  1. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники

    Почитайте раздел по биполярным транзисторам

    странно другое, препод не будет давать заданий - чего не было в лекциях или чего не давали на собственное освоение.

    Если только не заочник


  2. чудес не бывает, но зачастую "галку где то не поставишь"

     

    Попробуйте собрать проект в CubeMx и поверить


  3. тактирование SPI, GPIO не забыли включить

     

    вообще для проверки изначально лучше передавать самому, что бы хоть осциллограф посмотреть - дергаются ли ноги


  4. 1. С таким подходом как у вас решения быть не может

    2. В Dell есть еще доп контакт - информационный, может и он мозг выделывать. Питание будет но зарядки нет

     

    В любом случае решение одно, открывать и смотреть в первую очередь что с контактами.

    Отнесите в сервис или к "другу с паяльником", под пивко может решите проблему


  5. Откройте свою сокровенную идею, нафига так делать.

    Когда можно и обычными способами перейти

    А если ситуация что в функции выполняется работа с железом

    Вы дрыгаете  ногами.

    Из функции вас выкидывает по прерыванию и вы туда больше не возвращаетесь, при чем какие то ноги остались висеть не в правильном состоянии

    Бред.

    Если нужно прерывать выполнение функции, делайте флаги, семафоры или еще что то


  6. Посмотрите ваши позиции к примеру по ЧипДип или Компэл

    некоторые микросхемы щас продаются

    вот к примеру 134ла8а - 240 руь

    но она у вас одна

    даже если выставите за 120, нужно еще за доставку заплатить

    и вопрос тогда, зачем покупателю это нужно

    Про б.у. даже речи может не ийти


  7. MISO - master input slave output

    по моему все предельно ясно.

    Зачем задавать такие вопросы. Просто для "поболтать"

    SPI изъезжан уже давно и много хороший статей


  8. Если гугл не выдал. Ищите на профильных сайтах

    Но есть большая вероятность что схемы не будет

    Редко по ним ремонтируют


  9. 9 минут назад, Zhuk72 сказал:

    Разве MOSI и MISO не нужно перекрещивать?

    нет, переведите и поймете

    ТС:

    посмотрите на сигнала клока. У вас что только 3 тактовых импульса ?

    Ничего странным не кажется?


  10. Я извиняюсь

    Но причем здесь измерение напряжение и мосфет

    Для измерения в подобных ситуация применяю ОУ с развязкой, АЦП с развязкой и еще некоторые другие решения

    Только из вашего вопроса не понятно, что нужно именно


  11. 10 минут назад, dim3740 сказал:

     Итак имеем передатчик, который может в зависимости от настроек передавать данные на разных частотах, скажем, 9600 и 4800. Линия одна физическая. Далее, имеем 2 приемных устройства, которые также настроена на разные скорости.

    это тада, что?

    Книжки в руки берите, чтобы не было таких вопросов


  12. 2 минуты назад, dim3740 сказал:

    Дорожку можно сделать между контактами 2,54 мм, а если в лом))

    никто не запрещает, ограничено только допусками производства

    3 минуты назад, dim3740 сказал:

    то можно ли пройтись прямо через другой незайствованный порт, который всегда (теоретически) в 1? 

    Это вам решать, никто схемы и функционала не видел

    Либо задавайте вопрос корректно


  13. Металлизация делается на основе ваших Gerber Файлов или файлов САПР, если они с ними работают.

    Производителю нечего да и не охота ничего придумывать, за него это давно сделали.

    Все требования к токопроводящим и остальным слоям должны быть выложены на сайте.

    В частности в них указываются все мин размеры отверстий, проводников и поясков КП.

    Зайдите хотя бы на сайт Резонит и посмотрите, что у них написано. Она у них на  сайте есть точно и достаточно хорошо все расписано

     

    По поводу диаметра отверстий.

    Смотрите ДатаЩииит на компонент, зачастую приводится footprint компонента и в нем как раз указывается диаметр отверстия больше диаметра вывода.

    С учетом разброса диаметра самого вывода и остальных факторов

×
×