Постов
450 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные RIMUS1989i
-
-
Описание функционала будет позже. Из основного:
- На борту имеет: 4 аналоговых входа, один из них универсальный 0-20мА или 0-10 вольт, 1 аналоговый выход 4-20мА, 12 дискретных не полярных входа 10-36 вольт, 4 дискретных выхода на твердотельных реле до 36 вольт, 1 Etherner поддержка TCP Modbus, http, обновление ПО (пока), 1 Modbus RTU.
- Три основных режима работы. 1 как модуль IO. 2 Встроенная логика для работы с ПЧ. 3 Встроенная логика для режима работы управления транспортной системы.
- Работа по TCP Modbus с основными функциями, в том числе чтение и запись пакетом и по словам. И также поддерживает современные функции 20-24
- Передача состояний и управление всеми IO.
- Состояние самого устройства.
- Режим моста TCP Modbus - RTU Modbus
- Режим эмуляции ПЧ, когда нет замены нужного производителя, а поставить нужно китайский.
- Работа с ПЧ, как для одного насоса (мотора), так и для двух. Когда нужно к одному ПЧ подключить два насоса, происходит автоматическое переключение контакторов с понижением оборотов и выходом на производительность.
- Работа HMI по любому Modbus, TCP или RTU
- Подключение кнопочных постов.
Функционал и встроенная логика будет расширяться...
0 -
-
В 22.01.2024 в 13:36, Vyacheslav86 сказал:
смотрел , не похож
Вы внимательно посмотрели?
0 -
1 час назад, Signus сказал:
И на маске они экономят конкретно. Платы pcbway я как только не мучил, ничего не отваливается.
Ну маска не прям супер. Но лучше чем самому платы делать.
1 час назад, Signus сказал:Не хочу продавцам Али передавать свои герберы
Я думаю они такие же продавцы как и Jlcpcb и Pcbway.
0 -
@Signus Заказывал последний раз через Али... Все устраивает. И четыре слоя по цене не намного дороже...
Но в целом цена выше чем у Jlcpcb и Pcbway. Но не критично.
0 -
В 10.08.2023 в 18:03, ummagumma сказал:
какой транзистор? суслик есть но я его не вижу?
Естественно его на схеме нет, схема с даташита. Его нужно как-то правильно вкорячить.
В 10.08.2023 в 18:03, ummagumma сказал:параллелить не пробовали?
Как вариант... Но как они в параллели себя поведут..?
В 10.08.2023 в 18:03, ummagumma сказал:как раз 65 это пробой микры. 70 никак не выйдет.
Ну так я написал до 60-70, как бы 60 пойдет, вроде-бы это значение не превысит... Но конечно лучше с запасом)))
В 10.08.2023 в 18:31, FOLKSDOICH сказал:XL7015 и XL7016 по входному вроде подходят...
На китайские не обратил внимание... А насколько они надежны?
0 -
Добрый день. Появилась необходимость в DC-DC преобразователе со входным напряжением до 60-70 вольт, выход 12-15 вольт стоком 10 Ампер. В импульсной технике не силен. Что можете подсказать, желательно на доступных компонентах которые хотя-бы в чип-дип можно купить... Дома в наличии есть TPS54560, но ток маловат. Как можно его усилить грамотно, чтобы не спалить ее и транзистор?
0 -
Осталось 4 шт.
0 -
Продам корпуса 6м на дин рейку. Количество во 38шт. Как кучкой, так и поштучно.
Цена за 1 шт - 300р.
Цена за партию - договорная. В зависимости от количества.
За все 8000р.
Находятся в городе Тихорецк. Отправка за Ваш счёт СДЭК, почта.
0 -
Добрый день. Нужен программист stm32 работа с lwip, ethernet, modbus. Оплата договорная. Вопросы предложения через личку, а затем телеграмма или вацап.
0 -
@viktor-156 Корпуса уже нет. Плату пока не продаю.
0 -
@viktor-156 Здравствуйте. Эта плата в единственном экземпляре. Объявление не актуально, как минимум по цене. Эта плата осталась.
0 -
Вот на цифру и охото глянуть, в том числе и управление.
0 -
@Pag На схему бы глянуть..
0 -
3 часа назад, Yahont7 сказал:
Начал искать... и очень быстро пришел к оптрону HCNR200
Очень интересно! Жаль что я не нашел этого решения. Пошел другим путем, за изолятором ADUM1401 поставил АЦП на 4 канала. Питание через B0505. Из минусов каналы токовой петли не изолированы друг от друга, их всего четыре.
Вот платы уже в производстве.
0 -
Всех с праздниками!
В общем дело не в бабине....
Заказал с али новую микросхему PCM1794, фото ниже, перепаял, картина не изменилась. Пересмотрел всю обвязку ОУ, ничего... И тут мой взгляд пал на резистор Vref PCM-ки, что-то с ним не то. Взял линзу посильнее и о чудо, оказывается я впаял туда резистор не "1002", а "2001".
Но почему то в голове отложилось что я эту плату запускал, а оказывается я её спаял пару лет назад и она так пролежала на полке..
Всем спасибо. И будьте внимательней!
0 -
17 часов назад, paul-th сказал:
это костыль для непонятно чего.
Это уже мне решать для чего. Если нет конкретных советов по теме, прошу больше не засорять эту ветку. Спасибо.
0 -
-
2 часа назад, READART сказал:
частотников ABB?
Для плк. Все управление организовано в ПЛК.
3 часа назад, READART сказал:Есть такая?
Вы издеваетесь? ВОТ на официальном сайте ABB, стр 294-297.
0 -
25 минут назад, READART сказал:
На земле или на нуле?
На земле. А наша земля это корпус завода на котором сидят нули.
27 минут назад, READART сказал:ответ ABB
Это был устный ответ представителя ABB, который приезжал к нам на завод.
Еще раз смотрите стр 166-169, там в картинках нарисовано, что изолировано от земли. Наши пч типоразмера от R6 включительно.
По поводу европейски стандартов, в этой инструкции есть все ссылки. Кому интересно изучайте.
1 час назад, READART сказал:ПИД совершенно никакого отношения к программированию не имеет.
Стандартные из библиотек, например unity, может и не имеют, а наши программисты сами пишут все с нуля, в стандартных библиотеках очень много недочетов. И пид становится очень гибким.
Из плюшек нашего ПО, можно из скады конфигурировать на ходу любой вход и выход, на ходу переназначать контуры регулирования, добавлять дополнительные условия и много чего интересного.
Среда разработки unity, Citect SCADA.
0 -
3 часа назад, READART сказал:
но кто и каким образом это будет делать?
С нашими программистами проблем нет. Они у нас лучшие!
34 минуты назад, paul-th сказал:Токовую петлю заземлять в принципе нельзя.
Я еще раз пишу! по новым европейским нормам (каким именно я не могу сказать, ответ дали в ABB), начиная с определенной мощности "минуса" токовых io должны сидеть на земле! Вот и были проблемы при покупке десятка пч ABB, зачем так делать не понятно.
Сейчас позвонил энергетику, самые мощные ПЧ у нас стоят на 360кВа!
0 -
В 10.12.2022 в 08:44, paul-th сказал:
Собирали на АВВ более сотни агрегатов от 2 кВт. до 55 кВт.
Этот пч на 75ква. Почитайте мануал, выложил ссылку на него ранее, и посмотрите на станицы 168,169. На этих пч, сигнальные земли токовых IO - сидят на корпусе пч! А корпуса на плохой земле.
По поводу тп я вам говорю о том, что если где-то перегруз или ещё что-то, то идут дикие наводки и все это фонит в токовые io. И причём не понятно или плк,или частотник с ума сходят. Если вам очень интересно, ещё раз говорю, будете в Краснодарском крае, заезжайте. Берите приборы, и у вас глаза на лоб полезут от того что происходит. Правда нужно попасть к нам в промежутке с июля по ноябрь.
В 10.12.2022 в 10:18, READART сказал:чисто информативный характер
Чисто информативный.
В 10.12.2022 в 10:18, READART сказал:задержки по времен
А какая по вашему мнению большая задержка, сколько миллисекунд?
В основном опросы io у нас в ПО каждые 100 мс. И этого достаточно. Скоростных технологических процессов нет. Только объёмы большие 400-450 кубометров в час.
0 -
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
- развязка по шине данных после ЦАП
В первом посту так и есть, изначально вопрос заключался в работоспособности моей схемы при питании от токовой петли. Но в ходе всех дискуссий, я понял то, что, питание АЦП будет от изолированого dc-dc преобразователя, для унификации стандартов 4-20, 0-20мА, 0-5,0-10v.
Спасибо всем за дискуссию, советы и прочее. Пойду разрабатывать дальше. Оставайтесь на этом канале. Через нное время будет Вам фото или видео отчёт о проделанной работе.
0 -
31 минуту назад, Piotr__1 сказал:
чтобы для развязки использовался Ethernet.
Но когда система построена, ее уже просто так не переделать.
33 минуты назад, Piotr__1 сказал:Это как простите?
Смотрите на рисунок ниже. Слева пояснение стр169, справа 168.
34 минуты назад, Piotr__1 сказал:Вы или не так выражаете мысли, или одно из двух.
Как Вам объяснить? Все минусовые контакты клемм аналоговых выходов и входов должны сидеть на корпусе. см все тот-же рисунок ниже.
43 минуты назад, Piotr__1 сказал:Но в таком случае обычно начальство ставят перед фактом необходимости закупки изоляторов для линий 4-20мА.
Закупаем. Но вопрос первого поста заключается в другом... И вся эта дискуссия пошла, а зачем оно вам надо, да по факту какая разница? Мне нужно гальванически отвязать мой микроконтроллер, в моей коробочке от токовой петли и все. А куда я это буду подключать это мои заботы.
46 минут назад, Piotr__1 сказал:А, ну ОК. Тогда могу только пожелать успехов.
Спасибо. Разберемся.
47 минут назад, Piotr__1 сказал:виноватых, или виновных?
Действительно виновных.
48 минут назад, Piotr__1 сказал:Только вот линейности можете помахать ручкой.
Да, я об этом хотел написать но не стал...
0
Изолированный токовый вход 4-20мА для микроконтроллера
в Промышленная электроника
Опубликовано
Не менее 1000