Jump to content
slonik

Ремонт привода ЭПУ-1-2 4027 П 100А

Recommended Posts

Добрый день. А теперь у меня возникла проблема с электроприводом ЭПУ1-2-3427D.Это реверсивный двухзонный привод на 25 А.

Проблема в том что пропало возбуждение. Схем на эту тему много. Но конкретно на этот привод не могу найти. Может у кого есть схемки как получается питание обмотки возбуждения в этом приводе ?Буду очень признателен.


Отсутствие результата - тоже результат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да у них все одинаково что на 25А , что на 100А- , что на 630А, силовые тиристоры только разные,да уставки датчиков, а платы блока управления одни и те же.

Можете сделать фото первой и второй платы ? Схемы у меня есть , но мне нужно посмотреть на платы, сканировать весь альбом нет желания .И да,качество оригиналов не очень, сканы будут тоже не айс.

Можете без схем проверить на целость модули , они на обратной стороне откидывающейся передней стенки , часто выходят из строя , тепловой режим у них тяжелый.

Share this post


Link to post
Share on other sites

e6dc0aa5c47c.jpg

4318e7652b62.jpg

Вот эти платы.Буду признателен за любые схемки.


Отсутствие результата - тоже результат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)

В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Подробнее

Плата №1 - СИФУ, УО, логика, и выходные транзисторы , нижний правый угол , где написано ФИВ - формирователь импульсов возбуждения .

Здесь плата №2- регуляторов, та что стоит первой (со светодиодами) , там смотреть РТВ - регулятор тока возбуждения.

Еще прицепил ее монтажку и схему соединений в корзине, ну там вроде все подписано , что и куда , разберетесь.

Если совсем возбуждения нет , скорее всего неисправен блок ФИВ, или что то в силовой части. НО ,это не факт , надо осциллографом смотреть наличие /отсутствие импульсов на выходе ФИВ, тогда уже можно что то решить.

plata_sify.pdf

plata_reg.pdf

mont.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене

На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.

Подробнее

Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST

Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Подробнее

Не могу найти куда пропало возбуждение.На выходе ФИВ в плате БС 34-03D напряжение +10в.А на обмотке возбуждения-около 8в(при номинальном-220в)Может подскажете где рыть.Что замерить?


Отсутствие результата - тоже результат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я имел ввиду выход ФИВ с платы регуляторов.А не с платы СИФУ.Там идет постоянка.Складываются несколько напряжений-Задание тока возбуждения (R78 через A8.2.На него же идет датчик тока возбуждения.А на выходе этой микросхемы суммируются это задание с задатчиком ЭДС (R82) через транзистор VT32.И туда же еще приходит задание минимального тока возбуждения через транзистор V33.

Нигде не указано -хотя бы какое там должно быть напряжение. У меня примерно+10в.

Мне нужно хотя бы определиться какая плата неисправна-БС3403D или БС3003.


Отсутствие результата - тоже результат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вы не могли бы мне прислать схему межплатного соединения .А также схемы Е4 ,Е10 и Е5 конкретно для моего привода.


Отсутствие результата - тоже результат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теперь только через неделю , я в командировке.

Edited by E_C_C

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все равно буду ждать.


Отсутствие результата - тоже результат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

они для всех приводов одинаковые , найдите в сети. У вас импульсы до силовых модулей доходят ? Если нет - неисправна вторая плата ключи ,или ФИВ, или УО.

Если импульсы на управлении есть , то модули сдохли , меняйте их .Тут дел на пол дня всего.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дело в том что это далеко от меня находится.И я туда езжу только по воскресеньям.


Отсутствие результата - тоже результат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Там еще были отсоединены концы вторички транса идущие на силовую часть привода. Возможно неправильно соединили.Может быть что из-за этого нет возбуждения?Хотя ведь там есть защита от неправильного чередования фаз.А она не срабатывает.


Отсутствие результата - тоже результат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

И как мне добиться соответствия напряжений. Если кембриков нет. А были отсоединены концы вторички на силу якоря. Ну и входное напряжение .Так как станок перевезли в другое место. И как избежать летальных последствий по якорной цепи?


Отсутствие результата - тоже результат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу прощения что поднимаю эту тему, но вопрос как раз по ней, и дабы не плодить новые решил задать вопросы здесь.

Суть проблемы 1:

Привод эпу1-2 двухзонный, крутит постоянный мотор 7.5кв, работа идет стабильная в обе стороны, изменение вращения плавное. Однако при подаче управляющего сигнала более 2.3 вольта напряжение якоря доходит до 400+ вольт, при дальнейшем повышении задания не начинает повышать напряжение обмоток а вырубает по ошибке(продолжает поднимать ток якоря, я так понимаю не переходит во вторую зону). Куда копать и что смотреть ?

2. Один из приводов подачи работает не ровно и с дрожанием, пид регулирование отстраивал долго на управлении но толку не дает- чем ниже коэффициент P тем ниже дрожание, но на всех установках оно сохраняется.

Что было- когда то привода работали, потом неизвестно сколько лет и где стояли. При подключении питания(одна общая колодка на все 5! Приводов) индикатор ошибки чередования фаз не загорается, спец прибором чередование фаз не проверял. Один из приводов проработав кое как минуты 3-4 перестал полностью реагировать на управление. Вместо родных плат были установлены аналогичные платы с привода который у нас валялся(и по заявлениям бывшего хозяина был настроен на эти моторы), и ось работает идеально, ошибка следования после отстройки не более 2 микрон на всем диапазоне подач. Два других привода так же работают отлично. Итого- 3 привода работают, два не очень, думаю что чередование фаз повезло угадать, а вот что делать с 2 оставшимися -прошу вашего совета :)

Edited by Alexandr_sp
Добавил пару слов о зоне регулирования

Share this post


Link to post
Share on other sites

1.посмотреть по какой ошибке вырубает. Весьма вероятно неработает обратная связь по скорости ( проверьте тахогегератор), либо неисправен источник возбуждения. 400в при задании 2.3 вольта это много,  что то неправильно срабатывает.

2.

попробуйте порегулировать начальным углом , потенциометры на плате СИФУ , максимальный, минимальный и начальный угол регулирования.

это у Вас обрабатывающий центр или шлифовальный станок ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, E_C_C сказал:

1.посмотреть по какой ошибке вырубает. Весьма вероятно неработает обратная связь по скорости ( проверьте тахогегератор), либо неисправен источник возбуждения. 400в при задании 2.3 вольта это много,  что то неправильно срабатывает.

2.

попробуйте порегулировать начальным углом , потенциометры на плате СИФУ , максимальный, минимальный и начальный угол регулирования.

это у Вас обрабатывающий центр или шлифовальный станок ?

Благодарю за советы, токарный станок с приводным инструментом.

1. Ошибка скорее всего по напряжению, но индикаторы никакие не загораются, хотя ошибка сбрасывается повторной подачей сигнала работа. Будем смотреть тогда тахо- но пока не знаю даже что и как смотреть, может посоветуете ?

2. Углы альфа начальное и мин макс пробовал регулировать, но самое стабильное оказалось которое уже было установлено, +-1 оборот резко ухудшали ситуацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смотреть выдает ли тахогенератор напряжение   и доходит ли оно до регулятора скорости .Проверить возбуждение двигателя .

Хотя , если индикаторы не загораются , а привод встает , можно долго гадать о причине. Начинайте с питания , далее проверка логики и защит. Осциллограф и схемы в помощь. 

А по хорошему найдите того кто разбирается в приводах постоянного тока. Чинить такие вещи дистанционно , через форум,  несколько затруднительно.

Edited by E_C_C

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 минут назад, E_C_C сказал:

А по хорошему найдите того кто разбирается в приводах постоянного тока

Спасибо за советы, буду пробовать тахо проверять. А на счет человека найти- не представляю даже где искать, не встречал ни разу. Был бы специалист,  бы сам туда не лез, но деваться некуда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

если совсем будет тупик , присылайте платы , ТК или почтой , могу проверить и отремонтировать их .Если дело именно в платах. 

Edited by E_C_C

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет. Появилась проблемка с ЭТУ2-2 и БС3001

Сперва станок реагировал на управление довольно странно. Нажимаешь рычаг в перёд- он едет в перед, но после отпускания рычага начинает ехать назад, причём довольно далеко. и так почти в каждую сторону, только с разно величиной таких "откатов"

поколдовав немного с контакторами, получилось добиться исчезновения такого эффекта. НО. Осталась другая проблема. Двигатели больше не реагируют на регулировку скорости при помочи резистора на пульте управления. Такое ощущение, что станок постоянно работает в режиме максимальной скорости. Проверял реле и кнопку, отвечающую за ускоренное перемещение- всё нормально.

+ разгон и торможение довольно долгое. После отпускания рычага станок ещё продолжает ехать\замедляться ещё секунды 3.

цитата из паспорта:

Заданный сигнал U зад. с задатчика скорости R1 поступает на вход регулятора скорости РС через задатчик интенсивности ЗИ разгона электропривода, который может регулировать длительность разгона электропривода с помощью сменного резистора R5 в пределах 0,5-Зс. На входе регулятора РС суммируются сигналы задания скорости с ЗИ через R8, R15 и обратной связи с тахогенератора через резисторы R6, R7, R17.

крутил R7- ноль эмоций!

нашёл на плате резистор R5. он оказался вообще на пару с перемычкой. r=0

перекусил перемычку - r=100кОм

никакого эфета!

по паспорту- регулировка в пределах 0-200кОм

 

В чём может быть дело? может тахогенератор барахлит? или I возрастает слишком плавно?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте. Извеняюсь, что поднимаю тему. Но у меня проблема со станком Оци22 со стойкой маяк 42. Привод шпинделя Эпу

Иногда пропадает тормоз двигателя, но после как передернешь плату с СИФУ (плата номер 1) появляется, перставлял плату на такой же станок - тоже самое. В чем может быть причина? Спасибо.

Плата 1.jpg

Edited by Антон Масянов

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 часа назад, Антон Масянов сказал:

передернешь плату с СИФУ (плата номер 1)

 

23 часа назад, Антон Масянов сказал:

 В чем может быть причина?

В плате . Контакт пропадает . А где  мне отсюда плохо видно. Попробуйте почистить разъем ластиком , просмотреть пайки на предмет трещин.  Проверните туда-суда потенциометры , только заметьте как они были выставлены.

з/ы Если уверены, что дело в плате, высылайте, починим.

Edited by E_C_C

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • @Семён Лепило    все  прекращаем  флудить  , Бородачь нам  ремня  заочно даст   
    • Конструкция реле-регулятора тут не при чем. Невозможность отдать нужное кол-во энергии обуславливается малым значением оборотов ротора генератора. Можно изменить соотношение оборотов вал двигателя - вал генератора, но это приведет к повышенному расходу топлива, т.к. увеличится нагрузка на двигатель. Что касается работы реле-регулятора. Принцип не изменен со времен царя-Гороха, это релейная схема (заряд/разряд). Поэтому говорить, что все тянет один генератор не правильно.  И насчет моей "невнимательности". Вы серьезно считаете, что уровень заряда АКБ сильно отличается от авто-генератора и зарядного уст-ва? 
    • Нужно добавлять: при положительных температурах. В той зоне где я живу за зиму необходимо несколько раз заряжать аккумулятор. Из за повышения внутреннего сопротивления происходит недозаряд.
    • Бородачу, как мудрому модератору, несмотря на возможную пользу для его темы,  может быть неловко создавать специальную тему, провоцирующую копирование уже имеющихся материалов. Вот если её создаст рядовой пользователь, то это дело может и  проскочить. Вы попробуйте.
    • Зачем мне мучаться? Достаточно перечитать темы про Терминаторы и конкретно данную, все станет ясно. Все остальное на любителя, есть желание иметь не прибор, а геморой - никого не уговариваю и не отговариваю, просто предупреждаю  
    • @Семён Лепило  Надеюсь Бородачь это сделает мудрее меня    Или  тема " Сомнительная  схема  "  Или в  песочнице или  в разделе  для начинающих   
    • Идея ваша...  вам и флаг в руки. Кстати туда можно будет перемещать  схемы и из этой темы, которые вызывают сомнения. И там же искать ошибки и вести беседы. А эта тема останется чисто информационной и коллекционной. И Бородач будет доволен, и пользователи, сообщения которых не придётся сносить через пару-тройку дней.
×
×
  • Create New...