Перейти к содержанию

Сработка Пожарки Только Ночью


Рекомендуемые сообщения

Добрый день, помогите советом, на объекте установлена пожарная сигнализация, датчики ИП 212-46 подключены на сигнал 20, каждую ночь срабатывает именно 1шлейф, 4 шлейф, и 8 шлейф, и только ночью. Эти датчики находятся на одной стороне здания, в 3 комнатах, после обеда туда светит солнце, может ли быть это из-за нагрева солнцем днем, а вечером и ночью происходить испарение и датчик срабатывать.Пробовал продувать эти датчики, затягивать контакты на сигнале 20, не помогает. Сегодня поменял один на новый, так он днем 3 раза сработал, потом успокоился. В чем может быть проблема, посоветуйте пожалуста.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

безусловно стоит проверить состояние оборудования на предмет наводок и утечек, однако хочу отменить один нюанс в работе пожарных оптических датчиков, который, как правило, не отражен в документации: детекторы датчиков в большей или меньшей степени чувствительны ко всему спектру электромагнитного излучения. например достоверно известны случаи сработки сигнализации при попадании датчиков в пучек излучения рентгеновских или гамма-дефектоскопов. а так как для соблюдения НРБ и ОСП, подобные работы проводятся в отсутствие постороннего персонала (например ночью) то представьте сколько "радости" доставили подобные случаи местным пожарным.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

безусловно стоит проверить состояние оборудования на предмет наводок и утечек, однако хочу отменить один нюанс в работе пожарных оптических датчиков, который, как правило, не отражен в документации: детекторы датчиков в большей или меньшей степени чувствительны ко всему спектру электромагнитного излучения. например достоверно известны случаи сработки сигнализации при попадании датчиков в пучек излучения рентгеновских или гамма-дефектоскопов. а так как для соблюдения НРБ и ОСП, подобные работы проводятся в отсутствие постороннего персонала (например ночью) то представьте сколько "радости" доставили подобные случаи местным пожарным.

так в том то и дело, что только ночью, например сегодня ночью каждый час примерно срабатывал 8 шлейф, вчера 4 шлейф 4 раза за ночь, до этого 1 шлейф тоже несколько раз за ночь, а днем все тихо.Я уж думал может днем комнаты нагреваются а ночью идет какое нибудь испарение, и датчики срабатывают,насчет электромагнитного излучения - не должно быть, ведь они 3 года не срабатывали на это. а щас вдруг начали. может сами датчики выходят из строя, сколько их срок службы?

а что такое нрб и осп?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

http://www.niirg.ru/NRB_2009.htm

"Нормы Радиационной Безопасности" , "Основные Санитарные Правила Обеспечения Радиационной Безопасности".

в том то все и дело, что все в мире меняется со временем - в здании или рядом могли проводится работы и/или установлено новое оборудование, которое создает мощные помехи или излучения (от инфракрасного до рентгеновского диапазона) которые и воздействуют на датчики. а может просто пострадала изоляция кабельной линии и когда на провод садится роса резко растет утечка...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Попробуйте поменять шлейфы местами в "сигнал 20", или задействовать резервные каналы шлейфа. Если проблемы останутся в той же манере - проблемы шлейфа (контакты, пауки, пыль...). если нет, то сам "сигнал 20"

шалит...надёжен он.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В дополнение к вышесказанному @malenich. Замерьте ток в шлейфах. Сравните с током в шлейфах, которые не "ложнят" и с током, который указан как максимальный для Сигнала.

P.S. Будете смеяться, но датчики ( ИП 212-46) очень чувствительны к сквознякам. :) Я с такими "боролся", описывал на форуме. Срабатывали при открытии двери в помещение и появлении сквозняка ( датчик стоял точно в потоке). Пришлось менят на другой тип.

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

спасибо за ответы, сегодня ночью если вызовут буду проверять на вольтаж и сквозняки,попробую заменить датчик на новый. и шлейфы поменяю на резервный, посмотрим что получится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день, сегодня съездил на объект, ночью было все спокойно, но в 9 утра сработал 2 шлейф, 2 раза менял датчик который срабатывает,в субботу подтянул все контакты на шлейфах, продул датчики которые срабатывали, две ночи было все спокойно, и вот сегодня опять.Даже не могу представить что еще может быть, помогите советом

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы можете определить датчик, который сработал ? Т.е. явно загорается светодиод ? Тогда, Пробуйте поменять на другой тип. Проанализируйте, есть ли в районе датчика восходящие тёплые потоки. Замечу, что оптические датчики легко срабатывают на светлые дымЫ,даже лучше чем на тёмные. По опыту, пожарка подрабатывала в помещении, где феном сваривали линолеум.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы можете определить датчик, который сработал ? Т.е. явно загорается светодиод ? Тогда, Пробуйте поменять на другой тип. Проанализируйте, есть ли в районе датчика восходящие тёплые потоки. Замечу, что оптические датчики легко срабатывают на светлые дымЫ,даже лучше чем на тёмные. По опыту, пожарка подрабатывала в помещении, где феном сваривали линолеум.

да, я янаю который датчик срабатывает на 2 шлейфе, горит красный светодиод.Я пробывал менять, но не на другой тип, а такой же. а насчет потоков- в данной комнате находится кондиционер, может он влияет на него, но конденсатор совсем в другой стороне комнаты, а этот срабатывающий датчик в противоположной, т.е между ними есть еще несколько таких же датчиков, но они не срабатывают.А светлые дымы это например что ?

Если опять сработает поменяю на ип 212-41, может он лучше, у меня 2 запасных есть,что скажете?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На замену любой пойдёт ( как писАл выше, у 212-46 хоррошая чувствительность, где-то это хорошо, но временами, подводит). Мы на днях буквально закончили модернизацию пожарки. Тотальная замена тепловых датчиков на дымовую оптику. Ставили ип 212-3су. Ушло порядка 1200 датчиков. В брак отправили порядка 20 штук. Видимо из-за особенностей конструкции камеры ( нет боковых решёток) им пофиг на сквозняки.

Светлые дымы - те которые не видно. Например целлюлоза. Резина- эт 100% чёрный дым. :)

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...