Дааа... видимо надо очень популярно объяснять... не очень важно на сколько вбит уголок на 1.5 -2-5 метров, приварен, прикручен , прилеплен или держится силой мысли проводник, 1 уголок или 3 уголка и по какой геометрической фигуре эти уголки вбиты в землю ! Вводной щит у меня стоит на высоте практически 11.5 метров, а подводить провод от заземления нужно будет именно на эту высоту, в отсутствии молниезащиты это мое локальное заземление само по себе превратится в ближайшую на местности молниезащиту ! Нужно сначала обеспечить хорошую молниезащиту с электрическими характеристиками выше чем у заземления, а уж только потом тянуть заземление на высоту. Чего тут не понятного это же здравый смысл ? понял, жаль, думал может в схеме балласт какой повесить вместо локального нуля на схеме, а далее путем каскада низковольтных реле добиться сработки катушки соленоида на 220-240 В самого 4п переключающего в реверс контактора. но всё равно спасибо!
-
я это вижу именно так - что некий человек во время грозы стоит рядом или даже держится за металлический прут высотой 12 метров от точки 0, который забит в землю на два метра, а деревьев высоких нет поблизости дом относительно выше чем остальные в СНТ в радиусе метров 300. ну нет у меня денег все делать сразу! нет ! все приходится делать постепенно ! а в этом году пришлось занимается в основном грядками, а не стройкой и благоустройством в силу всем известных причин 2020 года...
- 94 ответа
-
-1
-
нет, этой истории вообще лет так больше 10-ти и она толи из Апрелевки, толи из Алабино, Селятино. это понятно и я писал что заземление обязательно сделаю , но только одновременно с молниезащитой и потом. Вопрос про схему был на данный момент времени т.е. уже сейчас что то сделать. сделано на одном 4П - 2НО + 2НЗ на таком вопрос был сделать устройство контроля появления фазы на нуле , без собственного заземления на участке, без батареек и прочих активных элементов в схеме .
-
Люди ! вы читаете вообще что я пишу ? или виртуально размышляете на тему случайно пришедшей в голову мысли ? )) Факт того что подключено не верно уже установлен на 101%, по неизвестным причинам конечно и не только у меня но и у соседей! с моей стороны на переподключенном нуле сейчас пусто вообще и совсем, а на переподключенной фазе(с моей стороны) - хорошая фаза! по косвенным признакам - Электрик местный знающий суть моего вопроса от председателя трубку не берет )) з.ы. а случаи бывают разные: - работает "электрик" с новой не подключенной линией на новых столбах , так сказать ведет подготовительные работы, что бы побыстрее, провода не подключены вообще, потому что не готова перпендикулярная линия от трансформатора поселка, т.е. провода висят в воздухе, погода хорошая, протянул порядка 100 метров и вдруг удар током, падение, ожоги и больница(( а дело в том, что это была первая линия строений от ЖД на некотором удалении и даже там деревца росли между линией домов и ЖД и соответственно на эти 100м линию проводов проезжающий локомотив по ЖД дал индуктивную наводку ! вывод какой ? как и написано по ТБ, нужно все концы при любых работах заземлять ! - большая бухта\барабан(катушка) кабеля ~1.8 метра(или около этого) с кабелем, работяги катили ее по улице от места разгрузки до места монтажа и вдруг БАЦ , как статикой е...ло двоих и привет! -вопрос к знатокам и умникам: Дано: 9-ти этажные дома и местная локальная сеть и есть один проклятый дом где тросы натянутые между домами для прокладки кабеля вдруг самопроизвольно возгораются адским пламенем и сгорают за считанные секунды с очень красивым и зрелищным эффектом! Каковы возможные причины ?
-
не помню точно , но вроде меркурий 2-х полюсный индикатор ? плохой ? он и фазу и ноль показывает, ели ты нулевым полюсом в фазу тычешь и наоборот ! Чем тогда смотреть ? Бабкой подай тот провод ?
-
сделаю фото, предположительно должен на выходных ! ну и исходя из вашей логики, тогда бы фаза была на обоих проводниках ! верно ?
-
у 3-х соседей, у 3-х ! раз сосед + два сосед + три сосед = 3 соседа в одном ящике с счетчиками и автоматами ! 3 соседа + я = 4 соседа т.е. раз сосед + два сосед + три сосед + я = четыре соседа с отваленными нулями ? как то не то ? нет ? даже для состояния квантовой неопределенности соотношение велико ! и я сомневаюсь что там заземление собственное, там домики приехать прополоть картошку и кости кинуть в случае шашлыков с крепкими напитками на 9-я мая !
-
а у 3-х соседей по СНТ в том же ящике тоже отвалились нули ? это че троллинг идет что ли ? я конечно же снял полностью свою нагрузку перед тем как лезть в распред ящик на столбе за забором! Снял нагрузку, снял нагрузку, снял всю нагрузку ! полностью снял, совсем снял, окончательно , бесповоротно, железно, прямо на вводе в свой щит на участке расцепителем снял совсем! Зачем мне не в понятной ситуации лесть туда где протекает рабочий смертельный ток? а затянуть, подтянуть я что либо я в принципе не могу, поскольку там опломбировано у всех скотчем энергосбыта(или как его там в МО).
-
Цвет проводников в кабеле по ПУЭ 7 п.1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям». Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах Что же касается нулевых проводников, то они должны иметь голубую окраску. Причем цвет нулевой жилы не зависит от того трехфазная, двухфазная и однофазная сеть перед вами. Он всегда обозначается голубым цветом.
-
да ёлы палы! картинку еще раз постить не буду уже 2 раза ее кидал подсказка по картинке - там где нарисованы автомат , узо и дифавтомат , там можно найти PE!!! Трансформатор лично я не видел, но слышал что он 3-х фазный и что его меняли лет 9 назад на новый поскольку старый сгорел. я уже разжовывал, что фазы пустили по улицам и возможно где то есть РУ, где что то можно переключать. на всех столбах по всему СНТ только два провода )) АллоЭ ! ДВА ПРОВОДА ГОВОРУ НА СТОЛБАХ! Для не внимательных я повторю действия в 3-х частях (вы вообще читаете или сами додумываете как вам больше нравится и интересно, если я у себя поменял фазу и ноль и все стало нормально и на PE пропала фаза и искра от колодезного насоса, то какой вывод то ...? А ...? Приём! Приём ! ): действие первое: я взял №1 - отвертку, №2 - указатель напряжения типа отвертка со светодиодом и №3 - двухполюсный указатель напряжения действие второе: вышел за забор и открыл ящик на столбе куда подключены всего 4-ре участка(соседей по улице моего СНТ), далее отверткой (№1) открутил 4-ре самореза и снял промежуточную планку-накладку щитка которая закрывает простых смертных от токоведущих частей внутренности щитка, но позволяет простым смертным снимать показания счетчиков и так же выполнять примитивные переключения ввода на вкл/выкл. действие третье: я взял указатель напряжения типа отвертка №2 и поочередно убедился что светодиод загорается на СИП проводнике с синей полоской, далее почесав полушария, я взял двухполюсный указатель напряжения (№3) и пользуясь им поочередно в двухполюсном режиме, а так же как простым указателем убедился что фаза подключена на проводник СИП с синей полоской, далее я проделал те же манипуляции на вводах соседей по ящику, результат идентичный. т.е. факт не верного подключения установлен на 100%, после того как я переключил со своей стороны на "правильно", все стало на свои места ! з.ы. я сам поверить не мог что происходи такая дичь , я два раза возвращался к щитку на столбе, чесал полушария и поверить не мог что и я жена ходили по краю только потому что электрики бывают, оказываются , художниками и они так видят ! все у меня подключается неразрывно от розетки (и\или потребителя) до автомата защиты, цельным куском провода ввгнг-ls (не помню точно но что то подобное) без всяких там распределительных коробок и опять же четко выполняем требования ПУЭ о неразрывности РЕ. Нам нехорошие заключения в случае чего не нужны, что мол сам дурак сам виноват!
-
СИП 2 провода нуу... я не буду тогда писать про пуэ и птээп, но после выноса счетчиков на столбы(вроде 2 года назад) мной были сделаны контрольные проверки монтажа - где фаза, где ноль и как бы в голове не было что теперь каждый раз как приезжаю на дачу нужно проверять где фаза! ну и по хорошему перед тем как сходить в душ так же надо проверять, где фаза, ну и в процессе мытья рук или мытья ж...ы так же сжимать кулачки и молится что бы реверс - (как тут предположили) от ворья электроэнергии, не был включен именно сейчас в этот момент! Что то как то не правильно не находите ? А вот если бы меня пи...ло и я бы выжил по итогу, то я бы взял совковую лопату маде ин СССР и по итогу эта лопата проходила бы в суде как вещественное доказательство. Слишком много переменных, вводных а так же возможных последствий для обычной поездки на дачу! Нет ? Заземление буду конечно делать, но останавливает что надо сразу делать молниезащиту с более высокими параметрами чем заземление, а все это бабло и не маленькое и куча возни с креплением проводника на крыше, опусками и т.п.
-
у меня каскад из насосов, но обнаружил я это на погружном насосе который в колодце стоит! схема обычная - фаза насоса на фазу, ноль на ноль, РЕ на РЕ! на фазе автомат(вроде 8-10А) и кнопка, до автомата дифавтомат на 25А. поплавков, системы контроля бачка и прочей автоматики на этом насосе НЕТ! но пока нет ! просто подошел включил, наполнил куб, выключил, а далее уже другие насосы гоняют это все в нужные стороны. т.е. работа колодезного насоса происходит в режиме наблюдения и личного контроля и ожидания! у меня пока фаза стройки и многое работает в ручном и исключительно визуальном режиме реального времени. я еще раз повторяюсь для прояснения происходящего - действие первое: я взял №1отвертку, №2 указатель напряжения типа отвертка со светодиодом и №3 двухполюсный указатель напряжения действие второе: вышел за забор и открыл ящик на столбе куда подключены всего 4-ре участка(соседей по улице моего СНТ), далее отверткой (№1) открутил 4-ре самореза и снял промежуточную планку-накладку щитка которая закрывает простых смертных от токоведущих частей внутренности щитка, но позволяет простым смертным снимать показания счетчиков и так же выполнять примитивные переключения ввода на вкл/выкл. действие третье: я взял указатель напряжения типа отвертка №2 и поочередно убедился что светодиод загорается на СИП проводнике с синей полоской, далее почесав полушария, я взял двухполюсный указатель напряжения (№3) и пользуясь им поочередно в двухполюсном режиме, а так же как простым указателем убедился что фаза подключена на проводник СИП с синей полоской, далее я проделал те же манипуляции на вводах соседей по ящику, результат идентичный. т.е. факт не верного подключения установлен на 100%, после того как я переключил со своей стороны на "правильно", все стало на свои места ! я сам поверить не мог что происходи такая дичь , я два раза возвращался к щитку на столбе, чесал полушария и поверить не мог что и я жена ходили по краю только потому что электрики бывают, оказываются , художниками и они так видят !
-
Алло-Э ! Насос это был первый симптом! на нуле СИП тот что с синей полоской - фаза и это факт ! После устранения и проделанных манипуляций все стало норм ! Люди ! вы через строчку читаете ? з.ы. ну просто ради интереса послушать версию - насос водомет примерно 1600-1800 Вт, покупал давно лет 6-7 назад не помню точно марку схему ? коричневый на кнопку с автоматом и на фазу, синий на шину ноль, зеленый с желтым на шину PE, до этого стоит диф автомат на фазе и нуле, еще до этого разъединитель(расцепитель) щита сарая , а далее идет на вводной щит дома, там разъединитель (расцепитель) от ввода столба и разъединитель (расцепитель) от ввода со столба, далее идет на ящик столба с счетчиком там перед счетчиком автомат уже не мой, а мосэнергосбыта или как они там в МО?! в общем не в моей эксплуатационной и балансовой ответственности ...
-
а кто сказал что однофазный трансформатор ? нет все как у всех, просто все разделено на лучи т.е. одна улица от одной фазы, вторая от другой, 3-я от третей и т.д. сначала, про ручной реверс около трансформатора я написал что - возможно есть ! а почему не предположить какой либо РУ шкаф где переключателем лучи направления можно переключить по потребителям ? а так же я написал, что на моем столбе по маркировке синим СИП у всех висит фаза, а вот на соседнем ящике и соответственно столбе похоже все нормально, поскольку сосед посмотрев указателям сказал что у него все норм ! на язык пробовал конечно же ! сначала отверткой с индикатором, а когда не поверил, то таким а далее, как уже писал выше мультиметром и намерил между шиной PE и корпусом колодезного насоса 235В. и вот получается ситуация, что сейчас я один из 4-х в ящике где я провод с нулевой маркировкой сделал у себя как надо, а остальные висят как не надо ! Приходит новый электрик, открывает ящик, смотрит и Баааа! ЁКЛМН и делает как положено - ноль на синем именно в этом ящике и у меня опять на PE получается фаза! ну как бы контроль фазы и все дела , нет фазы значит переключаем.... согласен что надежность падает, но все же разделительный трансформатор мостить не очень хочется
-
ну фиг знает, вообще по такому принципу (как вариант 2) работает АВР для 1-вой и 2-ой категории надежности !