Сети 6-10кВ идут с изолированной нейтралью трансформатора, поэтому при соединении жилы и экрана не произойдет бабах, а потенциал экрана выровняется с потенциалом жилы и, соответственно, проверка повышенным напряжением внешней оболочки кабеля необходима. Другое дело,что это не штатный режим и должна отработать защита по утечке тока на землю (трансформатор нулевой последовательности), но время реакции не мгновенно, для работы защиты нужно время хоть и небольшое, поэтому оболочка кабеля должна выдержать кратковременный потенциал, отсюда и толщина оболчки меньше чем изоляции жилы. Если оболочка кабеля не проходит испытание,то запускать такой кабель в работу запрещено. Необходимо найти место повреждения и заизолировать, для этого продают специальные ремонтные ленты или ремонтные термоусаживающие наборы на замках.