Jump to content
Sign in to follow this  
паяльник666

Автовключение Генератора При Отключении Сети

Recommended Posts

Всем привет!

Пришла в голову такая идея, но покупать что-то желания нет, как и нет желания придумывать что-то навороченное, но есть желание что-нибудь собрать на релюхах.

Вот собственно схема, расскажу не много о ней:

post-121953-0-06424800-1369140739_thumb.jpg

При отключении сети 220, смыкаются контакты реле-3, следовательно должен выполняться запуск генератора.

P.S. Реле 2 разомкнута постоянно, замыкается только когда "свет" включится

Когда запускается генератор, благодаря Реле-1 разрывается сеть 220 (на случай если ее неожиданно включат)

А когда электричество включат замкнется реле 2 и генератор должен заглохнуть, включится реле 1, разомкнется реле 4 и отключит фазу генератора.

Прошу конструктивной критики, и исправления моих ошибок

Share this post


Link to post
Share on other sites
Пришла в голову такая идея...
А то, что из-за таких идей от рукодельщиков-Кулибиных получают травмы (иногда несовместимые с жизнью) электромонтёры (и не только), в голову не приходило???

Схему даже разглядывать не стал.

Edited by кортыш

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

Ну тогда объясните, почему не получится?

Это схема-убийца, Вы себе даже не представляете какие могут быть последствия.

Лицензия есть? Хотя судя по схеме и фразе "... смыкаются контакты реле..." у Вас и знаний "0".

Вот только малая часть требований, предъявляемых к АВР (см.док)

АВР.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated

Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Разработка устройства с батарейным питанием весьма малой мощности – одна из наиболее актуальных и интересных задач во время всепроникающего интернета вещей. А грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи

Подробнее

у Вас и знаний "0".

А Зачем срач то разводить, я может некоторых терминов и не знаю, но сколько вам лет и сколько мне...

Я затем совета и спрашиваю... А вы хамите как не знаю кто...

Share this post


Link to post
Share on other sites

По поводу электриков то на счетчик или рядом можно повесить плакат типа „Внимание! АВР работает генератор!” красными буквами и делов то а далее это уже проблемы электриков.Пишут же на калитках- во дворе злая собака как предупреждение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
..я может некоторых терминов и не знаю...
Не знаешь - не лезь. Это не детекторный приемник., а коли хочется знаний - проштудируй ТОЭ, ПУЭ, ПТБ....
делов то а далее это уже проблемы электриков
Далее будет действительно ДЕЛО, вот только с порядковым номером и у прокурора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как минимум должно быть так - обведено красным

post-130517-0-64437000-1371671992_thumb.jpg

Edited by Starichok

Share this post


Link to post
Share on other sites

на релюхах не вийдет. Так как нужно учитивать пуск станции. Нужно мк и пускатели. Вот такой принцип работы должен бить:

Пропало електричество, мк это отследил. виключил входние пускатели, подача сигнала на заводку ел.ст. не завелсь ждем 10 сек. в торая попытка... итд... Завелась мк отследил напряжение с виходов ел.ст. и видержывает момент пока ел.ст. наберет рабочие обороти, напряжение стабилизировалось, мк шлет сигнал на включение пускателя с ел.ст. на сеть дома.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А если наоборот? При появлении сети отключается генератор, причём так, что в момент переключения, холодильник например, продолжает работать. Автоматическое включение генератора при пропадании сети не актуально.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что, все знают как сделать автомат включения генератора при пропадании сети, а наоборот никто не сталкивался что ли? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 26.10.2018 в 20:43, kt315a сказал:

А если наоборот? При появлении сети отключается генератор, причём так, что в момент переключения, холодильник например, продолжает работать. Автоматическое включение генератора при пропадании сети не актуально.

Для бесперебойного питания нужен ИБП, который и будет переходным звеном в цепи сеть-АВР-генератор. Рабочих схем АВР множество. Городить свои тут неуместно. Электричество не прощает ошибок

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Сообщения

    • Вот тут и есть бред- если я и сектант,то вы в своей секте однозначно сектанты. Обычные сектанты нечего не делают,ищут выгоду, танцуют и восхваляют лидера У вас точно также,ищете выгоду-невозвращаете кредиты ипотеки и т.д. Прётесь в экстазе читая законы Своих главарей считаете святыми,а им пора в земельку,время идет а они себя ещё не реализовали,банда пенсионеров
    • на ОУ. Микросхема XL4005 - преобразователь напряжения.
    • На али строят блоки так же как рекомендуют производители этих микросхем стабилизаторов, зачем им придумывать и усложнять схему?ток ,а ток задается внешним резистором ,как правило. Напряжение зачем вам стабильным делать?если вы хотите уберегать светодиод от деградации,тогда следите за температурой кристальчика ,она немного у производителей завышена путём не отвода тепла и путём повышенного тока ,для увеличиния яркости и уменьшения часов наработки ,чтоб после гарантии(как правило год) они выходили из строя и покупатель шел за новой партией ,иначе завод будет банкрот,если светодиоды будут вечные.специалист и профи тот кто сделает с гарантией,НО после гарантии чтоб выходило из строя
    • Вот ты и не признаёшься. Тебе внушили, что ты должник. А в конституции- совсем по другому написано. Ах, да. Её же прочитать надо, а тебе лень. Общее- это земля, на которой ты живёшь, и по своему скудоумию ещё и платишь за это.