допустим минимальное это 2 атм а максимальное это 4 атм, контакты мин. замкнуты до момента когда стрелка пересечет давление 2 атм. потом все контакты разомкнуты, и дойдя до мах. 4 атм, замыкается макс. контакт.
ну вот наконец-то разобрались как замыкаются контакты манометра....

посмотрите на первую схему поста 11 - это ваш случай:

при подаче питания на схему (давление<2атм) напряжение пройдет через нормально замкнутый контакт манометра "мин.дав" и сработает реле К1 , замкнутся контакты К1.1 и К1.2 , контакты К1.2 включат маг.пускатель, компресор заработает, в момент когда давление привысит 2атм , контакты манометра "мин.дав" разомкнутся и питание на реле К1 пойдет через контакт К2.1 и К1.1 , в это время компрессор продолжит работать...

Когда давление достигнет 4атм замкнутся контакты манометра "мах.дав" и сработает реле К2 , контакты К2.1 разомкнутся, реле К1 обесточится и разомкнутся контакты К1.1 , реле К1 будет обесточено и компрессор будет отключен до тех пор пока не замкнется контакт манометра "мин.дав" и повторится включение компрессора...

а в верху схемы срелочка это фаза? а внизу как бы земля но мне подключать на фазу ? катушка пускателя 380
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

блин почти 400 постов, ну прочитайте наконец правила форума П.II.9 !!! уж надоело читать простыни....

катушка пускателя 380
ну и подключите нижний по схеме вывод пускателя на другую фазу... Изменено пользователем IMXO
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

блин почти 400 постов, ну прочитайте наконец правила форума П.II.9 !!! уж надоело читать простыни....

катушка пускателя 380
ну и подключите нижний по схеме вывод пускателя на другую фазу...

Еще вопрос: я так понял К1 и К2 это промежуточные реле. К1.1 и К1.2 это 2 контакта которые замыкает магнитный пускатель, А вот что такой КМ1 и К2.1, и просто контакты под цифрами 1, 2, 3, Извиняюсь за глупый вопрос
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1) К1 и К2 это обозначены катушки промежуточных реле.

2) К1.1 и К1.2 это контакты реле К1, (первая цифра номер реле, вторая номер группы контактов этого реле)

3) КМ1 - обозначение катушки магнитного пускателя

4) К2.1 - смотрим пункт 2

5) 1,2,3 - выводы манометра

Изменено пользователем IMXO
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а ТР1 будут постоянно замкнутым? разомкнется толька когда сработает защита? ТЕ контакты которые размыкаются и смыкаются на магнитном пускатели можно и не использовать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 года спустя...

Добрый день! 

Помогите составить такую же схему... только манометр у меня в другом исполнении. Контакт мин замыкающий а контакт макс размыкающий!

image.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тогда все как апельсин просто.

PT -реле тепловое

К1 -реле промежуточное

К2- пускатель включающий двигатель.

Автомат на входе рисовать не стал, двигатель тоже, думаю и так все ясно.

Можно сразу ставить пускатель , без промежуточного реле, но лучше не экономить, пару раз видел как у таких манометров пригорали контакты, при коммутации мощных пускателей.

ver2.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...
2 минуты назад, Ярик90 сказал:

А что такое "ЭКМ"?

 

В 10.05.2013 в 16:44, oldmao сказал:

В кружках - контакты ЭКМ (электроконтактного манометра).

С уважением, Сергей

Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...