это тепловое сопротивление
-
А все же почему у прецизионных кондиционеров испарители больше чем у бытовых. Без понятия. у нагревателей и охладителей теплоотдача это дельта Т х площадь теплобменника, если дельта меньше, то и теплоотдача хуже, чтоы ее сохранить нужно увеличивать площадь тепообменника. я вышел из тьмы
-
меньше дельта -хуже теплопередача.
-
а зачем дельту меньше делать, это ухудшает теплопередачу. Тем не менее у прецизионников испарители сильно больше относительно бытовых и полупромов. С чем это связано ?
-
Может обмораживаться весь испаритель +газовая труба, вместе с жидкостной +внутри наружного блока. При этом датчик не сработает. На недостаток фреона сработает датчик давления, но на бытовых их не бывает. Большие по площади испарители у прецизионных кондиционеров, а зачем так делают?
-
а если некому будет придумывать, то арифметика будет существовать ? Но объекты как то же упорядоченно взаимодействуют между собой, да так что даже пишущие на форуме появляются. речь не о писаных человеческих законах а об взаимодействии по каким то упорядоченным правилам. Если для первоклашек, то тебе несложно будет ответить.
-
Я с улицы вижу обмерзание кондиционера. И сразу могу сказать причину. Обмерзание испарителя явление весьма частое. Датчик и электроника при этом исправны.
-
Бакинец он не первый, это лицензионная модель японского Хитачи. Я же написал, почему он не обмерзает. ............ Обмерзают они и с датчиком обмерзания неслабо. Знаешь отчего ?
-
На небольших компрессорах они снаружи под крышкой клеммника. Круглый правее клеммника (импортный компрессор) На др. фото квадратный, компрессор бакинца
-
Это защита электродвигателя компрессора (реле температурно-токовое) На др. схеме лучше видно
-
А в чем собственно говоря проблема (с аппаратом) ?
-
Автомобильные не знаю. спорить не буду. В бытовых кондиционерах это защита, а не способ регулировки температуры помещения.
-
Железо, объем заправки, поток воздуха кондиционера подобраны так, что при достижении мин. Т помещения, давление кипения испарителя близко к 0*С или около того. Но обмерзания не происходит, т. к. при Тпомещ ниже минимальной термостат отключит компрессор.