  1. Спасибо попробую все варианты, но теперь через неделю не раньше. Удивило то что по Mitsubishi спецов нет, с ремонтом силовой части понятно сталкиваются все а вот с программной такой засадой видимо еще никто не сталкивался.
  2. 2402 читается, стирается и записывается без ошибок между собой 24с16 отличаются а вот с рабочего нет пока возможности скопировать 24с02 т.к. он у них в эксплуатации не хотят пока снимать его со шкафа. Поэтому попробую для начала с помощью FR configurator скопировать что получится, а если не решит проблему то уже договорюсь чтоб сняли рабочий скопирую с него на программаторе 24с02 и уж там видно будет что и как сообщу.
  3. Вопрос такой - есть фирменное ПО FR Configurator (еще не скачал пока) заказал для подключения к ПЧ вот такие переходники как на фото, а вопрос такой можно ли с помощью этого ПО подключившись к рабочему ПЧ скопировать все необходимое и перенести в нерабочий, такой подход поможет решить проблему?
  4. С силовых плат EEPROM 24C02 не сравнивал т.к. рабочий ПЧ у них постоянно в работе а чтоб отпаять микруху нужно его снимать. Вот содержимое двух еепром 24С16 которая на плате управления и 24С02 которая на силовой плате 24C16 Original.bin EEPROM 24с02.bin 24С16 считана с рабочего ПЧ а 24С02 с неисправного
  5. Пробовал, все тоже самое сразу же при подаче питания E.EP2 В том то и парадокс который наводит на мысль, что платы просто так переставлять нельзя и их нужно сопрягать с помощью спец ПО типа FR Configurator т.е. иными словами у каждой платы есть внутренний код. Возможно я ошибаюсь это только предположение. Ведь еще одна EEPROM есть на силовой плате совсем мелкая по объему 24С02
  6. В мануале сказано в параметре 342 прописать 1, я зашел в параметра 342 там уже была прописана 1. Сменил на 0 перезапустил ПЧ ничего не поменялось ровно так же как и после того как вернул параметр на 1.
  7. Да скорее всего так и есть в этой 24С16 хранятся именно параметры т.к. когда ее очищаю на программаторе то все параметры исчезают. ПЧ при смене параметров ведет себя адекватно записывает и сохраняет. Зашел в параметра 342 там уже была прописана 1. Но опять же повторюсь даже когда ставлю плату с исправного ПЧ поведение не меняется. Oplus_0.mp4 Загрузил видео не знаю будет ли открываться
  8. Плата управления снята с неисправного ПЧ, затем прошитая прошивкой с исправного ПЧ и установлена в рабочий ПЧ выдает тоже самое, какие уж тут датчики? Пульт при этом пробовал ставить с исправного ПЧ Возможен ли такой вариант, что платы просто так переставлять нельзя и их нужно сопрягать с помощью спец ПО типа FR Configurator т.е. иными словами у каждой платы есть внутренний код.
  9. другой микросхемы памяти на плате управления нет только 24С16 я нашел, но опять же загадка почему плата снятая с рабочего ПЧ выдает такую же ошибку?
  10. Я сам занимаюсь частотниками, но с таким сталкиваюсь впервые и на просторах инета ничего такого не нашел. Ошибка возникла после кз в сети 380В перед частотником первым делом подумал что слетела прошивка но оказывается дело не в ней.
  11. В инструкции указано лишь на то что ошибка накопителя EEPROM, но почему то эта ошибка вылезает и с платой управления от исправного ПЧ. EEPROM там стоит 24с16. Пробовал копировать с исправного ПЧ эту еепром в неисправный но ошибка не исчезает. А от форума мне нужно то что возможно здесь есть спецы которые смогут помочь решить эту проблему. За помощь готов даже заплатить.
  12. Попал на ремонт такой частотник, силовую часть всю проверил ключи, мост, пусковой резистор все целое, но при включении сразу выдает такую ошибку E.EP2 в мануале написано что это сбой в работе накопителя, я так понимаю ошибка памяти? Был на объекте где установлены эти ПЧ, рабочий ПЧ отключили при мне я поставил плату управления в ПЧ который у меня сейчас на ремонте, включил и такая же ошибка E.PE2. При установке рабочей платы ПЧ сразу выходит в рабочий режим и запускает двигатель. Подумал что тут явно неисправность кроется в плате управления. Снял плату управления с рабочего ПЧ поставил в нерабочий но ошибка такая же E.PE2
×
×