  1. Повторюсь, все настройки перекрутил, что на аманеро что на Pcm2706, как на уровне драйвера, так и на уровне ос. Заказал новую pcm1794 правда с али, посмотрим что приедет... И всегда все заводилось с пол пинка, спаял соединил - заработало, а тут после долгого простоя не завелось...
  2. @paul-th Уважаемый, нарисуйте "правильную схему", как соединить щит с плк и частотники. Вот смотрите стр. 89, STBACO1210K, четвертый вывод, они соединены между собой, и если на этот модуль повесить два ПЧ уже петля образуется. А еще нужен отдельный БП для каждого ПЧ, а блок питания стоящий в ПЧ он предназначен для питания дискретных IO! И так же на модулях STBACI1230k четвертые вывода соединены между собой, хотя на стр. 85 это не показано. И тут получается что на один пч уже надо 2 бп! Но хоть четыре бп поставь, а земли соединены в модулях IO, и опять ловим наводки и помехи. Я говорю походу вы собираете мелкую автоматику, 30 лет, с ПЧ малой мощности и не разу не сталкивались с кучей мощных ПЧ запитанных от разных ТП для одной группы насосов. И у Вас никогда не было проблем! У нас тоже не было проблем когда стояло около 10 ПЧ, а весь насосный парк был от прямого пуска. Но когда их уже несколько десятков и причем мощность до 300кВа, вот тут и появляются проблемы. Это не означает что все клеммы сидят на корпусе, а говорит о том что они гальванически не отвязаны от корпуса, соответственно минус сигнала сидит на корпусе, а все остальные через внутреннюю схему. Если вы посмотрите на стр 168, там нарисовано что эта часть отвязана от корпуса гальванически. НО это для маленькой мощности, Третий раз пишу что по новым европейским стандартам на ПЧ с большой мощностью и прочем оборудовании, все IO должны иметь контакт с корпусом! Вот в этом и проблема, двух производителей, шнайдер и абб. Когда на производстве стоит уже собранный щит АСУ, на шнайдере серии Advantys и тебе привозят с десяток ПЧ абб, и Все это нужно собрать, то возникает потребность в обязательной гальванической развязке IO. Да. Ничего сложного.. Да, но когда начинаешь сидеть и разбираться, оказывается проблемы совсем в другом... Хорошо что у нас хороший генеральный директор, бывший главный инженер, он быстро находит крайних, а не так что все свои косяки производства на КИПовцев сваливают. По теме, вот рабочая схема, собрал на макетке пашет...
  3. Первое цена. Второе, я хочу разработать собственное устройство по принципу ПЧ выход 4-20 -> вход 4-20 -> ацп -> изолятор -> МК -> ethernet -> плк. Все, давайте поставим точку в предложениях по использованию кучи внешних изоляторов и прочего. Готовое устройство выйдет около 5к рублей, а тут за изоляцию одного входа отдать 5к. В нашем холдинге 4 сахарных завода, и еще куча других направлений, и я поставился задачей разработать такое устройство. Тем что на одно устройство будет (может) висеть два ПЧ от разных ТП, а про зануление и наводки я думаю вы выше прочитали.
  4. Тут непрерывное измерение нужно дымосос поддерживает разряжение в топке, и контроль температуры на выходе, для регулирования количества газа подаваемого в топку. Пришлось подбирать датчики температуры, дело было в них, остановились на JUMO, но сейчас цена 48к за шт... Спасибо @READART , массово их применяем. Например seneca Z110, или подешевле наши КонтрАвт НПСИ-200 и прочие. Чуть выше написал что и для чего мне это надо... Опять начинаем не по теме разговоры....
  5. Так я это и хочу организовать на своем устройстве. Поэтому будет так: ПЧ выход 4-20 -> вход 4-20 -> ацп -> изолятор -> МК -> ethernet -> плк. Есть готовые модули типа Овен ПР200, там можно запрограммировать, но то количества IO не хватает, то также не изолированные IO.
  6. Если вы об этом датчике, то он и ПЧ подключены к ПЛК. А не друг к другу.
  7. Единственное что я понял из этой всей дискуссии, так это то, что вход можно сделать универсальным 0-20, 4-20мА, 0-10в, 0-5в но тогда придется использовать изолированный DC-DC преобразователь для питания АЦП и прочего что стоит на стороне входа. Вот что можно выбрать из dc-dc.
  8. Какие датчики? Вы о чем!? А вы о чем? Проблема не в том что DCOM и DGND связаны с корпусом. И я не использую внутренний БП. А основная проблема в том, что когда вешаешь на один модуль IO ПЛК два и более частотников, а еще если они запитаны от разных подстанций, все это ведет себя не адекватно! А рядом стоящие ПЧ могут быть запитаны от разных ТП, это резервация! Вы мужики походу видели пару частотников и все, а когда на производстве стоит несколько десятков ПЧ да еще разнесенных по разным помещениям, запитаны от разных подстанций, а управляет грубо говоря один ПЛК к которому подключено огромное количество модулей IO вы не видели. То вот тут и возникают проблемы, а помимо ПЧ к модулям подключены датчики, расходомеры, исполнительные механизмы. Вот тут и появляется необходимость в использовании изолированных IO. А еще и ноль висит на этом всем, и повторюсь подстанций не одна а минимум 6. Все давайте прекратим дискуссию о том что не так в моих хотелках, поверьте я знаю что мне надо, и я спросил как правильно организовать развязку токового входа на моем устройстве! Опыт эксплуатации у меня не маленький оборудования шнайдер, сименс, абб, овен и прочего. И поверьте у каждого производителя свои тараканы...
  9. Не - 24, а AGND. Завтра "запилю видосик" @a74 Вот смотрите инструкцию по эксплуатации стр. 169....
  10. Вы хоть раз были на сахарном заводе? Могу пригласить на свой, тут много чего интересного... и токи БОЛЬШИЕ и блуждающие! На сах заводах своя ТЭЦ с турбогенераторами 6 кВольт общей мощностью от 12МВт и выше. А еще много насосов от маленького до 500кВатт. Будете в Краснодарском крае, заезжайте на экскурсию.
  11. @a74 Я уже выше писал про шнайдер и что написано в их документации. И тут что написано не понятно, но по факту все совсем по другому. Я обязательно завтра сниму видео с тем что на самом деле... И вообще вопрос не о том где сидит земля и прочее, а есть конкретный вопрос про схему из первого поста. Спасибо @Yurkin2015 хоть кто-то ответил по теме. И это я думаю хороший тон, все IO развязать.
  12. Да, но не для АСУТП, а оно все сидит на этом железе. Вот вы где работаете? Вы сталкивались с тем, что датчик температуры при пуске двигателя от ПЧ начинает уплывать? И при этом ни что не помогает, ни кабель который кинули напрямую по полу, ни гальваническая развязка, ничего не помогает, даже датчик температуры за 12000р от Alisense (до сво), не говоря уже об ОВЕН и прочих дешевых производителях. И этот единственный заземлитель тоже грамотно должен быть соединен, с землей и нулем. А не так, где понравилось там и "прицепил"... Тут такие чудеса происходят что волосы дыбом от всего этого...
  13. Один единственный ответ по теме. Да, стабилитрон помощнее нужен. Модель ПЧ ABB ACQ580-01-145A-4
  14. Это не мне нужно объяснять, а энергетикам-электрикам... И производителям ПЧ.
  15. И я о том же, да бред! Когда их (ПЧ) привезли с десяток на производство, начали подключать к ПЛК, а оно все не работает, меряем со стороны ПЛК, ток есть, меряем на концах кабеля, ток есть, подключаем концы, на ПЧ нет тока. И только когда отключили минус от ПЧ ток появился, НО очень завышенный. А соединяли мы с модулями schneider stbaci1230k, stbaco1210K, тоже еще те модуля... У них в документации и на их корпусе нарисовано, что токовый вход можно соединять как по плюсу, так и по минусу, а на де оказалось что у них так-же минусы IO соединены вместе но отвязаны от общего. Ох и наплясались мы тогда, и представителей ABB вызывали, а они плечами пожимали, пока у немцев не узнали...
  16. Я вам больше скажу, как я выше писал, у нас производство это большая металлоконструкция и все занулено! Так вот есть у нас еще и сварка не знаю, как называется, что-то типа "Кавик ВДМ-1600СУ3 Выпрямитель многопостовой сварочный". И вот масса от этого аппарата сидит на металлоконструкции производства, а плюс разбросан везде и где надо приносят держак, цепляют через балластный резистор и варят... Жесть полная
  17. Да, действительно... Тогда вот. Вот тут вы ошибаетесь... Вот в этом и проблема в новых ПЧ, по крайней мере в ABB точно, где-то с 2017 года так делают.
  18. Так и есть. Такой нет. ABB модель не помню, но таких на производстве много... Даже представители ABB в России, сначала не могли дать внятный ответ, почему так! Но через некоторое время они все таки узнали у немцев, и те дали ответ, что по новым европейским стандартам все линии должны сидеть на земле. А как писал выше, нормальной земли нет... Одно сплошное зануление...
  19. На PCM2706 там особо ничего нет.. только частота дискретизации 44,48кГц. Но все работало хорошо. а сейчас умерло... жаль. На разных пк и ос попробовал.
  20. Задача, нужно 2 входа 4-20мА преобразовать в цифру, дальше обрабатывать и отдавать также в токовою петлю (с этим проблем нет, есть дешевая рабочая и изолированная схема). Источник тока преобразователь частоты (ПЧ), нужно от него получать параметры ток, обороты. Не хочу связывать ПЧ с микроконтроллером: 1. У ПЧ какого то черта минус токовой петли сидит на корпусе, а корпус занулен. Из-за этого очень много проблем. 2. Так-же у ПЧ и со входом, минус токовой петли на корпусе. Из-за этого много проблем, можете не спорить и не доказывать, что можно и без развязки. Насмотрелся, намучался и собаку съел на этих ПЧ. вплоть до того что экран кабеля токовой пели (МКЭШ) при его подключении (неважно с одной из любых или сразу с двух сторон), все переставало работать. А с энергетиками спорить и доказывать что зануление и заземление это разные вещи, и металлоконструкция это не контур заземления - бессмысленно. Токовый изолированный выход.
  21. У 2706 есть i2s. Да я же писал... До того как плату убрал на полку, она работала в связке PCM2706->iso7240->pCM1794, но сейчас достал плату, подключил аманеро появились искажения, потом нашел pcm2706 восстановил плату на её основе и подключил по старой схеме, а звук так и остался с искажениями. Пока плата PCM1794 лежала умерла.. Возможно статика... а там ХЗ. На плате ЦАП нет настроек. А про источник выше написал. Не спорю, но пока так.. В будущем на какой ни-будь АК соберу. Изначально не собирался продавать. Заказал для себя поиграться, а излишки продал. Сейчас все маркирую. Но это уже не по теме...
  22. Вот и я об этом... Но я хочу питание от токовой петли. И разрядность 12 бит минимум. Можно поставить изолированный DC/DC преобразователь для питания изолированной части, но это очередное удорожание схемы. А мне надо два канала.
×
×
  • Создать...