  1. Это вопрос к китайцам - они туда такой варистор ставят. Поищу такой в продаже... В чем глупость? Я не сам это придумал, вот ссылка на источник:
  2. Прочитал тут в однм источнике, что "Варисторная защита от импульсов относится к частям ИБП, имеющим принципиально ограниченный ресурс." http://www.at-systems.ru/library/book/chap3.shtml Теперь на своих во время профилактики (чистка от пыли, проверка ёмкости батарей), заменяю варистор MOV1 на новый Изначально на плате стоит варистор TVR14561: Varistor Voltage (@ 1mA DC) 560V (504~616) Max.Continuous Voltage 350V/AC, 450V/DC Max.Clamping Voltage(8/20μs) Vp=930V, Ip=50A Max.Surge Current (8/20μs) Imax=8000A Rated Power 0.6 Wt Max.Energy (10/1000μs) 125 J Он запаян в одну термоусадку с последовательно соединённой "термо-перемычкой" (не знаю как это называется по-русски): U2JUMI 2.5A 145*C 250V "Thermal link" https://www.uchihashi.co.jp/en/fuse/u2/ Нашел в продаже подходящий по параметрам JVR-14N561K, на него и меняю. Кто-нибудь еще заменяет варисторы в ИБП?
  3. Еще про напряжение заряда батарей: Попался еще один экземпляр ИБП (китайского производства, до этого были филипинские), с напряжением буферного заряда аж 27.8 В. При этом сам ИБП считал что напряжение 27.4 В. Складывается впечатление, что ОТК пропускает продукцию по показаниям самого ИБП 27.3/27.4 В. При этом в процессе заряда батареи ИБП в некоторых случаях (видимо зависит от степени разряда) доводит напряжение до 28 В (по результатам своих измерений). Этот экземпляр фактически заряжал батарею аж до 28.4 В! Делитель для измерения напряжения R88 / R86 был заменён на набор 100000 Ом / 491451 Ом (пирамида из 618 кОм и 2,4 мОм параллельно), после этого стал показывать правильное напряжение. Задающий напряжение делитель R107 / R93 был заменён на 3650 Ом / 36000 Ом, что снизило напряжение заряда до 27.3 В.
  4. Кое-что еще насчет неточного измерения напряжения на батареях и делителе R88 / R86: Измеренное напряжение используется и самим контроллером ИБП: - включение индикации "разряженной батареи" - включается звуковая индикация и соответствующее состояние передаётся в компьютер при падении напряжения до 22 В (21.9 В?) - отключение нагрузки по "полному разряду" батареи происходит при снижении напряжения на батареях до 20.5 В Фактически получается что из-за неточного измерения ИБП использует напряжения 22.2 В для включения режима "батарея разряжена" и 20.7 В для отключения нагрузки. Это приводит к некоторому сокращению времени работы нагрузки на батареях.
  5. Прошло больше двух лет, отписываюсь с некоторым опозданием: три штуки моих ИБП сдохло по разным непонятным причинам батарея сдохла только у одного пыль так ни разу еще не почистил вентиляторы у всех целые считаю достигнутый результат вполне удовлетворительным в связи с исчезновением этой модели из продажи, перехожу на Smart Winner
  6. Пока в интернете мало информации о ремонте и модернизации этого ИБП. Хорошо бы начать собирать про него информацию. Сам с недавних пор перелазию по-тихоньку с модели Power Pro 1000 на Smart Winner 1000. Плата: 098-15867-00 1K PSDR Электрическая схема В интернете есть схема на старшую модель 2000/3000 и её можно по аналогии применять в большинстве случаев к младшей модели 1000, только номера элементов не совпадают. Прошивки На моих главный контроллер (U15) имеет наклейку с версией прошивки 05649-04. У этой прошивки вентилятор отключается после переключения ИБП в режим буферного заряда АКБ. У официалов можно перепрошиться на прошивку 05649-0018, с ней вентилятор не отключается и работает постоянно, только обороты снижаются. Текущую версию прошивки можно узнать, подключив ИБП к com-порту компьютера на скорости 2400 (8-бит, четность - нет, отключить управление потоком) и введя с помощью терминала команду "FW?" Если кто поделится файлом прошивки "05649-0018" - буду благодарен, поскольку официалы _очень_ долго меняют прошивку. Флэш-память На плате есть микросхема флэш-памяти U12, типа ATMEL AT24C256B, с маркировкой ATMLH, кому надо - есть пара дампов слитых с разных экземпляров ИБП. Внутри ИБП хранит серийный номер (отдаётся компьютеру по USB) и пользовательские настройки типа выходного напряжения и режима работы AVR. Режим буферного заряда батарей. В режиме буферного заряда батарей ИБП завышает рекомендуемое производителем напряжение заряда. Мой мультиметр показывает 27,5V С учетом термокомпенсации производитель батарей рекомендует такое напряжение для температуры батарей 15 градусов. Если в вашем помещении 25 градусов, а вентилятор ИБП уже отключился (сейчас ИБП продаются только с прошивкой 05649-04), то батарея будет иметь температуру 30 градусов. Для этой температуры напряжение заряда 27,5V уже не вписывается даже в +/-1% допуска от рекомендуемого производителем напряжения (26,667V - 27,213V). Чем плохо завышенное напряжение буферного заряда? Производитель (Yuasa, CSB) заявляет для батарей срок службы 5 лет. При этом подразумевается не служба до момента, когда батарея полностью высохла, вспучилась и потекла на пол (как думают многие). А сохранение 60% от первоначальной ёмкости. Но это только при соблюдении температурного режима 20-25 градусов (привет отключающемуся вентилятору) и выдержанному напряжению буферного заряда. А иначе батарея вполне может потерять всю ёмкость за 1 год. Почему производители ИБП не выполняют рекомендации производителя батарей? 1. Пользователи не любят, когда ИБП "шумит вентилятором". 2. Пользователи любят когда "батарея заряжается быстрее". 2. Как правило гарантия не распространяется на батарею. По аналогии со схемой от старшей модели 2K/3K, я нашел на плате делитель на двух резисторах (SMD-0603) R107 (2990 Ом) и R93 (29900 Ом) который задаёт это напряжение. Этот делитель располагается между минусом и плюсом батареи. При напряжении на АКБ 27,5V на R107 оказывается падение напряжения 2,5V - опорное значение для схемы заряда. На своих ИБП я заменяю R107 = 3,65 кОм, R93 = 36 кОм (и меняю прошивку на постоянный режим работы вентилятора). При этом напряжение заряда снижается до 27,2 - 27,28 V, что соответствует рекомендациям производителя для температуры 20-23 градуса. Измерение напряжения на батареях ИБП постоянно измеряет напряжение на батареях и передаёт в компьютер. Но измеряет он его не очень точно. На моих ИБП оно оказывается ниже фактического приблизительно на 0,2 - 2,5V Пока я искал как регулируется напряжение буферного заряда, я нашел еще один делитель напряжения, который используется для измерения напряжения. Делитель на R88 / R86 (100 кОм / 499 кОм SMD 1206), мой мультиметр измерил их как 98,8 и 496 кОм. Середина делителя выведена на ногу 38 контроллера. По моим оценкам для точного отображения напряжения соотношение дожно быть 100 кОм / 493749 Ом Второй резистор R86 можно слепить из двух параллельных припаянных друг-на-друге SMD 1206: вариант1: 604 кОм + 2,7 мОм = 493749 + погрешность 165 Ом вариант2: 976 кОм + 1мОм = 493749 - погрешность 178 Ом
  7. Стоит или не стоит брать - а есть ли что-то лучше за такие деньги? +схема есть Смотрите дату производства ИБП. Ёмкость батарей, пролежавших без подзарядки полтора года уменьшается до ~40%. Кроме установки радиатора и переключения вентилятора в постоянный режим, я на своих (у меня их аж 15 шт!) снизил напряжение зарядки с обычных 27.4В - 28.0В до ~27,12В в соответствии с рекомендациями производителя батареи для температуры окружающей среды 25 градусов. Изначально установленное напряжение соответствовало температуре 10 градусов - мало у кого дома так холодно. Но для этого приходится долго перебирать тестером SMD резисторы, в поисках подходящего номинала. Например, напряжение на батареях снижено до 27,16 В: R204 402 кОм -> 390 кОм (номинал 390 кОм, точность 1%) R228 49,9 кОм -> 49,7 кОм (номинал 49,7 кОм, точность 1%) R201 99,7 кОм -> 102,5 кОм (номинал 100 кОм, точность 5%) см. ниже:
  8. С нормальным охлаждением: батарея прослужит в десять раз дольше гораздо ниже вероятность выхода из строя электронных компонентов ИБП в случае скачков напряжения не сохнут электролитические конденсаторы, что многократно продляет срок службы ИБП Минусы: в корпус будет набиваться некоторое количество пыли добавляется звук от вращающегося вентилятора, хотя и довольно тихий добавляется износ вентилятора - через год отпишусь что у меня получится с моими двумя десятками шт
  9. Как наладить постоянное охлаждение с помощью уже имеющегося вентилятора: Используем резистор 180 Ом, 1Вт (мне попались все по 175 Ом) и кусок изоляции от провода или термоусадочную трубку. Припаиваем резистор параллельно транзистору Q20. Место не очень удобное - с краю в плату упирается пластмассовое ребро корпуса ИБП, но можно отформовать резистор как на фото. В результате в тех режимах, когда раньше ИБП отключал вентилятор, вентилятор продолжает вращается с небольшой скоростью ~1580 оборотов в минуту. Напряжение на вентиляторе в этом режиме ~3,25 В. Этого напряжения в обычных условиях не достаточно для самостоятельного запуска вентилятора, но у нас он как раз оказывается уже предварительно раскручен.
  10. Так и не понял, что же смешного я написал. В расплавленном припое кинетическая энергия у разных молекул на поверхности - разная. У некоторых молекул эта энергия достаточна, чтобы преодолеть притяжение соседей и оторваться. Так и происходит испарение. И кипение тут совсем нипричем. Весь припой может испариться и при 265 градусах. Вот фрагмент схемы. Насколько я разобрался, это место обведённое розовым. Реле RY5 подключает сеть 220, если контроллер удовлетворяет качество сетевого напряжения.
  11. Вы полагаете, что дорожка осталась голой еще в процессе производства? Мне кажется, что при современном производстве, при "пайке волной" и т.п. такого не может случиться. Что касается температуры кипения, думаю для испарения вовсе не обязательна такая высокая температура: на кончике паяльника припой постоянно куда-то испаряется. И я ни разу не видел, как он там кипит. Следы сильного нагрева этого места на плате очевидны. Вот я и подумал про испарение.
  12. Я глупость какую-то написал? Ниже фото другой платы. На фрагменте дорожки видна медь, остальная часть дорожки всё еще покрыта припоем:
  13. Кто знает, почему плата греется в месте подключения к сети 220В? На всех семи ИБП, которые я смотрел, в этом месте видно следы сильного нагрева. Даже видно медь на дорожках - припой испарился. На очередном ИБП в этом месте вообще отслоился верхний слой платы:
  14. Продолжение истории про вентилятор. Перепаял 5 бесперебойников. Добрался уже до тех, что еще на гарантии в магазине. В последние 4 шт я поставил R58 = 360 кОм - хватает. Место на плате под резистор типа SMD 0603, но впихивается и SMD 0805. Последний раз специально изменял сопротивление R58 подстроечником и смотрел что будет: Стартовал с 444кОм. Снижаю до 368 кОм - напряжение на вентиляторе вырастает до ~ 3.14В, вентилятор раскручивается и напряжение довольно быстро поднимается само до >5В. При последующем увеличении до 405 кОм - напряжение падает до ~ 2.22В и вентилятор останавливается. При 390 кОм неожиданно вентилятор остановился после перехода ИБП из режима "зарядки большим током" в режим "буферной зарядки". Не понял почему так произошло. Еще заметил такой "эффект": если попытаться измерить падение напряжения на R58, то при подключенном вольтметре совершенно чётко слышно, что изменяется режим работы вентилятора. Я проверяю работу вентилятора используя уже заряженную батарею. Тогда при включении сети ИБП переходит в режим "буферной зарядки" ровно через 5 минут. Ну и радиатор на Q33 я попутно тоже ставлю. Последний раз одна из контактных площадок отклеилась в процессе выпаивания транзистора и я решил, что оставлять всё это громоздкое хозяйство держаться всего на двух контактных площадках совсем небезопасно. Пришлось прикрутить радиатор одним шурупом к краю платы.
  15. Получается, что у всех так? Значит все мои ИБП исправны - это радует! Спасибо за помощь!
×
×