  1. А если серьезно подходить, то все это давно придумано и обкатано человечеством, способов масса, и только ленивый или тупой не может найти подходящий. Первые средства связи  были беспроводными , и вполне себе неплохо справлялись. Это и свето-телеграфная связь и всякие морские флажковые и световые сигналы,  тот же там-там в джунглях передавал сообщения посредством звука.  Используй современные наработки применительно к старым методам и получишь искомое. Замени там-там источником ультразвука и передавай команды хоть азбукой морзе, хоть своим разработанным кодом. Поставь лазерную указку и опять же модулируй ее луч, можно включением -выключением светодиода, а можно перекрывать заслонкой луч. А уж насколько обкатана ниша радиоуправления, что нужно быть на редкость дубовым, чтобы не найти в продаже готовую пару приемник передатчик с кнопкой.

     

  2. 59 минут назад, TIMIK74 сказал:

    костер на самой высокой точке местности

    Дополню, костер развести из корпуса старого телевизора, чтобы минимально соответствовать условию. Можно в костер проводов подкинуть , чтоб дымило лучше. 

    А ещё можно бить в там-там, изготовленный из корпуса старого телевизора.

  3. 2 часа назад, Ё-МАЁ сказал:

    Надёжность .Работал дежурным на подстанции ,Такие моторчики стояли повсеместно .Работали непрерывно по 40 лет и больше .Безшумность ,стоимость ,Отсутствие помех пр работе

    Надёжность только из за тепличном и условий применения. Давайте выставим их на улицу и сравним с обычным асинхронником, кто дольше проработает.

    Бесшумность, да, но это только следствие их малой мощности, был бы этот двигатель побольше, шумел бы.

    Стоимость это ,опять же, следствие их малогабаритности. 

    По большому счету эти двигатели не находят применение в современной технике именно из за своих свойств. Низкого КПД, малого момента , и практически невозможности регулировки оборотов. А озвученные вами свойства не являются определяющими. 

     

     

  4. 9 минут назад, kecha сказал:

    Но Уорен стабильнее т.к. привязан к сети220в, а часы -увы...кварц, причём не всегда "стабильный" т.е. просто "висячий в воздухе"

    Ты бредишь, стабильность частоты сети на несколько порядков хуже стабильности кварцевого резонатора.

  5. Конденсаторы данной серии используются в цепях переменного тока и предназначены для подавления электромагнитных помех, возникающих в сети в процессе работы импульсных источников питания, сварочного оборудования, мощных генераторов, различных электромашин, силовых коммутационных ключей, мощных реле и других промышленных электротехнических устройств. Серия JFV – это конденсаторы класса защиты X2. Конденсаторы данного типа подключаются между фазами (line-to-line) и служат для подавления симметричной помехи (синфазная составляющая).

    Применение конденсаторов серии JFV

    Класс X2 выдерживает пиковые напряжения до 2.5 кВ, которые могут быть вызваны молнией или коммутационными процессами в соседнем оборудовании и в самом устройстве, где используется конденсатор и применяются в приложениях, где неисправность конденсатора не приведет к опасному удару электрическим током.

    Отличительные характеристики:

    Диэлектрик: полипропилен

    Диапазон рабочих температур: -40…+110°С

    Номинальное напряжение 250 VAC, 275 VAC, 305 VAC, 310 VAC

    Номинальная емкость 0.001…2.2 мкФ

    Допустимое отклонение емкости ±10%

    Коэффициент рассеяния tgδ≤0.0010

    Соответствие стандартам VDE, ENEC, UL

     

    Вывод - конденсаторы данной серии даже с максимальным напряжением 310 вольт,  не предназначены для включения на напряжение 380 вольт. Как они себя поведут и какие последствия от такого включения неизвестно. Известно только что нормальная работа не гарантирована, т.к. не соблюдается приложенное номинальное напряжение .

    Для применения в трехфазных сетях нужен класс Х1, и соответствующее номинальное напряжение. 

  6. Смотрю поменялось название и концепция темы.   Тогда напишу свои соображения. Цена проводки в общих затратах на дом составляет пару тройку процентов. Но от качества выполнения  проводки может зависеть жизнь обитателей, и сохранность жилища.  Смысл экономить на этом ?  

  7. 29 минут назад, JekaAngel сказал:

    пример расчета?

    Вопрос не ко мне, но вставлю свои пять копеек, Борис простит, надеюсь))  .Для определения тока КЗ, нужно знать сопротивление петли фаза -ноль  , а его можно только измерить. Нужно иметь специальный прибор для этого , который стоит дороговато , даже б/у и без поверки.  А без этих данных рассчет будет неполный.

     

  8. 20 часов назад, JekaAngel сказал:

    ты бы мог дать толковую ссылку на СНИП какой-нить, где прописаны ограничения для автоматов разных групп?

    Не уверен, что такие ограничения есть в виде сводных таблиц. Нужно смотреть характеристики каждого конкретного автомата .

    Вот для развития почитайте.

    http://zametkielectrika.ru/vremya-tokovye-xarakteristiki-avtomaticheskix-vyklyuchatelej/

    Вообще достаточно следовать рекомендациям ПУЭ , касательно выбора сечения , и проблем с автоматом не будет.

    А ПУЭ четко прописывает сечение стационарных проводок не менее 1.5 мм.кв по меди.

    Тоже самое в ГОСТ 30331.15-2001 "Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки" таблица 52J.

    Начиная с 1.5 мм.кв обеспечивается необходимая механическая прочность и стойкость к току к.з. Разумеется, при соответствующем номинале автоматического выключателя.

    Ваш  0.75 мм.кв ещё и многожильный , это крайне опасное решение. Переделывать вы вряд-ли будете, поэтому ставьте вместо автоматов предохранители, с минимальными уставками. Есть специальные предохранители в корпусах на din рейку -

    https://www.google.com/search?q=предохранители+модульные+на+din+рейку&client=ms-android-oppo&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9rrGF2NX9AhUKp4sKHffQDhgQ_AUoAXoECAUQAQ&biw=360&bih=664&dpr=2

     

    Максимальный ток для ШВВП 0.75 производители пишут 6А, это если хороший производитель.  Что там у вас лежит неизвестно, вот и думайте. По хорошему нужно ставить предохранители ампера на 2-3 . И сильно верить и надеяться, что когда коротнет какая нибудь лампочка , предохранитель успеет сгореть до того, как сгорит провод.

     

     

  9. В принципе из описания, критичной ошибкой является только применение ШВВП. Который ни разу ни кабель, и применять его можно только в переносной проводке. И сечения менее 1.5 по меди тоже нельзя, и дело не в нагреве. Сопротивление кабелей малого сечения и  гибких кабелей достаточно низкое для номинальных нагрузок, и кабель греться не будет. Но при коротком замыкании ток на порядки выше. И из за сопротивления проводника , ток может не достигнуть отключающего порога автоматического выключателя . Или достигнет его за достаточно длительное время , которого хватит для повреждения и возгорания изоляции.

    Об этом часто забывают, при выборе сечения кабеля ориентируясь только на номинальную нагрузку.  

    Рекомендую заменить ШВВП на одножильный типа КВВГнг или подобный , не менее 1.5 мм2. 

    Ну а вместо термопредохранителей в розетках, поставьте датчики пожарной сигнализации во всем помещении.

    56 минут назад, JekaAngel сказал:

    Согласен, но не вижу в этом проблемы.

    А я вижу, я тоже себе сам в доме делал проводку, и делал так, чтобы сделать один раз, и более ее не трогать , хотя бы лет 50.

  10. Есть разные варианты  кранов с приводами на разное напряжение и усилие. Поищите кран с бОльшим моментом чем ваш. И подавать в бытовую сантехнику 220 в, не лучшая идея. Я бы взял кран с приводом на 24 вольта постоянного тока.

  11. Можете не фоткать, хотя я видел всякое, и ржать не стал бы. Напишите просто номиналы и тип автоматов на линиях до розеток и света. 

    Алюминий, кстати , снова стал допустим во внутри-домовой проводке, правда с оговорками.

    Так то анализ верен, греются в первую очередь скрутки и контакты. И вот тут алюминий плохо себя показывает , скрутку можно (нужно) обжать гильзой и это будет надёжно. А винтовое соединение придется подтягивать , что для розеток затруднительно.  Для себя лучше делать медь ,в не поддерживающей горение изоляции. 

    Надеюсь вы не в одном коробе прокладывали слаботочку с силовыми , а в двух разных ?

     

  12. По идее , правильно выполненная проводка, не должна иметь нестандартных решений. Выполнение проводки в деревянном доме прописано в ПУЭ и СНиП. Существуют также  Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП ), они же «Устройства защиты от искрения» (УЗИс), по тем же ПУЭ они являются рекомендованными.

    Можете посмотреть устройство проводки в США, там много домов каркасников, на  ютубе есть ролики про проводку у них, никаких термопредохранителей они не используют. 

    Правильно подобранные автоматические выключатели , соответствующее сечение провода, монтаж по правилам  - вот условия безопасной эксплуатации.

    Приведите для общей картины фото вашего электрического щита  , интересно посмотреть.

  13. В 08.03.2023 в 08:48, Piotr__1 сказал:

     

    Ещё нужно несколько экземпляров, не всегда получается с первого раза.

    Хотя особо сложного ничего там нет. Нужно всего лишь вскрыть корпус и подключившись к флеш памяти напрямую, считать её.

    Или послойно сканировать ячейки , на предмет записи 0/1.

     

  14. З/ы Ещё бывает проблема с переключателем скорости, отгнивают контакты , лечиться заменой или удалением, с включением одной скорости. Но если он у вас гудит, скорее всего дело не в этом.

    1 минуту назад, -Baton- сказал:

    9 тыр. это недорого?))

    Можно и за 20 тыр найти. А можно и за 3тыра, это обычный насос, ничего эксклюзивного в нем нет.

    И вообще, да , это не дорого, потому что это система жизнеобеспечения дома.

    3 минуты назад, Огонёк сказал:

    Нормально отремонтированное

    Ключевое слово нормально. Вы пробовали их разбирать ? Там конструкция изначально не очень ремонтнопригодная, а со временем резьбы закисают намертво ,и разобрать ротор для замены втулок без повреждений, не получится. 

  15. Редко у них конденсаторы из строя выходят, чаше изнашиваются втулки и ротор клинит из-за перекоса.

    Ремонт нецелесообразен, во первых насос недорого купить новый. Но самое главное, ремонтный насос ненадёжен, и может выйти из строя в самый неподходящий момент. В сильный мороз например, и будете метаться в поисках. 

    Рекомендую иметь два одинаковых насоса, или покупать такой же как стоит. Их можно легко менять, откручиваете верхнюю часть, она на четырех винтах держится, и меняете двигатель и крыльчатку. А нижняя часть с фланцами остаётся старой,в ней ломаться нечему. Так проще, чем менять насос целиком. Но , повторюсь, должны быть одинаковые насосы.

  16. Да куча применений... Все зависит от фантазии.

    На цилиндрических насадках можно мотать катушки контуров,используя их как оправки.

    Можно размазать соплеклей по плате без соплеклеевого пистолета. 

    Можно греть залитые компаундом блоки до самоочищения от компаунда 

    Можно не только паять , но  и , внезапно, выпаивать !

    Можно греть детали для выявления термонестабильных.

    Можно выбивать долги, выжигать по дереву, паять бампера, удалять старую краску, сушить свежую краску, делать картошку фри, греть паяльник типа молоток, прижигать бородавки, сдувать пыль и опилки !

  17. 15 минут назад, READART сказал:

    Ему нужен  130B7204.

    Мне за него поискать ? может ещё оплатить  заказать и привезти установить в привод ? Факт в том , что платы для FC 302 есть в продаже, захочет , найдет.

    И судя по маркировке на плате , а не на штриховом коде , у него 130B7002.

    Я бы ориентировался на эти данные при заказе.

×
×