Я вернулся...
Всем доброго времени суток.
Не прошло и.. Почти год пролежал "почти" отремонтированный UPS в шкафу..
А недавно, по дороге на работу, меня вдруг осенило.. На том же радиаторе что и силовые ключи источника высокого напряжения (310В) были два диода, и они вроде, звонились как диоды Шотке..
Всплыло в памяти, что их иногда пробивает не совсем как обычные, то текут, то ещё что то..
Достал на выходных его из шкафа, сдул пыль, выпаял радиатор вместе со всеми транзисторами и диодами и прозвонил их ещё раз, уже выпаяв из схемы.
И оказалось, тот диод, который я считал "ну, вроде нормальный себе диод шотке" оказался пробит. В одну сторону ~400 mV, в другую сторону ~70 mV. И то что я принял за паразитные показания с платы, оказалось мёртвым диодом.
Это был STTH8R06D. Такой же у нас в "глуши" не нашел, но нашел аналог с такими же параметрами по напряжению, току и быстродействию - IR HFA08TB60. 600В, 8А, 45ns.
И он ожил..
Осталось, подобрать нормальные конденсаторы на плату заряда, а то они там мрут как мухи.. болезнь у них.. Плата стоит в застойной зоне, а вплотную - радиатор горячий, с той же платы заряда..
Прорезал сзади, на месте интерфейсной платы окно, и поставил вентилятор 80ку, запитанную от 5 вольт с L7805. Интерфейсную плату перенёс на другое место. На радиатор платы заряда вырезал кусок ребристого радиатора, влезавший по габаритам в дырку, между платой заряда и платой дежурного напряжения (или БП как такавого, не вникал). Оставшийся обрезок установил на L7805. Надеюсь, после этих доработок температура станет значительно меньше, и новые электролиты больше не будут там вариться заживо..
Осталось поменять, успевшие уже (за тот короткий момент, пока UPS ещё работал) вспухнуть электролиты на этой плате. Подожду, пока приедет ESR-метр, куплю нормальные конденсаторы, и поменяю их ещё раз.