  1. Со столба тянуть нужна лестница/подъемник/когти и определенный навык )) Труба пластик подойдет. При нагрузках 10-20кВт можно СИП заводить сразу в автомат и не париться, не один десяток подключений делал, всё работает.
  2. СИП 16 заводится нормально и в электросчетчик и в автоматы, просто после затяжки через минут 20 протянуть хорошо клеммы. если у вас электроотопление дома(высокие токовые нагрузки), то раз в год протягивать клеммы, обычно первый сезон. или наконечники на провод опрессовывать специальным гидравлическим прессом и через них в автомат.СИП-16 рассчитан на токовую нагрузку 100А, по трем фазам вы его не нагрузите до нагрева.
  3. в помещении СИП заводится только до вводного автомата.. или точку ввода через трубу через стену сразу в щиток, или через прокалыватели на медь, и на них есть резиновые колпачки, которые одеваются на торцы оголенного провода и зажимаются в корпусе прокалывателя для изоляции. Конкретные требования по вводу питающей линии лучше уточнить у местной энергоснабжающей или обслуживающей организации. обычно после электросчетчика-линии разграничения им всё бир-бар. Если на коньке через прокалыватели переходить, то кабель типа КГ 4х10 (многожильный), на вводе в автомат обжать его наконечниками НШвИ-10
  4. медь 4х10, через прокалыватели/спецзажимы с СИП переходите, так понимаю. проще сразу СИП заводить в автомат, СИП 4х16 отлично входит в автомат и на нулевую клемму
  5. СИПом заводите в вводной автомат. ну или если он у вас где то закончился надо перейти на медь через размыкатель (он как автомат, только сам не вырубается) или другие нейтральные соединители. медь с алюминием напрямую нельзя коммутировать, или лужёные соединители, или сталь
  6. УЗО нужно для отключения при протечке тока на землю, через человека например, и отключает при превышении тока через ноль-фазу. в плитах перекрытий раньше через пустоты прокладывали провод, и был он алюминиевый и в одинарной изоляции, так что о гофре речь не шла. в стеновых плитах был с завода клиновидный паз для укладки провода, ибо раньше перфораторов не было чтоб штробить. сейчас гофра выпускается всех цветов и размеров, внутренняя, наружняя, черная/красная/оранжевая, металлорукав, металлорукав в ПВХ оболочке.
  7. в открытом виде только в лотках в помещениях и на улице (в т.ч. на нефтяных месторождениях)
  8. Кабель Ввг-НГ - низко-горючий, гофра даёт ещё несколько секунд защиты, пока сгорает кабель, но вам виднее. мы монтируем в гофре, все стыки в распред коробках. Насчет работы по затяжке в гофру, конец 2-3 м затягивается меньше чем за минуту, просто без протяжки заталкивается, это по сложности как одеть презерватив, зато даёшь гарантию на работу и спишь спокойно.повторюсь, что по металлу на высоте 2,5-4 метра, что по бетону - в в гофре монтируем или кабель канал. нигде провод не остаается в открытом виде, или в штукатурке, в распредкоробке, в кабельканале, в гофре. С одинарной изоляцией в электрощите и распредкоробке. СИП ведётся открытым способом и должен монтироваться не вплотную к стене, на выносных дюбелях.
  9. на розетки ГОСТ 2,5, освещение 1-1,5 ТУ. а материал стены какой ? гипсокартон, ОСБ ?
  10. она не просто пластиковая, она малогорючая, но в нашем регионе (Оренбургская область) вся открытая проводка делается в гофре, независимо от материала стен, воздушка может быть открытой. "Во - первых, это красиво.." (анекдот) . провода в гофре, ровными рядами на клипсах, хоть по стене, хоть по потолку. Вот как-то так, балерины всегда в пачках, велосипедисты в коротких белых носках, провода в гофре )) по нагрузке, есть и 25А и 32А, 40А. 25А- до 4-5 кВт, сечение 2.5мм, 6кВт -32А, 2,5 будет греться. 40А- это уже порядка 8-10кВт, только на электроплиту при сечении провода 4мм., или другое мощное. в остальных случаях такие мощные источники запитываются от 3х фаз. бытовые розетки рассчтаны на 10-16А. Пока обдумываете щиток, почитайте про селективность подключения автоматов, схема ступенчатая как пирамида от вводного автомата с понижением тока срабатывания в соответствии с сечением провода и мощностью потребителя.
  11. обычно ставят УЗО на ввод и просто автоматы, или вводной автомат и диффавтоматы на ответственные группы. у Шнайдер есть одномодульные диффавтоматы (18мм ширина). 3 или 4 ряда, лучше больше, вдруг еще что то захочется добавить,с шириной на 18 модулей. диффавтомат заменяет УЗО по функциям и дешевле
  12. если провод короткий - то просто тянуть протяжку, гофра сама налезет на провод, с длинными участками надо и тянуть и толкать и середину протягивать и потряхивать, там сила трения больше за счет длины провода и площади соприкосновения. по заземлению, там уголок 40-50мм или штыри , на глубину 2,5метра, обвариваются полосой(на днях делали, 40*4), по возможности полосу тянут поближе к щиту, там болт приваривается к полосе, на болт уже провод через клеммный наконечник прикручивается и дальше в щиток тоже болтом, и от щита уже к дверце щита и к рейке заземления
  13. Насчёт затяжки провода в гофру - отмерили по месту кусок провода, кусок гофры по нему, гофра идёт с протяжкой(проволока,струна) пассатижами протяжку поперед провода, отступив пару сантиметром прокалываете поперек провода между жил, закручиваете хвостик обратно на протяжку, сверху несколько витков дешевой изоленты, чтобы ничего не цеплялось за гофру и натягиваете её на провод. если длинные отрезки - то на улице, размотать гофру и вращением бухты убрать витки(спираль), один конец протяжки за забор, на другой провод и вперёд ) по 50 метров в одиночку затягивается, с помощниками побыстрее. если гофра оборвалась, то можно её изолентой скрепить .
  14. если не сработает автомат или УЗО, то гореть, а гореть может по разному. поэтому на гофре не экономят, голый провод только в бетон и кирпич под штукатурку помимо элеткриков есть пожарные, по инцидентам проводят расследования. выясняют причины и ответственных. с электричеством не шутят, одним словом, тем более у вас был опыт. контур заземления тоже нужен. между автоматами 2,5 -4 . Шина на 63А идёт, т.е. с запасом. 1 метр шины стоит 300р, с ней проще. но если автомат для электрокотла, электроплиты или других мощных потребителей, от него идёт 4мм, то и к нему 4мм подводить.
  15. провод горюч, изоляция малогорюча. Но случаи бывают разные, поэтому в открытых местах везде в гофре и даже не обсуждается. провод затягивается в гофру за 2-3 минуты
×
×