Здравствуйте, @Vovk Z !
Спасибо за Ваш ответ! Нет, у нас там не ферма, а некоторое подобие серверной. И задача как раз в том, чтобы не прерывать работу серверов на время отключения электричества. Если бы потребляемая мощность была низка, тогда обошлись бы ИБП, но более мощными. В нашем случае с нашим оборудованием связка на батареях работает максимум час, чего в большинстве случаев недостаточно.
Ситуация усугубляется тем, что в этом направлении (запитка компьютеров от генератора) уже была проделана работа другими людьми (проложена проводка, куплен генератор и так далее), а меня попросили закончить. Я сделал заземление генератора (на электрощиток). Проводка, что питает компьютеры, уже с землёй, которая также идёт в щиток. Но это всё не помогло.
Вы считаете, что виновато напряжение, а не частота? Может в таком случае имеет смысл попробовать стабилизатор напряжения? Могу достать релейный стабилизатор на некоторое время. Вот только не случилась бы ситуация, когда генератор будет воспринимать стабилизацию как падение нагрузки. Каково Ваше мнение?
Либо встроить в цепь двойной преобразователь частоты. С этим я никогда не сталкивался, так что не откажусь от совета.
Большое спасибо за внимание к моей проблеме.