  1. Привет всем! Столкнулся такой проблемой что ибп работает только от батареи. Проверил все 4 реле один диод шунтирующий был в кз. заменил не помогло. Зарядки тоже нет. Может кто схемку подкинет или идеи?
  2. Искал инфу по этому ибп, и наткнулся на этот форум. шасси как в начале теме ибп 2000нью прошивка 03 на конце, техподдержка по запросу новую прошивку отказала прислать. У ибп следующие глюки: 1. подключаем кабель 220В делаем старт подключаем мультиметр к батареям на мультиметре напруга поднимается до 84.8 и красный экран(перезаряд пишет BATH) мониторинг на компе выдает 88В 2. заводимся от батарей подрубаем 220в заряд ползет др 84.6 и ибп все работает иногда 84.8 и опять ошибка, но вероятность ошибки ниже. при этом если ибп включился на мультиметре 82В. решил доработать делитель мониторинга добавил к 1мому сначала 47к потом 27к мониторинг стал занижать и выставляется напряжение зарядки 84.8В ибп теперь работает и запускается. но меня беспокоит напряжение зарядки. мониторинг пока зывает на пару вольт ниже теперь чем тестер. может напряжение заряда уменьшить? и какими резисторами?
×
×