Постов
3 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные Falco Femoralis
-
-
43 minutes ago, J_Ohm said:
Зачем же? Складывать переменные токи без учета фазового угла между ними, - бессмысленно.
И множитель "0,707" непонятен. Будто пересчет из амплитудного значения в эффективное.
т.е выходит
I1=I11+I33 = 5.04-5.08j + 5.07-15.13j = 10.11 - 20.21i
И чтобы найти ток мы считаем модуль?
10.11^2+20.21^=22.6На схеме 20.75,
это не верно или дело в погрешности?
0 -
Имеется схема:
С1=С2=С4=3.18 mФ
C3=6.36 mФ
L1=1.59 mH
L2=3.18 mH
E1=E2=5 В
R1=1 ОмПо методу контурных токов получил систему уравнений:
Затем подставил значения и получил матрицу:
После чего было полученно решение для фактических токов I11,I22,I33
I11 = 5.04-5.08j
I22 = -10.056+0.04j
I33 = 5.07-15.13j
Затем расчитал модули комплексного числа:
I11 = 7.16
I22 = 10.05
I33 = 15.96
Затем нашел сами токи:
I1=I11+I33 = 23.12 * 0.707 = 16.34
I2=I11 = 7.16 * 0.707 = 5.06
I3=I11+I22 = 17.21 * 0.707 = 12.16
I4=I11+I22+I33 = 33.7 * 0.707 = 23.8
I5=I33 = 15.96 * 0.707 = 11.28
I6=I22 = 10.05 * 0.707 = 7.10
Но как видим,расчетные значения не сходятся с практическими. Где моя может быть моя ошибка?0
Расчет переменного тока в схеме
в Школьникам и студентам
Опубликовано
Спасибо, наконец-то кто-то смог хорошо объяснить! Благодарность от всей группы)