100Amper
Members-
Постов
13 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент 100Amper
-
2402 читается, стирается и записывается без ошибок между собой 24с16 отличаются а вот с рабочего нет пока возможности скопировать 24с02 т.к. он у них в эксплуатации не хотят пока снимать его со шкафа. Поэтому попробую для начала с помощью FR configurator скопировать что получится, а если не решит проблему то уже договорюсь чтоб сняли рабочий скопирую с него на программаторе 24с02 и уж там видно будет что и как сообщу.
-
С силовых плат EEPROM 24C02 не сравнивал т.к. рабочий ПЧ у них постоянно в работе а чтоб отпаять микруху нужно его снимать. Вот содержимое двух еепром 24С16 которая на плате управления и 24С02 которая на силовой плате 24C16 Original.bin EEPROM 24с02.bin 24С16 считана с рабочего ПЧ а 24С02 с неисправного
-
Пробовал, все тоже самое сразу же при подаче питания E.EP2 В том то и парадокс который наводит на мысль, что платы просто так переставлять нельзя и их нужно сопрягать с помощью спец ПО типа FR Configurator т.е. иными словами у каждой платы есть внутренний код. Возможно я ошибаюсь это только предположение. Ведь еще одна EEPROM есть на силовой плате совсем мелкая по объему 24С02
-
Да скорее всего так и есть в этой 24С16 хранятся именно параметры т.к. когда ее очищаю на программаторе то все параметры исчезают. ПЧ при смене параметров ведет себя адекватно записывает и сохраняет. Зашел в параметра 342 там уже была прописана 1. Но опять же повторюсь даже когда ставлю плату с исправного ПЧ поведение не меняется. Oplus_0.mp4 Загрузил видео не знаю будет ли открываться
-
Плата управления снята с неисправного ПЧ, затем прошитая прошивкой с исправного ПЧ и установлена в рабочий ПЧ выдает тоже самое, какие уж тут датчики? Пульт при этом пробовал ставить с исправного ПЧ Возможен ли такой вариант, что платы просто так переставлять нельзя и их нужно сопрягать с помощью спец ПО типа FR Configurator т.е. иными словами у каждой платы есть внутренний код.
-
В инструкции указано лишь на то что ошибка накопителя EEPROM, но почему то эта ошибка вылезает и с платой управления от исправного ПЧ. EEPROM там стоит 24с16. Пробовал копировать с исправного ПЧ эту еепром в неисправный но ошибка не исчезает. А от форума мне нужно то что возможно здесь есть спецы которые смогут помочь решить эту проблему. За помощь готов даже заплатить.
-
Попал на ремонт такой частотник, силовую часть всю проверил ключи, мост, пусковой резистор все целое, но при включении сразу выдает такую ошибку E.EP2 в мануале написано что это сбой в работе накопителя, я так понимаю ошибка памяти? Был на объекте где установлены эти ПЧ, рабочий ПЧ отключили при мне я поставил плату управления в ПЧ который у меня сейчас на ремонте, включил и такая же ошибка E.PE2. При установке рабочей платы ПЧ сразу выходит в рабочий режим и запускает двигатель. Подумал что тут явно неисправность кроется в плате управления. Снял плату управления с рабочего ПЧ поставил в нерабочий но ошибка такая же E.PE2