Перейти к содержанию

Охрано-Пожарная Сигнализация Гранит-4А


Рекомендуемые сообщения

Всем привет! Прошу помощи. Есть ГРАНИТ-4А, помимо есть еще датчик движения, датчик дыма, магнитоконтактный извещатель, сирена, кнопка включения ручной тревоги. Мне нужно все это подключить. В инструкции гранита есть схемы подключения, но понять я их не могу. Если у кого то есть время и возможность связаться по скайпу, то дайте мне свой логин и мы свяжемся. Заранее спасибо

post-173191-0-65945400-1374845170_thumb.jpg

З, Ы вот схема подключения, которую я не могу до конца понять, а вот еще датчик движения...

post-173191-0-12779400-1374845204_thumb.jpg

1. T2 (белый), T1 (жёлтый) - тамперные контакты, которые отвечают за состояние целостности прибора и в случае несанкционированного вскрытия, на контрольной панели формируется сигнал тревоги. Как правило, подключается на 24-х часовую охранную зону с нормально замкнутым контактом.

2. NC (зелёный), C (оранжевый), NO - контакты сенсора. Нас интересует в данном случае нормально замкнутый контакт NC и С.

3. +12V (красный), GND (серый) - питание извещателя. По заявленным характеристикам производителя, возможно, использовать источник постоянного тока с напряжением от 8,2 до 16VDC.

Разобрался только с тамперными контактами и все :-(

Изменено пользователем CITRUS
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Презезалейте картинки на файлообменник...Что бы посмотреть то что Вы представили выше, нужно зарегистрироваться на форуме "Дом и дача", не каждый будет этим заниматься...

Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.

Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

granit_2a_4a.rargranit_2a_4a.rarА в чём сложности ? Подключаете строго по приведённым схемам. И всё получится. Гранит - довольно удачный прибор, с кучей зашитых логик работы. Единственный минус - маловат номинальный ток пожарного шлейфа. Всего 1,5 мА. Т.ч. большое количество датчиков, особенно с моргающими светодиодами, не подключишь.

Вы обрисуйте какую тактику хотите использовать. Так разговор предметнее будет.

P.S. Для желающих помочь документация вот

granit_2a_4a.rar

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

granit_2a_4a.rargranit_2a_4a.rarА в чём сложности ? Подключаете строго по приведённым схемам. И всё получится. Гранит - довольно удачный прибор, с кучей зашитых логик работы. Единственный минус - маловат номинальный ток пожарного шлейфа. Всего 1,5 мА. Т.ч. большое количество датчиков, особенно с моргающими светодиодами, не подключишь.

Вы обрисуйте какую тактику хотите использовать. Так разговор предметнее будет.

P.S. Для желающих помочь документация вот

не понимаю как цеплять контакты сенсора. Один на шлейф, другой на общ? Был бы очень признателен если бы мы созвонились и вы мне все подробно объяснили

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Да у Гранита оригинальная система подключения. Один общий на несколько шлейфов. Подключение всех датчиков стандартное. В последовательный шлейф включаются контакты датчика и нагрузочный резистор из комплекта прибора. Шлейф включаете одним концом на клемму "обший", вторым концом на клемму "ШС" с нужным номером. Если датчик питается по отдельной линии , а не по шлейфу, то питание на него надо брать с клемм 10 и 12. Или здесь или в личке обрисуйте конкретно, что хотите от прибора. Ибо при выборе разных тактик возможны особенности работы. Причём, иногда, не самые приятные.

Скайпа, к сожалению на компе нет.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ТЗ какое то не реальное: "Есть ведро пазлов,нужно чтобы сошлось!" Об'ясните что вы хотите построить. Если вы прочитали инструкции, то откуда такие слова у вас :"сенсор", "кнопка ручной тревоги"... Видать не читали.... А обязательно нужно.

абыр абыр абырвалг...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

fant, CITRUS - все же - форум!

Обсудили - прекрасно! Делитесь! Кто-то еще зайдет, с таким же вопросом. Или за денюжку продавать будете? Не думаю, что продавать будете. Тогда какой смысл скрывать?

Ctrl+C, Ctrl+V - и всем известно, как сию штучку подключить.

:)

Извините, возможны нюансы. Их я не учитывал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так там и там по схеме все понятно,никаких секретов нет(ну если ошибки в монтаже не было).

...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скажем так, объяснялись прописные истины. Топик - человек в ОПС новый, поэтому многое ему было непонятно.

И да. Хоть Гранит и "замудрён" в некоторых позициях, но если чОтко руководствоваться приведёнными схемами, то комплект обязательно заработает.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Когда к нам вместо первых советских объемников "Фотон" (мы их называли "Гробы") стали приходить израильские MH10 (которые в размерах были меньше двух обязательных УКашек, полагавшихся к объемнику на объекте :D ) и к ним не было инструкций, нам очень помогала такая незатейливая штука, как тестер )) нашел куда подключать питание-а далее экспериментируй ))

Изменено пользователем User Kot
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

О. Коллеги... :)

Израильские, после Фотонов - это да. Буквально откровение. Но вот чего у Фотона не отнять - живуч зараза. Недавно подшаманивали на заводе пожарную сигнализацию, меняли датчики. В помещении склада внезапно обнаружили висящий в углу Фотон -6. Я собственноручно его монтировал в начале 90-х. И этот раритет исправно тарабанит до сих пор.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну а на солнышко-колоколнышко тоже исправно тарабанит?

...ни один техник ОПС в 80-90-е годы не любил солнце и грозовой гром... :wall:

...поскольку в первом случае срабатывали "фотоны", а во втором-ДИМКи :)

Коллеги, прочитал на форуме, что у датчиков "Окно" от грозы спекались контакты нормально замкнутого геркона. Кто сталкивался с проблемой? И что скажете про СМК?-у кого-нибудь тоже спекались?

Изменено пользователем User Kot
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ага, один разряд молнии и десять датчиков на одном объекте сразу, что интересно у семи вышло со строя електронное реле в цепи датчика разбития, у двух в цепи движения, у одного - оба сразу....(датчики SRPG-2)

СМК (герконы) тоже залипали в результате грозы,выясняется случайно...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну тот Фотон висел в помещении без окон.

В практике, что б "ифракрасник" тарабанил от солнца, не попадал. Вешаю правильно. Вот когда с наступлением отопительного периода начинали подрабатывать - было. Штора в тепловом потоке колышется и получи ложняк. Ловили несколько дней. Ибо клиент задёргивал шторы не всегда. Или, когда таракан внутри датчика. Или на высоте метра три, датчик ложнил, пока лестницу не припёрли, не поднялись к нему, а там клок пыли приличный, сквозняком колышет и датчик через три раза на четвёртый срабатывает. Твердотельные релюшки в Астрах несколько раз накрывались. Или, открытие, когда в помещении температура поднимается выше 30 градусов ( бедные рабочие), инфракрасники слепнут. Видит не дальше 1 метра.

Грозой на объекте периодически выбивает ДИПы. На длинной линии. А лет восемь назад по во время грозы так "удачно" шмальнуло, выбило порядка сорока плат в РУПИшке. Причём выбило качественно до дыр в транзисторах.

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гроза в городе - это гарантированое попадание хозорганов на новые датчики :crazy:

А тараканы в предприятиях торговли и пищепрома, :diablo: - это вообще жуть...Иногда невозможно отмыть плату датчиков, выедает даже дорожки

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 7 месяцев спустя...

Здравствуйте. Возникла проблема с подключением пожарных дымовых извещателей "АРТОН" ИПД-3.1М. Скажите пожалуйста подробнее как это можно сделать. У меня "ГРАНИТ-4А", я не могу понять... в граните показана схема одна (рис.1), в документации к датчикам, другая (рис.2). В граните 2 контакта, а на самом датчике 4... :unknw: Если можете, разжуйте пожалуйста, надо на ШС4 прибора "ГРАНИТ-4А" повесить 4, или хотя бы 2 датчика ИПД-3.1М... Спасибо!

post-179973-0-17896100-1395840927_thumb.jpgpost-179973-0-30027300-1395840921_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подключайте по схеме, приведённой в мануале к датчику, по схеме с постоянным напряжением в шлейфе. ВУОС вам не нужен ( исключаем). Т.к. "Гранит" срабатывает по двум извещателям ( такую логику заложил производитель), то каждый датчик в шлейф подключается через токоограничительный резистор. Можно брать от 620 до 750 ом.

Если совсем "разжевать", то собираете шлейф , как в мануале датчика, у вас получается "набор " датчиков с оконечным резистором, что в комплекте с "Гранитом" и два провода, которые вы подключаете к прибору. При срабатывании одного извещателя прибор переходит в режим "Внимание", при срабатывании второго - генерит "Пожар".

Датчиков можно вешать хоть 10 штук. Главный критерий - ток в шлейфе в дежурном режиме не должен превышать 1,5 мА. Если ещё какие вопросы возникнут - спрашивайте.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 лет спустя...

Подскажите. Есть гранит 4а, кнопкой управление не управляется почему-то, тактика все шс пожарные, от одного ип внимание, от двух пожар, от Ипр только внимание, как сделать чтоб от Ипр был сразу пожар? Ипр-3су, пробовал все схемы включения и разнообразные резисторы, не получается, нет сигнала пожар, только внимание

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...