Это даёт именно то, что выходное сопротивление моста становится подобным источнику тока? И соответственно многие резонансный процессы от сдвига тока относительно напряжения перестают быть?
Где можно почитать об этом методе?
Ls не более 1600нГн. Это вобщем-то не мало, но и не много. Магнитосцепление обмоток довольно хорошее.
То есть, Вы предлагаете поиграться со снабберами параллельно диодам выходным?
Что есть "питаемый током мост"?
Добрый день уважаемые участники форума. Есть вопрос к специалистам имеющим опыт построения трансформаторы импульсных источников питания с высоким выходным напряжением, конкретно 200-400 В.
Входное напряжение стандартное 380-400 В от ККМ.
Столкнулся с проблемой:
При нагрузке возникают жуткие колебательеые процессы во время dead time. С ростом мощности эти процессы усиливаются вплоть до сбоев в работе драйвера полумоста (IRS2186).
При замене трансформатора и перестройки на более низкое напряжение (48-76 В) схема исправно выдаёт 3-4 кВт.
Снабер способный подавить эти колебательеые процессы выделяет слишком много мощности. Примерно 15-20Вт
Вопрос: существуют ли теоретические предпосылки для таких эффектов в преобразователях с высоким выходным напряжением?
Стоит ли сигментировать вторичную обмотки и использовать последовательно соединененные выпрямитель или можно режить проблему изящнее?