Доброго времени суток!

ИБП APC Back-UPS SE 525

шасси 640-0395А

235289.jpg

сломалась розетка без режима бесперебойного питания, провалилась внутрь и замкнулась на землю. ИБП ушёл в защиту. Отключил от сети и начал разбирать, при этом забыл отключить АКБ. в процессе разборки один из 3 контактов: 1. фаза розетки 2. ноль розетки 3. земля. замкнул на радиатор (фото1)

post-31153-0-24002500-1379868666_thumb.jpg

ярко пыхнул SMD резистор

post-31153-0-90494100-1379868680_thumb.jpg

и сгорел транзистор рядом

post-31153-0-10778300-1379868692_thumb.jpg

сзади такое:

post-31153-0-58960600-1379880769_thumb.jpg

Вопросы: есть ли смысл пытаться это ремонтировать? где бы добыть схему, на эту плату нигде нет, а у аналогов этот узел не так построен

PS^ немного конкретики: либо конденсатор С2 (0.47 мкФ) из сетевого фильтра разрядился в в корпус Q27 (P140NF55) и Q15 (P140NF55) (у них вроде как исток на корпусе) что нелогично и нереально, либо земля замкнула на радиатор. так же выгорел резистор R1?? (SMD, маркировка выгорела) и q10(SMD, маркировка 1F)

Изменено пользователем =mm}{=

небыло печали - прошивок накачали