ИБП Ippon Smart Wiiner 1000.
Может кому пригодится.
Резкие перепады напряжения сопровождающиеся короткими по нескольку раз полным отключением питания сети в течении 30 минут вывели из строя ИБП при нагрузке - 75%.
НЕИСПРАВНОСТЬ:
1. Не включается.
2. Не горят светодиоды.
3. Не тестируется.
Первичный осмотр:
1. Заменил АКБ (неверные и разные показания тока и напряжения).
2. При подаче 220В щелкает основное реле RY3 - оно прозрачное и срабатывает.
ДИАГНОСТИКА
1. При подключении в сеть зарядка не начинается.
2. Подозрение на работу ШИМ UC3843 и самой платы Зарядки АКБ 098-61218-02.
3. Все силовые полевики и диоды живые.
5. Драйвера IR2104 - звонятся одинаково и подозрений не вызывают.
6. Токовые датчики – низкоомные резисторы в норме (на плате зарядки и возле полевиков преобразователя).
7. На основной плате все электролиты в норме по ESR и ёмкости.
РЕМОНТ:
Вышло из строя на плате зарядки аккумуляторов 098-61218-02:
1. Диодный мост (сгорел).
2. Полевой транзистор на радиаторе (сгорел).
3. ШИМ UC3843 (сгорела). Диагностика: между 5-6 ножками – короткое замыкание, а должно быть максимальное бесконечное.
8. Заменил все электролитические конденсаторы по причине превышенного ESR, который равнялся от 6,5-16 Ohm.
9. Напряжение на АКБ (2шт 12В) стало 25,2 вольт при 75% зарядке, а при 100% зарядке - 24,6 вольт. Но еще тестируется.
4. Заменил не все электролитические конденсаторы на плате 098-61409-01 (было большое ESR – 6,5-16,7 Ohm). На новых электролитах ESR = 0,75 Ohm.
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! Удачи всем!