя  .  После  поджига  горелки  ток  катушки  модуляции  регулируется  так,  чтобы 
    поддерживалась  настроенная  пользователем  температура  воды.  К  чему  применяется  
    регулирование  PID  (пропорционально/интегрально/деривальная)  с  поддержанием  температуры, 
    установленной  переключателем  на  панели  (в  диапазоне  30  –  76  oC),  который  подстраивает 
    параметры,  управляемые  микропроцессором.  Таким  образом  котел  становится  высоко 
    адаптабельным  источником  тепла  в  применении  к  большому  количеству  регулируемых 
    отопительных  систем.  При  размыкании  комнатного  термостата  включается  функция 
    ограниченного  временем  выбега  насоса  (180  сек).  Данная  функция  предотвращает  перегрев 
    теплообменника, позволяет использование остаточного тепла . 

     

  8. При работе платы.
    Во время тестирование платы, выставил Р1 максимальную мощь, на модулятор при этом поступало 16,8В. Во время розжига на модулятор поступало 3В, стартовая мощность, потом плавно подымалась до максимальной, на сколько мы выставили Р1. При нагреве терморезистора загораются светодиоды постепенно температуры. Модулятор стабильно держит высоту пламени, минимальное значение на нем, какое я смог зафиксировать 1В.
    Правда между повторами розжига выдержка не большая, я бы сказал, что ее вообще нет. Во время работы, плата всегда показывает текущую температуру, в режиме отопления.

    На пару суток оставлю плату на стенде, пусть тестируется. Буду за ней наблюдать, пока не могу выяснить в чем ее не исправность. Слабое место, это переменники, но они регулируется на отлично. Наблюдаю. 

    SNC01805.jpg

    SNC01806.jpg

  9. Добрый день.

    Подготовил описание процесса запуска.

    Запуск платы на столе

    1. Выставляем в минимальное положение регуляторы ГВС и Отопления. Р2 и Р3
    2. Так как Р4, выбор режимов, не имеет микрофиксации, нужно на плате маркером со стороны дорожек поставить метки положения режимов.
    3. Отключаем все датчики со всех разъемов, будет постепенно их подключать, чтобы проверить Контроль ошибок.
    4. С помощью выбора режимов выбираем выставляем положение 0 (Отключение котла, режимов).
    5. Подключаем 220В на разъем CN3 выводы 3 (ФАЗА) и 4 (Нейтраль). Плата фазазависимая, это очень важно. Если не правильно подключили, ничего страшного, в будущем просто переверните сетевую вилку.
    6. Загорелся зеленый светодиод №10 (Сетевое напряжение).
    7. С помощью Р4 выбираем один из режимов, я выбирал Зимний.
    8. Начал мигать Красный светодиод №5 (Перегрев отопительной воды).
    9. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Устанавливаем перемычку на разъем CN4 выводы 1 и 2.
    10. Включаем платы в сеть, выбираем один из режимов (Зимний). Начал мигать красный светодиод №9 (Сбой датчика отопительной воды). Если выставить режим 0 и после подать питание на плату, потом выбрать режим Зиний, будет мигать светодиод №9, потом крутнуть до режима 0 и выбрать Летний режим, то будет мигать сетодиод №7 (Недостаточное давление отопительной воды). Если сразу выбрать Летний режим, после подачи питания на плату, то будет мигать только светодиод №7, как бы мы не крутили Р4.
    11. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Устанавливаем перемычку на разъем CN2 выводы 1 и 2.
    12. Включаем платы в сеть, выбираем один из режимов. Теперь какой бы из режимо мы не выбрали, будет мигать красный светодиод №9.
    13. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Подключаем датчик отопления, терморезистор на 10к, к разъему CN2 выводы 3 и 5.
    14. Включаем платы в сеть, выбираем один из режимов. Начал мигать красный светодиод №8 ( Сбой датчика ГВС), какой бы из режимов мы не выбрали.
    15. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Подключаем датчик ГВС, терморезистор на 10к, к разъему CN2 выводы 4 и 6.
    16. Включаем платы в сеть, выбираем один из режимов. Не один из светодиодов, кроме сетевого не загорелся, в лююом из режимов. Реакция на датчики осталась.
    17. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Подключаем неоновые лампочки вместо исполнительных устройств. Объвязка платы Турбо, чтобы проверить как можно больше.
    Лампа накаливания от фонарика на 12В, вместо модуляционной катушки, на разъем CN2 выводы 11 и 12.
    Подключение неоновых лампочек на 220В вместо насоса и вентилятора, на разъем CN1 выводы 6 и 7 насос, CN1 выводы 8 и 9 вентилятор.
    Подключение неоновых лампочек на 220В вместо газового клапана на разъем CN5 выводы 2 и 5.
    Подключение неоновых лампочек на 220В вместо трансформатора розжига на разъем CN5 выводы 3 и 4. 
    18. Включаем платы в сеть, выбираем один из режимов. Не одна и подключеных лампочек не должна загореться. Светодиоды все молчат, кроме сетевого.
    19. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0.  Устанавливаем перемычку комнатного термостата разъем CN1 выводы 1 и 3.
    20. Включаем платы в сеть, выбираем один из режимов. При выборе летнего плата молчит, в этом режиме работает только ГВС. Выбираем Зимний режим. Сразу загорелся светодиод №12 Режим отопления и Светодиод №4 с информацией о текущей температуре теплоносителя. Если вытянуть сетевую вилку и сново включить и выбрать Зимний режим, то светодиоды №4 и №12 могут включится с запозданием на 10 сек. Так-же включился Насос.
    21. Накручиваем температуру отопления Р3, чутка. Включился вентилятор. После 10 сек. начал мигать светодиод №6 (Отказ в выводе дыма). Насос и вентилятор остались включеными. Ошибку можно сбросить с помощью выбора режима RESET или обесточив плату. Прождал я более 5 мин. в ожиданиие, что вентилятор выключится, но этого не произошло, странный алгоритм работы конечно. Выставил Р4 в 0 и сразу он отключился, насос остался на вибиге.
    22. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Подготавливаемся к имитации прессостата. Замыкаем контакты 1 и 2 разъема CN3, на данном разъеме сетевое напряжение 220В. После включения вентилятора замыкаем контакты прессотата, через 3-5 сек., если раньше то отключится вентилятор, размыкаем прессостав, включается сново вентилятор и пробуем сново. Если вовремя замкнули прессостат, то включается газовый клапан с блоко розжига и на модуляционную катушку подается напряжение. Горят все лампочки.
    23. После 5 сек. начал мигать светодиод №4 (Отказ зажигания.) Сбрасываем ошибку RESET или обесточиванием платы.
    24. После того, как мы убедились в исправности Турбо, переводим плату на Атмо, чтобы было легче дальше тестировать плату.
    25. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Устанавливаем перемычку на разъем CN2 выводы 8 и 9. Так-же сразу устанавливаем перемычку на разъем CN3 выводы 1 и 2.
    26. Включаем платы в сеть, выбираем зимний режим. Реле вентилятора в Атмо режиме не включается, так и должно быть. Загорелись лампочки пошла попытка розжига, после не удачно попытке, автоматика попыталась через 10 сек. сново розжется и только сейчас выпала в ошибку розжига.
    27. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Подготавливаемся к эммитации пламени с пощью диода.
    Во время розжига подключаем иммитатор, загорается Желтый светодиод №13 (Наличие пламени). Если у Вас выпала ошибка розжига, не отчаивайтесь, просто разверните сетевую вилку на 180 градусов, не забываем, что плата у нас фазазависмая. 
    ВНИМАНИЕ : 
     Способ отбора ионизационного тока связан с расположением нулевого контакта в электрической 
    розетке,  поэтому  недопустимо  неправильное  подсоединение  котла  к  электросети.  Расположение 
    контактов в розетке должно быть в соответствии с нормой CSN 33 2180. В противном случае котел не 
    будет функционировать.  
    Если разорвать имитато пламени, то плата попытается сразу повторно розжется.
    28. Можно покрутить Р1 и понаблюдать, как меняется яркость лампочки на модуляторе.
    29. Кстати если забыть убрать имитатор пламени, то светодиод о наличии пламени будет гореть, но сам газовый клапан и модулятор будет отключены. 
       

    А тут фоточки разные

    Скрытый текст

    SNC01750.thumb.jpg.ca6f928f24f5694573e2a139c7c9a944.jpgSNC01751.thumb.jpg.da7796ca2c65890eb43a53709d6566ac.jpgSNC01754.thumb.jpg.56ea2d326ed0d8ac21b5d2197812ed2b.jpgSNC01756.thumb.jpg.8f2ff1712f871b1528eae8af72c4c9dd.jpgSNC01757.thumb.jpg.005b5b3ca7dda2e94f084541cf688285.jpgSNC01759.thumb.jpg.b23d31449f6dea0631396e8c2e0f4724.jpgSNC01773.thumb.jpg.ffe354e41a4ab63ab7033e38805f63c6.jpgSNC01786.thumb.jpg.b9c22575f3dde72b80d6feff8110f6fc.jpgSNC01787.thumb.jpg.6dce36696aef48687dc13d4437a6ec38.jpgSNC01796.thumb.jpg.e53a62adf20cc083e4835c192c661cf2.jpgSNC01795.thumb.jpg.37cf3792781a71f4131496a060a83600.jpgSNC01793.thumb.jpg.2e7fd5e093d46f9c2389c69b9f9de61b.jpgSNC01790.thumb.jpg.b671901e339dbf250329cbb8eda249d3.jpgSNC01798.thumb.jpg.88b2043ab91c7c6962e5eea92119d26a.jpgSNC01800.thumb.jpg.f4b97fc7a32c0ae9d25575d63980aa63.jpgSNC01801.thumb.jpg.bde898ec700f109a7b6089216b06d760.jpgSNC01802.thumb.jpg.5a95d08557aff0bcdec6d0b0a8d52227.jpgSNC01803.thumb.jpg.240b009c878e9612944e8c88f186db83.jpg

     

    Светодиоды.jpg

    Светодиоды 1.jpg

    Имитатор пламени.JPG

    SNC01762.jpg

    SNC01766.jpg

    SNC01768.jpg

    SNC01772.jpg

  10. Добрый день.
    Сделал еще одну схему на модуль  БАЗ 067 962 (Блок аварийной защиты) ИЗМ.07.

    Печатная плата в Lay6, схема в *jpg 1000 dpi, Diptrace, PDF с возможностью поиска компонентов, список деталей в Excel 2010. Сканы платы в Pdf 800 dpi.

    Фото модуля.
     

    Скрытый текст

    5cc5d8c68a1f8_-2067962()(1).thumb.jpg.e3c529e16c6482affad5463f3688bf70.jpg5cc5d8c8c53dc_-2067962()(2).thumb.jpg.23dea011ededeef7b0819f57e1e96bc3.jpg5cc5d8ca9cb26_-2067962()(3).thumb.jpg.559da6242b69f139e618396f8617d1e8.jpg5cc5d8cc3b3a9_-2067962()(4).thumb.jpg.9fe1112039dc8afca1472a4526227cd9.jpg5cc5d8ce1a917_-2067962()(5).thumb.jpg.aa470176b31e6d873c94b225999fa9ca.jpg5cc5d8cf98216_-2067962()(6).thumb.jpg.9bcd46692bc1616f05d841fded145d11.jpg

     

    КСУМ-2П БАЗ 067 962 (Блок аварийной защиты) плата.JPG

    КСУМ-2П БАЗ 067 962 (Блок аварийной защиты) схема.jpg

    КСУМ-2П БАЗ 067 962 (Блок аварийной защиты).lay6

    КСУМ-2П БАЗ 067 962 (Блок аварийной защиты) схема.pdf

    КСУМ-2П БАЗ 067 962 (Блок аварийной защиты) схема DipTrace.rar

    Список деталей БАЗ Excel 2010.rar

    КСУМ-2П_БАЗ_067_962_(Блок_аварийной_защиты)_Сканы_PDF.rar

  11. Добрый день.
    Заметил такой "подарок" от производителя интересный, связанный с работой модуляционной катушки.
    Плата настроена на одноконтурный котел в режиме отопления, без ГВС.
    Подключаю датчики на плату, на столе, за место место Насоса, Вентилятора и Газовой арматуры ставлю неоновые лампочки. Вместо модуляционной катушке подключаю лампу накаливания на 24В.
    Включаю в сеть плату, все регуляторы  выкручены в минимум, на дисплее OFF. С помощью режима выбираю Летний, плата молчит (верно), переключаю в Зимний, выставляю температуру отопления, допустим +70. Плата молчит, окружающая температура +25, антизамерзание не включится. Замыкаю контакты комнатного термостата, запускается исполнительные "механизмы", начали загораться лампочки. 
    Дальше буду описывать только работу лампочки-модулятор катушки. Пошел процесс розжига, включается стартовая мощность горелки, обычно выставлено 50% с завода, помним что заместо модулятора у меня лампочка. На модулятор поступает +9В, лампочка загорелась в пол-накала, потом плавно опустилась до +1В, грубое значение, потом начало плавно разгораться, с микрофиксации каждые 0,3В (на доли секунды), чтобы автоматика смогла понять когда нужно остановить модулятор и так до +21В. После того как температура начала приближаться  к заданной, модулятор начинает уменьшать пламя и старается удержать выставленную температуру вплоть до минимального значения модулятора. Если все-таки продолжился рост температуру, то прекращается работа автоматики/котла.
    Вот тут как раз самый "подарок от производителя" и проявляется. После окончания набора температуры, Режим отопления (ГВС мне не интересен), когда плата выключилась и перешла в режим наблюдения за температурой, напряжение на модуляционной катушке остается +21В, к сожалению такого быть не должно. Если перейти в Летний режим, то напряжение сразу-же снимется с модулятора.

    Вот такой подарок от производителя. Сколько мне плат не попадались в руки, все себя ведут аналогично. Да уж, DIMS-TH01 они переплюнуть не смогли данной платой.

  12. @Shahabbas Доброе утро.
    Действительно не справится :D, видимо на алике удалили лот.
    Вот сылка на официальный сайт данной игрушки, а где приобрести данный девайс , каждый решит самостоятельно

    maxim-ds9490r-.jpg

    DS9490-DS9490R.pdf

    5.jpg

  13. Добрый день.
    Вот и подоспела схема на еще один модуль платы автоматики КСУМ-2П БФК 068.504 (Блок формирования команд).
    Схему рисовал со всеми изменениями на плате, которые от производителя ИЗМ.7. А именно, разрезание дорожек и перемычек, каплей припоя, на плате они все помечены. В схему перенес только те детали и модификации на плате, которые были на плате, каких элементов не было, то не переносил в схему. Почему не полная схема, дело в том, что у меня стоят данные модули в автоматике и прекрасно работают, поэтому делал именно на, что у меня.
    В закромах нашел модуль, сканы я приложил его в архив, где распаяно полностью и нет резанья/перемычек дорожек. Для сравнения. ИЗМ.0
    Печатная плата нарисована полностью, без внесенных изменении, на плате есть пометки, где нужно разрезать или соединить дорожки.

    Печатная плата в Lay6, схема в *jpg 1000 dpi, Diptrace, PDF с возможностью поиска компонентов, список деталей в Excel 2010. Сканы платы в Pdf 800 dpi.

    Фото модуля, который стоит у меня и на него делалась схема. На фото как раз видно все изменения. Такая с завода, никто в ней не ковырялся.
     

    Скрытый текст

    5cbabc51c4194_-2(1).thumb.jpg.80f2bbd8190a0b6bed8fc9cfb38d9342.jpg5cbabc535cea0_-2(2).thumb.jpg.2bca9de46d1efe3524c29b2f6abaf423.jpg5cbabc5534aac_-2(3).thumb.jpg.a362752f64eb7ea7816a75bbb278f6e5.jpg5cbabc5707635_-2(4).thumb.jpg.b4f9c910d443ad666f83b1b24c657d1d.jpg5cbabc58633b1_-2(5).thumb.jpg.e85748e7572cf5d523763c99dc1fcfbc.jpg5cbabc59e4089_-2(6).thumb.jpg.e33d9249e842ca8feffcc5088265ca78.jpg5cbabc5b70624_-2(7).thumb.jpg.89ce6f80318eabc79deb518e37964620.jpg5cbabc5d006fa_-2(8).thumb.jpg.673d0b7096998e72c67afbc0d0be7ca9.jpg

     

    КСУМ-2П БФК 068.504 (Блок формирования команд) плата.JPG

    КСУМ-2П БФК 068.504 (Блок формирования команд) схема.jpg

    КСУМ-2П БФК 068.504 (Блок формирования команд) схема.pdf

    КСУМ-2П БФК 068.504 (Блок формирования команд).lay6

    КСУМ-2П БФК 068.504 (Блок формирования команд) Схема DipTrace.rar

    Списко деталей БФК Excel 2010.rar

    БФК_068.504_(Блок_формирования_команд)_сканы_в_PDF.rar

  14. @proba Доброе утро.
    Вы правы на счет резистора,  только его нужно поставить на 10к-100к, параллельно  ножкам светодиода, тогда будет тухнуть в разы быстрее.
     

  15. Решил я значит по эксперементировать со схемой, а именно поставить в цепь светодиода транзистор Q202 NPN, чтобы при обнаружении пламени светодиод загорался.
    Эксперимент увенчался успехом, пламя стабильно определяет, при включении в сеть светодиод не вспыхнул. На замыкания электрода на корпус реакция правильная.
    Единственная не задача, это когда изчезает пламя, светодиод тухнет в течении 2-3 сек., (при С204 10 mkF) многова-то, поэтому рекомендую снизить номинал С204 до 2,2 mkF, или подобрать экперементально, как Вам понравится.

    Все файлы приложил, схема в Diptrace, PDF, фото и видео работы данного варианта.

    Gazlux Economy B-18-T1 (Контроль наличия пламени) Ионизация схема NPN схема.jpg

    NPN (1).jpg

    NPN (2).jpg

    NPN (3).jpg

    NPN (4).jpg

    Gazlux Economy B-18-T1 (Контроль наличия пламени) Ионизация схема NPN Diptrace.rar

    Gazlux Economy B-18-T1 (Контроль наличия пламени) Ионизация схема NPN схема.pdf

    Gazlux_Economy_B-18-T1_(Контроль_наличия_пламени)_Ионизация_схема_NPN.mp4

  16. Сылка на сервисную инструкцию на данную плату.
    В ней указ настройки первого уровня пользователя и пароль к доступу конфигурации платы. Все соответствует, проверенно.  

    Обновил сылку на сервисную инструкцию на плату, так как Монитор перешел на новый движок, все сылки изменились. 
    Теперь при скачивании материала с Монитора, не появляется уведомление, что запрещено распространять материал на других ресурсах. :)

  17. Добрый день.
    Закончил создание схемы на модуль БПТ  067.977 Блок программируемого таймера.
    Схема в PDF, схема в DipTrace, *jpg 1000 dpi, плата в Lay6, список деталей в Excel 2010. Так-же добавил сканы самого модуля в PDF 800 pdi.

    Фото модуля
     

    Скрытый текст

    5c9b13c54f955_(1).thumb.jpg.cc4075c323e4646ce20c6bac8ab069ad.jpg5c9b13c6ba53e_(2).thumb.jpg.496f895b17d7f0407c19f07b7a660f82.jpg5c9b13c7c2a1b_(3).thumb.jpg.e2169c92a2926505242cc6e2dd369e07.jpg5c9b13c8b55be_(4).thumb.jpg.24d8647f68a96e1e9d8e056abfc8280b.jpg5c9b13c9b9b27_(5).thumb.jpg.9f41b3403fd204ff77a9efaf93cdfc5e.jpg5c9b13caadf85_(6).thumb.jpg.1f9ecc3c37ce7c597cce4605834c5ba7.jpg

    Удачного ремонта.

    Наборное поле блока и БПТ.jpg

    КСУМ-2П БПТ  067.977 (Блок программируемого таймера) плата.JPG

    КСУМ-2П БПТ  067.977 (Блок программируемого таймера) схема.jpg

    КСУМ-2П БПТ 067.977 (Блок программируемого таймера) схема.pdf

    КСУМ-2П БПТ 067.977 (Блок программируемого таймера) схема DipTrace.rar

    КСУМ-2П БПТ 067.977 (Блок программируемого таймера).lay6

    Список деталей БПТ Excel 2010.rar

    БПТ_067.977_(Блок_программируемого_таймера)_Сканы_PDF.rar

  18. Доброе утро.
    Забыл добавить, что у данной автоматике особый алгоритм работы включения последовательности включения газовой арматуры.
    Во время розжига, когда начинается вырабатываться искра, открывается только один клапан. Как только автоматика "увидела" пламя включается второй клапан и остаются включены оба клапана. 
    Как только автоматика "потеряла" пламя во время работы, второй клапан отключается, первый остается включенным и начинается повторный розжиг, если во время розжига, блок так и не "увидет" пламя отключится и этот клапан с выводом ошибки, загорится лампочка или включится сигнализация, смотря что Вы подключили на контакты вывода ошибки, там 220В.

  19. Добрый вечер.
    На днях принесли плату с жалобой, что на котле не возможно выставить температуру в режиме отопления, все время стоит 80 градусов.
    Ну думаю, помер переменник Р2. Выпаиваю старый, впаиваю новый. Плату на стенд, подключаю все датчики. Перехожу в режим отопления, плата сразу запустилась и поперла модуляционная катушка на мощу. Сижу в недоумении. Думаю, неужели впаял бракованный переменник, начинаю его крутить, а температура отопления не регулируется, на дисплее как было выставлена 80 градусов, так и осталась. Переворачиваю плату, мультиметр в зубы, щупы на Р2 и начинаю крутить, на среднем выводе меняется напряжение, плавно не каких прыжков, переменник целый. Тогда почему не изменяется температура, не могу выставить? Питание платы стабильно.
    Начал смотреть настройки режимов, везде все в порядке. Снял плату со стенда.
    Открываю схему, смотрю куда подключен Р2. Подключен на 14 вывод U7 (HCF4051). Обвязываю плату и поэтапно начинаю подключать датчики, проверяю их контроль. Подключил все датчики, весь контроль работает. Открываю документацию на U7, смотрю какие должны быть уровни, чтобы открылся канал между 14 и 3 выводом. 9 вывод - Low, 10 вывод- Low, 11 вывод- HIGH. Тут у меня появилась проблема, так как у меня нет анализатора, я не смогу посмотреть активность ножек микроконтроллера, посылает ли он команды на активацию порта 14 и 3. Было принято решение вогнать плату в разные режимы работы, чтобы проверить изменяются ли состояние портов микроконтроллера, 2 штуки у меня есть контроллера, но очень не хотелось его менять. После того, как плата была прогнана во всех интересующих меня режимах, я убедился, что контроллер исправен и посылает команды, как положено.
    Теперь осталось проверить активируются ли переходы у U7. При проверки, с помощью контроля ошибок, было обнаружено, что не открывается переход между 14 ножкой и 3, команда при этом приходило на его активацию. Вот и найден виновник,  выпаиваю микросхему U7, разбавив припой лекгоплавким, выпаивал/впаивал паяльником, так как феном не было желания, выпаивать конденсаторы и дисплей.
    После замены микросхемы, регулировка температуры отопления появилась.

    Плата пару дней тестировалась на стенде, потом была установлена на котел. Работает исправно.
    Даже нет не одной мысли, как-же умудрился выйти один канал на микросхеме. Благо данные мультиплексоры легко проверять на плате, не выпаивая их, просто вгоняе в режимы и смотреть на открытия ножек.

    Сутки провозился с платой. Удачных Вам ремонтов.

  20. Добрый вечер.
    Схема на БФВ2 067.975 (Блок Формирования Воздействия).  
    Порядковые номера, оригинал, мне удалось восстановить, где не смог ставил произвольно.

    Схема в Pdf (с возможностью поиска), *jpg 1000 dpi, Diptrace, Pcb in Lay6, список деталей в Excel 2010, так-же добавил сканы плат ИЗМ.5/6 в Pdf 800 dpi.
    Схему делал с приоритетом на ИЗМ.5, так как она у меня сейчас стоит в котле и отлично работает. ИЗМ.6 не подходит в моей автоматике, пока всех тонкостей не знаю.

    Фото платы.
     

    Скрытый текст

    SNC01607.thumb.jpg.1e744b91301bd164919a6f2e92c61c97.jpgSNC01609.thumb.jpg.9b0eb5a1978617298b598547be06f453.jpgSNC01610.thumb.jpg.bd3237a264b6f92840c861bfea0dade9.jpgSNC01611.thumb.jpg.84cefc73d444a4a36137f9395858c6b9.jpgSNC01614.thumb.jpg.7c12cd9e2fb0c92cc6204a949a15f773.jpgSNC01615.thumb.jpg.3a9e6f71b84671a7bb5e4a0866422f9f.jpgSNC01616.thumb.jpg.704688faa9aaf97cadaa9f427d529a45.jpg

    Фото плат в автоматике, закончил делать все схемы на модули верхнего ряда, теперь буду браться за нижний. Всего 8 модулей осталось
     

    Скрытый текст

    SNC01557.thumb.jpg.cb4e278d673dd36eb0ef878c820805be.jpgSNC01561.thumb.jpg.882ccda68d09d3b898e31d3cc0dfd27c.jpgSNC01563.thumb.jpg.a634c9275bce33ec7e5beffdd1a219b3.jpgSNC01630.thumb.jpg.2d0fd0c07e6016e34d66eed733db0c21.jpgSNC01631.thumb.jpg.03da117bd15fb34a8d1277ccec2bdc0c.jpgSNC01632.thumb.jpg.664830f35576e6e0c4a130af230da65f.jpgSNC01634.thumb.jpg.9cf4e5377048da626676032f6f4543a0.jpg

    Удачного ремонта.

    КСУМ-2П БФВ2  067.975 (Блок Формирования Воздействия) схема.jpg

    КСУМ-2П БФВ2  067.975 (Блок Формирования Воздействия) плата.JPG

    КСУМ-2П БФВ2 067.975 (Блок Формирования Воздействия) схема.pdf

    КСУМ-2П БФВ2 067.975 (Блок Формирования Воздействия).lay6

    КСУМ-2П БФВ2 067.975 (Блок Формирования Воздействия) схема DipTrace.rar

    Список деталей БФВ2 Excel 2010.rar

    БФВ2_067.975_(Блок_Формирования_Воздействия)_Сканы_платы_Pdf.rar

×
×
  • Создать...