  1. Описание функционала будет позже. Из основного:

    1. На борту имеет: 4 аналоговых входа, один из них универсальный 0-20мА или 0-10 вольт, 1 аналоговый выход 4-20мА, 12 дискретных не полярных входа 10-36 вольт, 4 дискретных выхода на твердотельных реле до 36 вольт, 1 Etherner поддержка TCP Modbus, http, обновление ПО (пока), 1 Modbus RTU. 
    2. Три основных режима работы. 1 как модуль IO. 2 Встроенная логика для работы с ПЧ. 3 Встроенная логика для режима работы управления транспортной системы.
    3. Работа по TCP Modbus с основными функциями, в том числе чтение и запись пакетом и по словам. И также поддерживает современные функции 20-24
    4. Передача состояний и управление всеми IO.
    5. Состояние самого устройства.
    6. Режим моста TCP Modbus - RTU Modbus
    7. Режим эмуляции ПЧ, когда нет замены нужного производителя, а поставить нужно китайский.
    8. Работа с ПЧ, как для одного насоса (мотора), так и для двух. Когда нужно к одному ПЧ подключить два насоса, происходит автоматическое переключение контакторов с понижением оборотов и выходом на производительность.
    9. Работа HMI по любому Modbus, TCP или RTU
    10. Подключение кнопочных постов.

    Функционал и встроенная логика будет расширяться...

  2. 1 час назад, Signus сказал:

    И на маске они экономят конкретно. Платы pcbway я как только не мучил, ничего не отваливается.

    Ну маска не прям супер. Но лучше чем самому платы делать. 

     

    1 час назад, Signus сказал:

    Не хочу продавцам  Али передавать свои герберы

    Я думаю они такие же продавцы как и Jlcpcb и Pcbway. 

  3. В 10.08.2023 в 18:03, ummagumma сказал:

    какой транзистор? суслик есть но я его не вижу?

    Естественно его на схеме нет, схема с даташита. Его нужно как-то правильно вкорячить.

    В 10.08.2023 в 18:03, ummagumma сказал:

    параллелить не пробовали?

    Как вариант... Но как они в параллели себя поведут..?

    В 10.08.2023 в 18:03, ummagumma сказал:

    как раз 65 это пробой микры. 70 никак не выйдет.

    Ну так я написал до 60-70, как бы 60 пойдет, вроде-бы это значение не превысит...  Но конечно лучше с запасом)))

     

    В 10.08.2023 в 18:31, FOLKSDOICH сказал:

    XL7015 и XL7016 по входному вроде подходят...

    На китайские не обратил внимание... А насколько они надежны?

  4. Добрый день. Появилась необходимость в DC-DC преобразователе со входным напряжением до 60-70 вольт, выход 12-15 вольт стоком 10 Ампер. В импульсной технике не силен. Что можете подсказать, желательно на доступных компонентах которые хотя-бы в чип-дип можно купить... Дома в наличии есть TPS54560, но ток маловат. Как можно его усилить грамотно, чтобы не спалить ее и транзистор? 

    dc-dc.jpg

  5. Продам корпуса 6м на дин рейку. Количество во 38шт. Как кучкой, так и поштучно. 

    Цена за 1 шт - 300р.

    Цена за партию - договорная. В зависимости от количества. 

    За все 8000р.

    Находятся в городе Тихорецк. Отправка за Ваш счёт СДЭК, почта. 

    D6M-RU_1.jpg.c218b1eb4e6c71c56ba8c6345355f1e1.jpg

    D6M-RU_9.jpg

    3D-модель D6M-RU.stp Чертеж D6M-RU.pdf

  6. 3 часа назад, Yahont7 сказал:

    Начал искать... и очень быстро пришел к оптрону HCNR200

    Очень интересно! Жаль что я не нашел этого решения. Пошел другим путем, за изолятором ADUM1401 поставил АЦП на 4 канала. Питание через B0505. Из минусов каналы токовой петли не изолированы друг от друга, их всего четыре.

    Вот платы уже в производстве.

    1.png

    2.png

    3.png

  7. Всех с праздниками!

    В общем дело не в бабине....

    Заказал с али новую  микросхему PCM1794, фото ниже, перепаял, картина не изменилась. Пересмотрел всю обвязку ОУ, ничего... И тут мой взгляд пал на резистор Vref PCM-ки, что-то с ним не то. Взял линзу посильнее и о чудо, оказывается я впаял туда резистор не "1002", а "2001". 

    Но почему то в голове отложилось что я эту плату запускал, а оказывается я её спаял пару лет назад и она так пролежала на полке..

    Всем спасибо. И будьте внимательней!:D

    pcm1794_bot.jpeg

    pcm1794_top.jpeg

  8. 17 часов назад, paul-th сказал:

    это костыль для непонятно чего.

    Это уже мне решать для чего. Если нет конкретных советов по теме, прошу больше не засорять эту ветку. Спасибо.

  9. @READART @paul-th Верьте, не верьте Ваше дело, в документации черным по белому нарисовано, что связано с землей, а что не связано. И вся эта дискуссия попахивает флудом! Вопрос первого поста заключается в другом!

  10. 2 часа назад, READART сказал:

    частотников ABB?

    Для плк. Все управление организовано в ПЛК.

    3 часа назад, READART сказал:

    Есть такая?

    Вы издеваетесь? ВОТ на официальном сайте ABB, стр 294-297.

  11. 25 минут назад, READART сказал:

    На земле или на нуле?  

    На земле. А наша земля это корпус завода на котором сидят нули.

    27 минут назад, READART сказал:

    ответ ABB

    Это был устный ответ представителя ABB, который приезжал к нам на завод.

    Еще раз смотрите стр 166-169, там в картинках нарисовано, что изолировано от земли. Наши пч типоразмера от R6 включительно.

    По поводу европейски стандартов, в этой инструкции есть все ссылки. Кому интересно изучайте. 

    1 час назад, READART сказал:

    ПИД совершенно никакого отношения к программированию не имеет.

    Стандартные из библиотек, например unity, может и не имеют, а наши программисты сами пишут все с нуля, в стандартных библиотеках очень много недочетов. И пид становится очень гибким. 

    Из плюшек нашего ПО, можно из скады конфигурировать на ходу любой вход и выход, на ходу переназначать контуры регулирования, добавлять дополнительные условия и много чего интересного. 

    Среда разработки unity, Citect SCADA.

  12. 3 часа назад, READART сказал:

    но кто и каким образом это будет делать?

    С нашими программистами проблем нет. Они у нас лучшие!

    34 минуты назад, paul-th сказал:

    Токовую петлю заземлять в принципе нельзя.

    Я еще раз пишу! по новым европейским нормам (каким именно я не могу сказать, ответ дали в ABB), начиная с определенной мощности "минуса" токовых io должны сидеть на земле! Вот и были проблемы при покупке десятка пч ABB, зачем так делать не понятно.

    Сейчас позвонил энергетику, самые мощные ПЧ у нас стоят на 360кВа!

  13. В 10.12.2022 в 08:44, paul-th сказал:

    Собирали на АВВ более сотни агрегатов от 2 кВт. до 55 кВт.

    Этот пч на 75ква. Почитайте мануал, выложил ссылку на него ранее, и посмотрите на станицы 168,169. На этих пч, сигнальные земли токовых IO - сидят на корпусе пч!  А корпуса на плохой земле. 

    По поводу тп я вам говорю о том, что если где-то перегруз или ещё что-то, то идут дикие наводки и все это фонит в токовые io. И причём не понятно или плк,или частотник с ума сходят.  Если вам очень интересно, ещё раз говорю, будете в Краснодарском крае, заезжайте. Берите приборы, и у вас глаза на лоб полезут от того что происходит. Правда нужно попасть к нам в промежутке с июля по ноябрь. 

    В 10.12.2022 в 10:18, READART сказал:

    чисто информативный характер

    Чисто информативный. 

    В 10.12.2022 в 10:18, READART сказал:

    задержки по времен

    А какая по вашему мнению большая задержка, сколько миллисекунд? 

    В основном опросы io у нас в ПО каждые 100 мс. И этого достаточно. Скоростных технологических процессов нет. Только объёмы большие 400-450 кубометров в час. 

  14. 2 часа назад, Piotr__1 сказал:

    - развязка по шине данных после ЦАП

    В первом посту так и есть, изначально вопрос заключался в работоспособности моей схемы при питании от токовой петли. Но в ходе всех дискуссий, я понял то, что, питание АЦП будет от  изолированого dc-dc преобразователя, для унификации стандартов 4-20, 0-20мА, 0-5,0-10v. 

    Спасибо всем за дискуссию, советы и прочее. Пойду разрабатывать дальше. Оставайтесь на этом канале:D. Через нное время будет Вам фото или видео отчёт о проделанной работе.

  15. 31 минуту назад, Piotr__1 сказал:

    чтобы для развязки использовался Ethernet.

    Но когда система построена, ее уже просто так не переделать.

    33 минуты назад, Piotr__1 сказал:

    Это как простите?

    Смотрите на рисунок ниже. Слева пояснение стр169, справа 168.

    34 минуты назад, Piotr__1 сказал:

    Вы или не так выражаете мысли, или одно из двух.

    Как Вам объяснить? Все минусовые контакты клемм аналоговых выходов и входов должны сидеть на корпусе. см все тот-же рисунок ниже.

    43 минуты назад, Piotr__1 сказал:

    Но в таком случае обычно начальство ставят перед фактом необходимости закупки изоляторов для линий 4-20мА.

    Закупаем. Но вопрос первого поста заключается в другом... И вся эта дискуссия пошла, а зачем оно вам надо, да по факту какая разница? Мне нужно гальванически отвязать мой микроконтроллер, в моей коробочке от токовой петли и все. А куда я это буду подключать это мои заботы.

    46 минут назад, Piotr__1 сказал:

    А, ну ОК. Тогда могу только пожелать успехов.

    Спасибо. Разберемся.

    47 минут назад, Piotr__1 сказал:

    виноватых, или виновных?

    Действительно виновных.

    48 минут назад, Piotr__1 сказал:

    Только вот линейности можете помахать ручкой.

    Да, я об этом хотел написать но не стал...

    ПЧ.JPG

×
×
  • Создать...