Тут смотрю появились тр-ры, это для снижения нагрузки на опер, а диоды - как развязка? Транзюки-то дефицитные, с буквой "С", можно заменить на "В", или H21 важно?

С уважением ВВ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Транзисторы - нет. Вся штука в том, что на выходе ОУ напряжение будет меняться от +2В до + 10В, притом нижнее напряжение означает отключенный вентилятор, а вот в пределах от 6 до 10В ( не забываем про делитель перед затвором полевика!!) - его активацию. То есть участок напряжений от 0 до 6В нужно привести к порогу открывания биполярного транзистора (около 0,5...0,55В) резистивным делителем.

Далее транзистор открывается (!!!) и яркость светодиода уже не зависит от интенсивности обдува, ставя пользователя лишь перед фактом его включения. Бета особо не важна, т.к. лишь бы было больше 100. Плату я вообще готовлю под СМД-транзисторы, ибо они дешевле и их навалом.

Диоды перед биполярами предотвращают срабатывание транзисторов от "чужого" канала, а перед полевиком работают как логическое И, пропуская на затвор бОльшее напряжение. Т.е. полевик будет управляться от наиболее горячего канала.

Резистивные делители перед биполярами ещё надо будет корректировать в железе, но это я уже сделаю, когда соберу платку.

Изменено пользователем waso

В психиатрии самое главное первым надеть халат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо! Отлично! Вот эту и буду делать для ЭА2012!

Я так и хотел, что бы светики не изменяли яркость свечения, а светит не светит. В световой сигнализации нет полутонов.

Вадим, а ПП не разводил? Я конечно смогу и сам, но вдруг :crazy:

Изменено пользователем 1950

С уважением ВВ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Вадим, а ПП не разводил?

Ну вот этим и занимаюсь )) Мне такая платка тоже нужна. Делать буду у Сергея, через студентов (фотоспособом).

Короче, собрал всё в одну кучу, по листам. Плата самого уся с выкинутыми деталями из плавного пуска, источник смещения, контроллер обдува и симисторная защита вместе, ну и блок питания.

Между у.э. и катодом симисторов желательно бы запаять по килоомному СМД, чтобы застраховаться от ложного срабатывания (разместил на плате). Я понимаю, что импортные тиристоры, не "гонят" как наши КУ208Г, но пусть уж сработают когда надо, чем когда им вздумается, а ещё лучше - чтобы оно никогда не сработало.

Изменено пользователем Спиридонов

В психиатрии самое главное первым надеть халат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Тестю усь, уже ведро (из под майонеза на 350 гр) :lol2: воды согрел, а за одно и проверяю работу обдува. Попутно спалил полевик, корсон припаял не так-как надо. Что-то надо сделать со светиками, горят в разнобой. Один светится, другой ещё нет и оч поздно зажигаются. Как скорректировать? Собрал с утра на "коленках" и давай мучить усь.

Изменено пользователем 1950

С уважением ВВ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вадим, а допустимо применение симисторной защиты для закорачивания не выхода усилителя, а очень резкого разряда банок БП? Конечно, применительно к домашним версиям, где емкость не так велика. Эффект фактически тот же, но вроде как избавляет от предохранителя в звуковом тракте, который, по некоторым данным, может оказывать влияние на звук.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я понял ошибку, на время настройки RT надо греть вместе. Я по радикам их рассадил, считая что ток ВК одинаков, значит Т*С будит одинакова, ан нет.

Tutchev, а семистору от этого не поплохеет, надо д.шит смотреть.

С уважением ВВ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поступил след. образом: разогрел радики до 71*С и настроил напругу на вентиляторе 8v. При понижении Т*С до 43* вентилятор встал колом. Светики погасли чуть раньше. Кажется попал в точку. В проводах всё запутал, сам еле разбираюсь что где. Спаял всё на проволочках, без какой-либо платки. Полезно на ПП предусмотреть перемычки после диодов VD2-3, для настройки вентилятора. Я отпаивал их по очереди. Короче развожу ПП и паяю.

С уважением ВВ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вадим, а допустимо применение симисторной защиты для закорачивания не выхода усилителя, а очень резкого разряда банок БП?

Очень резкий разряд банок БП приведёт к фейерверку. Вы пробовали коротнуть отвёрткой 10.000мкф, заряженный до 80В ? Я пробовал. Мало не покажется. Теперь пересчитаем эффект по C*U*U\2 для батарей кондёров, типично применяемых в усилителях народом. Представили, что будет? У меня в V.2012 PRO - 80.000мкФ дома. Заряжены до 75В на плечо. Суммарная энергия такова, что шандарахнет будь здоров.

Нужен ограничительный резистор, хотя бы несколько Ом, чтобы избежать "салюта" и не превысить ток симистора по даташиту, если использовать его для этих целей.

Изменено пользователем waso

В психиатрии самое главное первым надеть халат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, напрямую конечно поплохеет, разряд на ограничивающее сопротивление, к примеру в 2 ома.

На рисунке что-то подобное. Основные емкости 40 000 мкф, на плате 4700 мкф, между ними предохранитель. При срабатывании защиты предохранители сгорают, емкости разряжаются. Если предохранители до моста, можно разряжать все банки, соответственно увеличится время разряда (хотя можно уменьшить резистор).

Конечно в ПРО версиях с большими емкостями и напряжениями лучше не рисковать :) .

post-133300-0-64411600-1390103437_thumb.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Предохранитель надо оставлять там, где поставил его Вадим. Усь-то зачем защищать, он уже сгорел (если семистор сработал), а заведомо вносить в питание ненадёжный элемент это плохо, да эта "перемычка" узкое горлышко для питания. Провода-то мы стараемся поставить 1,5-2 квадрата, а тут нате вам... Мой принцип таков, если начало что-то гореть, то уже не остановить, в такой ситуации стараемся обойтись малой кровью, что автор и предложил.

С уважением ВВ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да я же не настаиваю), просто размышления на тему. С разрядными сопротивлениями вроде все надежно, только подобрать тиристор по току.

если начало что-то гореть, то уже не остановить

Отключив питание - остановишь)

Завязываю флуд.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заказал корпус... Пока в мыслях и планах свожу точки.

На работе борьба за тендер нет свободного времени...

Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

http://forum.cxem.ne...90035_thumb.gif

Вадим, по схе защиты резики 5,1 Мом можно уменьшить до 4,7? Найти ни где не могу, а лепить гирлянду из n-го кол-ва нет места.

Изменено пользователем 1950

С уважением ВВ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Чем богаты, тем и мерили. Нагрузка 8 Ом, 200В от пика до пика, до клипа осталось вольта полтора размаха, лимитер уже чуть светится.

post-64241-0-51283300-1391512190_thumb.jpg

post-64241-0-48782000-1391512209_thumb.jpg

Изменено пользователем waso

В психиатрии самое главное первым надеть халат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это очень отлично получилось, с учётом того, что это проф усилитель. Я вот только не могу сосчитать правильно мощность, у меня получилось 2,5 кВт или я ошибся. :unknw::umnik2:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да нет, измерения получились только первого приближения. Посредственный генератор + интеграшка. Но понять порядок можно, главное, что обещанные цифры подтверждаются.

Мощность получилась около 600Вт на 8 Ом тестовой нагрузки. Ну слабенький у меня тор ((( Мощнее надо, тогда на 4 ома будет ватт по 950...1000 на канал реальных. Или ИБП нужен.

В психиатрии самое главное первым надеть халат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ясно. Ну да, так оно и выходит. В итоге имеем очень отличный результат. При таком раскладе, ТОР какой должен быть мощности? 1,5кВт хватит или же надо будет мощнее???

Изменено пользователем Nikolaj69389
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну надеюсь, как-нибудь соберусь духом, попробую свои силы и в данном девайсе))) Хотя дома держать такого монстра, ну если только для успокоения души, что да, я это сделал и у меня такой зверь есть))) :spiteful: :spiteful: :spiteful:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Графики после замены сигнального кабеля (кабель усь-генератор был г....но), фона 50Гц и его гармоник заметно меньше).

Картинка "Первый этаж" практически полностью копирует исходный спектр с генератора Г3-102. На малой мощности до 150Вт смотреть нечего. Что в усь зашло - то и вышло.

"Второй этаж" - на полной дури.

post-64241-0-25169000-1391604479_thumb.jpg

post-64241-0-20818300-1391604481_thumb.jpg

Изменено пользователем waso

В психиатрии самое главное первым надеть халат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...