Jump to content

Recommended Posts

Спаял очередную защиту, вариацию на тему Бриговской защиты. Скелет схемы 1в1 - Бриг, номиналы все был пересчитаны мной для более качественной работы схемы: ускорение срабатывания, повышение чувствительности. Печатка так же мной разведена. На ПП присутствует стабилизатор напряжения, благодаря которому защиту можно питать начиная от 27В и заканчивая 65В. Можно и выше при установке более массивного радиатора на транзистор стабилизатора. Чувствительность схемы +/-1,5В.

post-8869-0-19763500-1356468780_thumb.jpg

post-8869-0-22008300-1356534423_thumb.gif

Zas4ita.zip


Илья
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Молодец! Теперь все вопросы по защите - по ссылке сюда. Осталось ещё токовую сваять к этой схеме, чтоб сигнал брался с эмиттерного резистора. :yes:


Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приглашаем на вебинар «Новинки и уникальные решения Molex. На что обратить внимание и почему»

7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений

Подробнее

а от 26В она работать будет?

Возможно будет. Теоретически должна работать от 25,6 - 26,2В.

Если оставить один стабиллитрон на 13В, а второй заменить перемычкой и поставить реле на 12В, то можно заставить работать защиту от 15В и выше, но тогда максимальное допустимое напряжение питания буде не выше 35-40В.

А можно просто включить в обход стаба, но тогда реле на 24В может не адекватно работать или выйти из строя.


Илья
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности

Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.

Подробнее

У меня 12-ти вольтовый усилитель, мостовой выход. Можно ваше устройсво переделать на 12в. Кроме замены реле на 12в ведь ещё нужно номиналы резисторов изменять?

Edited by Shida

Share this post


Link to post
Share on other sites

Резиторы менять не нужно. Можно просто поставить реле на 12В и запитать в обход стаба.


Илья
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
запитать в обход стаба.

Как будет влиять нестабильность питания на работу вашей схемы? Хочу применять с источником питания, где напряжение колеблется в пределах 9-14,5 вольт.

Edited by Shida

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нестабильность не должна повлиять никак.


Илья
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для чего тогда нужна цепь: VT5, R13, VD3, VD4, если стаб. можно так легко обойти? :unknw:.Просто брать, устанавливать реле с катушкой на напряжение источника питания и всё! :yes:. Сейчас всякие разные релюхи есть в продаже.

Edited by Shida

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. На любое напряжение реле не найти. Стандартные напряжения катушек 3, 5, 9, 12, 24, 48В. Может быть есть и другие, но попробуй их найти.

2. При просадкам напряжения, напряжение может значительно проседать что приведет к ложным срабатываниям.

3. Лучше сделать один раз качественно и не надеяться на авось. Защита - это то, что должно работать надежно и быть готово всегда защитить акустику если усилитель умрет.

4. Вам может быть и жалко потратить пол доллара на стаб, а мне жалко потом тратить деньги на новую акустику.


Илья
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как тогда ваша фраза? :acute:

Нестабильность не должна повлиять никак.
Так всё таки нужно или нет ставить стабилизатор с колебаниями напряжения 9-14,5 вольт? Если ДА, то тогда нужно брать реле с катушкой на 6 вольт и стабилитрон на то же напряжение и номинал R13 следует уменьшить. Соберу, отпишусь. Edited by Shida

Share this post


Link to post
Share on other sites

NemO! А при полном минусе не произойдет пробой Б-Э VT1?

Вроде нужно пару диодов для развязки +-

Share this post


Link to post
Share on other sites
А при полном минусе не произойдет пробой Б-Э VT1?

Произойдет. Подправил ПП и схемы. У себя подпаял диод с обратной стороны платы.

Спасибо за внимательность. Совсем позабыл про этот фактор :)

А как тогда ваша фраза? :acute:

Нестабильность не должна повлиять никак.

Если реле не быдет размыкать контакты при просадках напряжения, то хорошо. Просадки для схемы не страшны, а сможет ли реле удерживать контакты замкнутыми при просадках это уже от самого реле зависит.


Илья
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А дико нелинейная нагрузка через 2,5 килоома не смущает?

Это ведь уже сотки процентов набегает?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не-а, это не проблема. В сумуляторе во всяком случае никаких изменений по КНИ, АЧХ и ФЧХ при подключении защиты - нет. Даже 10000мкф через 1кОм на усилитель не оказывает никакого влияния.


Илья
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если реле не быдет размыкать контакты при просадках напряжения, то хорошо. Просадки для схемы не страшны, а сможет ли реле удерживать контакты замкнутыми при просадках это уже от самого реле зависит.

Это вы имеете в виду, что здесь важно учитывать характеристику реле: напряжение срабатывания (напряжение при котором якорь способен переключить контакт в исходное состояние) и напряжение отпускания (напряжение при котором якорь вернётся в исходное состояние). Edited by Shida

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ещё вопрос: Nemo, получается, что у нас эта схема работает следующим образом: При подаче питания, через резистор R9 поступает напряжение смещения на базу транзистора VT3, срабатывает реле и его контакты подключают динамики к усилителю. Музыка начинает играть, и с выхода усилителя на вашу приставку поступает переменная составляющая звукового сигнала. На конденсаторе C1 напряжение равно нулю, так как он не заряжается через резисторы R1 И R2 от переменной составляющей и транзистор VT1 закрыт. Допустим, произошла аварийная ситуация, на выходе появилось положительное напряжение. Открывается транзистор VT1 и запирается VT3, реле отключается и наши динамики спасены. А что произойдёт, если произошла авария и на выходе появилось ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ напряжение. ВАША СХЕМА НЕ ОТРАБОТАЕТ в данной ситуации и динамики сгорят! Предлагаю на вход устройства поставить диодный мост! :yes:

Edited by Shida

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не-а, это не проблема. В сумуляторе во всяком случае никаких изменений по КНИ, АЧХ и ФЧХ при подключении защиты - нет. Даже 10000мкф через 1кОм на усилитель не оказывает никакого влияния.

Это пока не начинают подрабатывать (на грани) диод и эмиттерный переход VT1, но еще 220 микрофарад держит реле!

Как раз в диапазоне нормальной громкости!

Просимулируй грань сработки защиты на инфраНЧ и увидишь всплеск НИ!

Share this post


Link to post
Share on other sites
А что произойдёт, если произошла авария и на выходе появилось ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ напряжение. ВАША СХЕМА НЕ ОТРАБОТАЕТ в данной ситуации и динамики сгорят! Предлагаю на вход устройства поставить диодный мост!

Защита срабатывает как от положительного напряжения, так и от отрицательного. Проверено. Чувствительность +/-1,5В.

Просимулируй грань сработки защиты на инфраНЧ и увидишь всплеск НИ!

Никакой разницы по КНИ что с защитой, что без. За счет чего проблемы должны быть? Нагрузка усилителя в любом случае 2,5кОм+47мкФ в не зависимости от частоты усиливаемого сигнала.


Илья
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Защита по отрицательному напряжению видимо действует на транзистор VT3 через резистор R3.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видимо да :)

Не знаю как она действует, я не пытался понять принцип ее работы, главное что она действует и это проверено мной и многими владельцами усилителей Бриг :)


Илья
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Евгений-435
      Продам печатные платы усилителя Лайкова v.7 и платы защиты к нему, ПП от aitras, цвет плат - зеленый, размер плат УМ - 130х55, защиты - 75х50.
      Тема про этот усилитель здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/forum/120-усилитель-мощности-а-лайкова/
      Цена одной платы УМ 200 руб., одной платы защиты 100 руб.
      Местонахождение плат - г. Михайловка Волгоградской области.
      Отправляю почтой в другие регионы за счет покупателя.










    • By KеLite
      Добрый день, недавно перестал работать усилитель Амфитон 35у-202с. Проблема: при включении не выходит из защиты, т.е. индикатор питания горит, селектор входов работает, индикатор выходной мощности работает, НО звука нет, при включении реле не щёлкает. Иногда в разобранном состоянии сам начинает работать, т.е. включается, звук есть. Закономерность включения не нашел, но в основном тогда, когда шевелишь плату защиты.
      Прикладываю схему с измеренными напряжениями.
      !на транзисторе VT2 иногда 2,9в, а иногда пульсирующее 2,5-3в.
      !! ~значит очень маленькое напряжение или не удалось измерить

    • By nant34
      Имеются наборы Защиты АС и отдельно печатные платы.
      Данная защита акустики имеет следующие функции:
      Задержка подключения АС. Защита АС от постоянного напряжения любой полярности. Отключение акустики от усилителя при исчезновении питания (отключения). Отлично подходит для построения двойного моно. Полная развязка по земле. Рассчитана на работу с двумя каналами. Габариты собранной платы: 92х41х35 мм (со стойками 8 мм), ДхШхВ, соответственно.
      Для питания требуется 12-18 В переменного напряжения (ток от 100 мА).
      Стоимость только платы (белая или черная маска) = 100 рублей/шт.
      Стоимость набора (Плата + все детали) = 830 рублей/1 набор.
      Детали набора:
      Только качественные, с высоким сроком службы детали. Реле Omron G2R-1A-E с надежной контактной группой.  Оптроны Sharp. Подобранные времязадающие элементы. Ножевые разъемы TE - 8 шт. на плату и 8 шт. на провод.  Возможна полная сборка.
      Доставка возможна в любой уголок планеты. Варианты оговариваются отдельно. Платы отправляю бандеролью/заказным письмом. Наборы мелким пакетом. Отправка из Оренбурга. 

      Остальные фото под спойлером:
       
    • By pro_100_NIK
      Имеется усилитель Бриг-001 84 года выпуска, вторая ревизия, на микросхемах в УМ. Итак проблема состоит в том что в момент включения реле блокировочное (далее РБ) срабатывает вместе с подачей напряжения, из-за чего в колонках в первые секунды происходит громкий гул, который должен отсекаться РБ первые 2-4 секунды. Во всём усилителе наблюдается такое что компонент по схеме не соответствует компоненту на плате, но это скорее всего из-за того что схемы 2 ревизии не нашёл поэтому смотрел по Барку аналогичному году выпуска. На плате РБ вместо диодов кд512а стоят д104 грешу на диоды. VT1, VT3, VT4 (КТ645б) я заменил на 2N5551, VT2 заменил на BC546. Все конденсаторы поменяны, С4, С5 стоят неполярные, С1 увеличил до 220мкф.

      Brig_2ya_revizia.djvu
  • Сообщения

    • Вах!!!  джигит!!! Были советы для минимизации казусов, реакция 0. Известно тебе про ржавые ноги у трубы и её панели ? Думаю нет. Есть ещё много казусов с контактами. И вообще нужно знать что неисправностей всего 2. 1.Нет контакта там, где он должен быть. 2.Есть контакт там, где его не должно быть.
    • Это феррит из полупроводниковых "кинескопных" телевизоров либо мониторов. В них везде феррит примерно  Н3000. Частота определяет марку применённого феррита. ИМХО
    • Извините, не хотел вас обидеть. Просто вы какую то демагогию разводите бесполезную.
    • Вряд ли... сейчас от заинтересованных последует много вопросов, уточнений, переспрашиваний и всё будет то ли правильно, то ли нет... По моему ремонта не выйдет, вернее он окончится ничем...  Можно отдать это человеку, способному разобраться, но цена будет дороже этой щётки...
    • Добрый день! Я хочу попробовать сделать USB hub для клавиатуры и мыши. Как правильно организовать питание этого устройства? Я думаю что если соединить земли всех компьютеров, то разность потенциалов между каждым компьютером может быть слишком высокая и компьютеры выйдут из строя. VDD (+5) конечно будет через диод. Данные хочу передавать не напрямую, а сначала обрабатывать микроконтроллером и только потом отдавать компьютеру. Что бы не было постоянных подключений и отключений устройства. Заранее благодарю за помощь!
    • делают, но не при низком (4 В) питающем напряжении и такой низкоомной нагрузке. ЗЫ вместо предохранителя - попробуй самую тоненькую жилку из многожильного провода (МГТФ - например).
×
×
  • Create New...