  1. Смотрел программку. Там только задание адресов и состояние датчиков.
  2. Добрый день. Первый раз столкнулся с данной системой. Собрана она следующим образом. ПК по RS-232-USB->С-2000М по RS-485->БИ->КДЛ->КПБ КДЛ:ДПЛС1->ДИП-34А->ИПР-513-АМ->ДИП-34А->ДПЛС2 Связано по RS-485, в начале и конце стоят резисторы как положено. Все приборы запустились. БИ пищит. Горит 1 раздел и Неисправность. На все датчики(дымовые адресные ДИП-34А) и извещатели (ИПР-513-АМ) выходит сообщение "Ошибка параметров ШС". Адреса указаны, в PProg задал один раздел, куда включил все 18 датчиков и 3 извещателя. При проверке с пульта состояния ШС, пишет "Ошибка ШС", если просматривать выходящие сообщения при включении пульта, то правильно распознает название раздела, датчика, но Номер Зоны не показывает. Как я понял, надо датчики привязать к зонам, но как это сделать так и не понял. Версия пульта 2.06. Заранее спасибо за помощь. Если где-то неправильно сформулировал мысль, извиняюсь, уработался.
×
×