Jump to content
Seriyvolk

Корректор Коэффициента Мощности (Ккм, Pfc)

  

221 members have voted

  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?

    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0


Recommended Posts

определился с дальнейшими эксперементами.
крутил-вертел в программе разные сердешники. Интересно получается с кольцами -52 материала. По программе 2 кольца Т157 позволяют гнать до 1кВт. 3 кольца до 1500Вт. На ХХ без тока индуктивность завышена(можно тестировать например около 400Вт 900мкГн)..с увеличением нагрузки индуктивность падает, но как понимаю эти кольца начинают терять индуктивность, но при этом нет как такового насыщения. Нужно будет опробовать....
 

1.jpg

Edited by superamplifaer

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не слабая у вас плотность тока - 20А/мм2 <_< Как бы оптимально 5А/мм2, можно при меняющейся нагрузке или активном охлаждении поднимать до 8А/мм2, но чтобы 20А...
Размах пульсаций оптимально - 40% (именно столько выбрал производитель в методичке по расчету ККМ на 33262). 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Литиевые батарейки Fanso для систем телеметрии и дистанционного контроля

Системы телеметрии находят все более широкое применение во многих отраслях на промышленных и коммунальных объектах. Требования, предъявляемые к условиям эксплуатации приборов телеметрии и, как следствие, источников питания для них, могут быть довольно жесткими. Fanso предоставляет широкую линейку продукции, рассчитанной на различные условия эксплуатации, что позволяет подобрать батарейку для каждого конкретного применения, в том числе и для устройств телеметрии.

Подробнее

а еще перегрев дросселя - 125 градусов - это утюг.

 а еще окно почти пустое - 0,095. нужно снижать плотность тока и увеличивать количество меди в обмотке, за счет чего снизится и температура дросселя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 часов назад, Nem0 сказал:

Размах пульсаций оптимально - 40%

А разве оне не в критикал моде работают? Накой хрен там ввод от доп обмотки дррсселя в драйвер?

посмотрел, и вправду ...

Edited by WaRLoC

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Приглашаем на вебинар Решения для построения ультразвуковых счетчиков жидкостей и газов на базе MSP430

Компэл совместно с Texas Instruments 23 октября 2019 приглашают на вебинар, посвященный системам-на-кристалле для построения ультразвуковых расходомеров жидкостей и газов на базе ядра MSP430. Вебинар проводит Йоханн Ципперер – эксперт по ультразвуковым технологиям, непосредственно участвовавший в создании данного решения. На вебинаре компания Texas Instruments представит однокристальное решение, позволяющее создавать точные недорогие счетчики жидкостей и газов.

Подробнее...

дело в том, что при работе в схеме FOT не используется детектор нуля тока, поэтому там реализуется режим CCM.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На первом листе уже все нарисовано, ага

image.png.c3607377ff38f2b27190bd1307fcd031.png

кстати сразу вылезла ошибка расчетов дросселя у @superamplifaer, используется схема с критическим режимом, а дроссель считается с 20% пульсаций, а надо 200... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Расчетов дросселя для 33262 он не показывал , сказал как в апноте AND8179/D , правда там сердечник Е55/28/21 , супротив ЕТД49 в 1,7раза толще.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Starichok сказал:

дело в том, что при работе в схеме FOT не используется детектор нуля тока, поэтому там реализуется режим CCM.

Действительно, на схеме вторичка дросселя используется только для самозапитки

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, zato4nik сказал:

Расчетов дросселя для 33262 он не показывал

Скрины расчетов в программе старичка кидал же...

А, извиняюсь, это было для другого контроллера...

Edited by WaRLoC

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, zato4nik сказал:

сердечник Е55/28/21 , супротив ЕТД49 в 1,7раза толще.

куда ж еще толще-то для 1кВт? Индуктивность намотал как заявлено в апноте 100мкГн.применение столь большого сердечника теряет здравый смысл.

Edited by superamplifaer

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сердечник такой в апноте из-за IGBT ,  уменьшить индуктивность - задрать частоту. Но ЕТД 49 туда хреновенько вписывается , особенно с понижением частоты контроллера. По-Старичку расчет дросселя правильный , только надо учитывать понижение частоты с ростом входного в недружественном контроллере 33262 и подставлять значения из экселевского файла ( для 90*) . 

__.thumb.png.15011508079ccdcdd8ed31566dfdea4e.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А может взять другую "адекватную"  микру

16 часов назад, zato4nik сказал:

. Но ЕТД 49 туда хреновенько вписывается

Я на таком 2.5 кВТ делал, ir1155  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чем 33262 не адекватная микра? Она, вместе с 6562 и другими аналогами - это самая классика, которая используется в подавляющем большинстве работающих на данный момент ККМах. А 1155 напротив крайне редко встречается в заводских изделиях. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 минут назад, Nem0 сказал:

Чем 33262 не адекватная микра?

нафиг частоту понижать ?        я  работал только с двумя с 1155 и   UCC28070  ,   хочу опробовать ZVS ККМ  ,    на мой взгляд от 100 Вт и до 3-4 квт  ir1155  хороший вариант  - простой дроссель одна обмотка  - работает с любой индуктивностью (лиж-бы в насыщение не входил)

Edited by IRFP460

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минуту назад, IRFP460 сказал:

нафиг частоту понижать ?

Странный вопрос... таков принцип работы ККМ в Transition mode. У каждого режима работы свои плюсы и минусы. TM обеспечивает куда лучший коэффициент мощности и гораздо более низкие нелинейные искажения формы потребляемого тока.
 

11 минуту назад, IRFP460 сказал:

работает с любой индуктивностью (лиж-бы в насыщение не входил)

Работать то оно работает, но вопрос в том, как оно работает... При неправильном выборе индуктивности, эффективность подобного корректора стремится к нулю. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну эффективности 0 точно не будет,   если вместо расчетных (допустим 500 мкГН) поставить 100 или 1000  работать будет с эффективностью 90-95% , и PF будет >0.9

3 минуты назад, Nem0 сказал:

Странный вопрос... таков принцип работы ККМ в Transition mode

по мне плохой режим - требует увеличения габаритов дросселя

11 минуту назад, Nem0 сказал:

У каждого режима работы свои плюсы и минусы.

что правда то правда )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Коэф мощности при неправильном расчете ККМа на 1155, может быть от очень высокого, до почти такого же как вообще без ККМ. 

17 минут назад, IRFP460 сказал:

плохой режим - требует увеличения габаритов дросселя

Вы не правы. Режим TM как раз таки и славится меньшими габарита дросселя, при прочих равных условиях.  Конечно, можно посчитать там что у 1155 дроссель получится меньше, но при этом и работать такой ККМ будет гораздо менее эффективно. 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, Nem0 сказал:

Вы не правы. Режим TM как раз таки и славится меньшими габарита дросселя, при прочих равных условиях.

По поводу режима ТМ  да возможно и не прав.     но   размах пульсаций 200% как на картинке выше...  это сильно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за картинку,   тогда я только CCM использовал,  по поводу диодов врут, 15etx, 08eth, 30eph  крайне хорошо себя чувствуют ).  плохо себя чувствует тока диодный мост,  он у меня всегда самый горячий из того, что прикручено к радиатору.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов назад, IRFP460 сказал:

но   размах пульсаций 200% как на картинке выше...  это сильно

А чем вас это пугает? По факту это означает что ключ включается при нуле тока, а это уменьшение коммутационных помех, и потерь при включении...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Да не за что.. поражаюсь ленивому ламерью, которые даже в своей ссылке не видят даташита. Тяжело открыть и посмотреть??  или надо разжевать и в рот положить??  
    • А что мешает посмотреть аналогичные ПП, представленные на форуме?
    • Подал ноль на вход, а на выходе 100 нулей, подал единицу, на выходе 100 единиц?
    • Правда глазёнки режет?! Я, если имею опыт и информацию, завсегда откликнусь и помогу. В данный момент я сам ремонтирую свой UT70B. Пока помочь нечем, как будет результат, отпишусь. 
    • Зависят мало, зато сильно зависят каскады друг от друга. И если не подумавши достать первую лампу, второй придётся тяжко. Для начинающего это очень даже может быть. Ставят от 1000мкф. до 4700мкф. А люди все схемы тащят оттуда. Сами рассчитывать умеют единицы. И более чем уверен, Виктор Домаров взял её там же. Если в другой подобной схеме такой конденсатор стоит, то почему эта правильная схема, а  подобная ей нет ? Затем что 2200 мкф. стоит в первом каскаде - где нагрузкой лампы является резистор. Которому "фиолетовы" инфранизкие частоты, т.к. R не зависит от частоты. А 100 мкф. с головой,  стоит во втором каскаде - где нагрузкой является трансформатор, который с понижением частоты ( f ) теряет индуктивное R. А здесь схема без переходных конденсаторов. Т.е. практически усилитель постоянного тока. И значит 100мкф. хватит каскаду с головой, иначе вгоним сердечник в насыщение на инфранизких частотах. Ваш конёк - считать других полными идиотами ? Подобрать режимы ламп не такое уж великое дело. Всё это есть в документах на лампу.  
    • К сожалению для более точных измерений не хватает осциллографа, все измеряю мультиметром, конденсаторы проверяю им же на соответствие номиналу. Выходной конденсатор то же в порядке. Динамик другой подкидывал, результат тот же. В сервисном меню настроек звука вообще нет.
    • с чего вдруг я стал техподдержкой для Клиентов? Привезут - сделаю .... Ты то чего не помогаешь, КритикУн?
  • Покупай!

×
×
  • Create New...