Jump to content
CITRUS

Охрано-Пожарная Сигнализация Гранит-4А

Recommended Posts

Всем привет! Прошу помощи. Есть ГРАНИТ-4А, помимо есть еще датчик движения, датчик дыма, магнитоконтактный извещатель, сирена, кнопка включения ручной тревоги. Мне нужно все это подключить. В инструкции гранита есть схемы подключения, но понять я их не могу. Если у кого то есть время и возможность связаться по скайпу, то дайте мне свой логин и мы свяжемся. Заранее спасибо

post-173191-0-65945400-1374845170_thumb.jpg

З, Ы вот схема подключения, которую я не могу до конца понять, а вот еще датчик движения...

post-173191-0-12779400-1374845204_thumb.jpg

1. T2 (белый), T1 (жёлтый) - тамперные контакты, которые отвечают за состояние целостности прибора и в случае несанкционированного вскрытия, на контрольной панели формируется сигнал тревоги. Как правило, подключается на 24-х часовую охранную зону с нормально замкнутым контактом.

2. NC (зелёный), C (оранжевый), NO - контакты сенсора. Нас интересует в данном случае нормально замкнутый контакт NC и С.

3. +12V (красный), GND (серый) - питание извещателя. По заявленным характеристикам производителя, возможно, использовать источник постоянного тока с напряжением от 8,2 до 16VDC.

Разобрался только с тамперными контактами и все :-(

Edited by CITRUS

Share this post


Link to post
Share on other sites

Презезалейте картинки на файлообменник...Что бы посмотреть то что Вы представили выше, нужно зарегистрироваться на форуме "Дом и дача", не каждый будет этим заниматься...

Share this post


Link to post
Share on other sites

И я того же мнения. Регистрироваться где попало совсем не хочется.

CITRUS, исправляйтесь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics

Компания Компэл приглашает вас 25 сентября принять участие в вебинаре, который посвящен новому семейству микроконтроллеров STM32G0. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто хорошо знаком с семейством STM32. На вебинаре будут освоены современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0 и проведено их подробное сравнение.

Подробнее

granit_2a_4a.rargranit_2a_4a.rarА в чём сложности ? Подключаете строго по приведённым схемам. И всё получится. Гранит - довольно удачный прибор, с кучей зашитых логик работы. Единственный минус - маловат номинальный ток пожарного шлейфа. Всего 1,5 мА. Т.ч. большое количество датчиков, особенно с моргающими светодиодами, не подключишь.

Вы обрисуйте какую тактику хотите использовать. Так разговор предметнее будет.

P.S. Для желающих помочь документация вот

granit_2a_4a.rar

Edited by fant

Share this post


Link to post
Share on other sites

granit_2a_4a.rargranit_2a_4a.rarА в чём сложности ? Подключаете строго по приведённым схемам. И всё получится. Гранит - довольно удачный прибор, с кучей зашитых логик работы. Единственный минус - маловат номинальный ток пожарного шлейфа. Всего 1,5 мА. Т.ч. большое количество датчиков, особенно с моргающими светодиодами, не подключишь.

Вы обрисуйте какую тактику хотите использовать. Так разговор предметнее будет.

P.S. Для желающих помочь документация вот

не понимаю как цеплять контакты сенсора. Один на шлейф, другой на общ? Был бы очень признателен если бы мы созвонились и вы мне все подробно объяснили

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Построение оптимального преобразователя мощности

Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.

Подробнее...

Да у Гранита оригинальная система подключения. Один общий на несколько шлейфов. Подключение всех датчиков стандартное. В последовательный шлейф включаются контакты датчика и нагрузочный резистор из комплекта прибора. Шлейф включаете одним концом на клемму "обший", вторым концом на клемму "ШС" с нужным номером. Если датчик питается по отдельной линии , а не по шлейфу, то питание на него надо брать с клемм 10 и 12. Или здесь или в личке обрисуйте конкретно, что хотите от прибора. Ибо при выборе разных тактик возможны особенности работы. Причём, иногда, не самые приятные.

Скайпа, к сожалению на компе нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ТЗ какое то не реальное: "Есть ведро пазлов,нужно чтобы сошлось!" Об'ясните что вы хотите построить. Если вы прочитали инструкции, то откуда такие слова у вас :"сенсор", "кнопка ручной тревоги"... Видать не читали.... А обязательно нужно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

fant, CITRUS - все же - форум!

Обсудили - прекрасно! Делитесь! Кто-то еще зайдет, с таким же вопросом. Или за денюжку продавать будете? Не думаю, что продавать будете. Тогда какой смысл скрывать?

Ctrl+C, Ctrl+V - и всем известно, как сию штучку подключить.

:)

Извините, возможны нюансы. Их я не учитывал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так там и там по схеме все понятно,никаких секретов нет(ну если ошибки в монтаже не было).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скажем так, объяснялись прописные истины. Топик - человек в ОПС новый, поэтому многое ему было непонятно.

И да. Хоть Гранит и "замудрён" в некоторых позициях, но если чОтко руководствоваться приведёнными схемами, то комплект обязательно заработает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Когда к нам вместо первых советских объемников "Фотон" (мы их называли "Гробы") стали приходить израильские MH10 (которые в размерах были меньше двух обязательных УКашек, полагавшихся к объемнику на объекте :D ) и к ним не было инструкций, нам очень помогала такая незатейливая штука, как тестер )) нашел куда подключать питание-а далее экспериментируй ))

Edited by User Kot

Share this post


Link to post
Share on other sites

О. Коллеги... :)

Израильские, после Фотонов - это да. Буквально откровение. Но вот чего у Фотона не отнять - живуч зараза. Недавно подшаманивали на заводе пожарную сигнализацию, меняли датчики. В помещении склада внезапно обнаружили висящий в углу Фотон -6. Я собственноручно его монтировал в начале 90-х. И этот раритет исправно тарабанит до сих пор.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну а на солнышко-колоколнышко тоже исправно тарабанит?

...ни один техник ОПС в 80-90-е годы не любил солнце и грозовой гром... :wall:

...поскольку в первом случае срабатывали "фотоны", а во втором-ДИМКи :)

Коллеги, прочитал на форуме, что у датчиков "Окно" от грозы спекались контакты нормально замкнутого геркона. Кто сталкивался с проблемой? И что скажете про СМК?-у кого-нибудь тоже спекались?

Edited by User Kot

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что б спекались, должен течь конский ток, а если тек - все равно все под замену :crazy:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ага, один разряд молнии и десять датчиков на одном объекте сразу, что интересно у семи вышло со строя електронное реле в цепи датчика разбития, у двух в цепи движения, у одного - оба сразу....(датчики SRPG-2)

СМК (герконы) тоже залипали в результате грозы,выясняется случайно...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну тот Фотон висел в помещении без окон.

В практике, что б "ифракрасник" тарабанил от солнца, не попадал. Вешаю правильно. Вот когда с наступлением отопительного периода начинали подрабатывать - было. Штора в тепловом потоке колышется и получи ложняк. Ловили несколько дней. Ибо клиент задёргивал шторы не всегда. Или, когда таракан внутри датчика. Или на высоте метра три, датчик ложнил, пока лестницу не припёрли, не поднялись к нему, а там клок пыли приличный, сквозняком колышет и датчик через три раза на четвёртый срабатывает. Твердотельные релюшки в Астрах несколько раз накрывались. Или, открытие, когда в помещении температура поднимается выше 30 градусов ( бедные рабочие), инфракрасники слепнут. Видит не дальше 1 метра.

Грозой на объекте периодически выбивает ДИПы. На длинной линии. А лет восемь назад по во время грозы так "удачно" шмальнуло, выбило порядка сорока плат в РУПИшке. Причём выбило качественно до дыр в транзисторах.

Edited by fant

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гроза в городе - это гарантированое попадание хозорганов на новые датчики :crazy:

А тараканы в предприятиях торговли и пищепрома, :diablo: - это вообще жуть...Иногда невозможно отмыть плату датчиков, выедает даже дорожки

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте. Возникла проблема с подключением пожарных дымовых извещателей "АРТОН" ИПД-3.1М. Скажите пожалуйста подробнее как это можно сделать. У меня "ГРАНИТ-4А", я не могу понять... в граните показана схема одна (рис.1), в документации к датчикам, другая (рис.2). В граните 2 контакта, а на самом датчике 4... :unknw: Если можете, разжуйте пожалуйста, надо на ШС4 прибора "ГРАНИТ-4А" повесить 4, или хотя бы 2 датчика ИПД-3.1М... Спасибо!

post-179973-0-17896100-1395840927_thumb.jpgpost-179973-0-30027300-1395840921_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подключайте по схеме, приведённой в мануале к датчику, по схеме с постоянным напряжением в шлейфе. ВУОС вам не нужен ( исключаем). Т.к. "Гранит" срабатывает по двум извещателям ( такую логику заложил производитель), то каждый датчик в шлейф подключается через токоограничительный резистор. Можно брать от 620 до 750 ом.

Если совсем "разжевать", то собираете шлейф , как в мануале датчика, у вас получается "набор " датчиков с оконечным резистором, что в комплекте с "Гранитом" и два провода, которые вы подключаете к прибору. При срабатывании одного извещателя прибор переходит в режим "Внимание", при срабатывании второго - генерит "Пожар".

Датчиков можно вешать хоть 10 штук. Главный критерий - ток в шлейфе в дежурном режиме не должен превышать 1,5 мА. Если ещё какие вопросы возникнут - спрашивайте.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите. Есть гранит 4а, кнопкой управление не управляется почему-то, тактика все шс пожарные, от одного ип внимание, от двух пожар, от Ипр только внимание, как сделать чтоб от Ипр был сразу пожар? Ипр-3су, пробовал все схемы включения и разнообразные резисторы, не получается, нет сигнала пожар, только внимание

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...