Такая проблема: есть блок реле с ключами ULN2001, максимальный ток потребления 330мА при 12в. Питается от выпрямителя и стабилизатора 7812 и трансформатора 35вт от принтера (перемотана вторичка проводом 0,6-0,7), под нагрузкой трансформатор очень ощутимо греется (нехило печет пальцы), греется железо а не обмотки. Ток хх = 40мА. Без нагрузки не греется. менял на практически такой же трансформатор и на менее мощный (на вид 20-25Вт). Все три греются. 5-и амперный мост примерно 40-45 градусов, 7812 на небольшом радиаторе(как два спичечных коробка) чуть теплый. Подскажите, пожалуйста, причину разогрева трансформатора.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Перегрузка транса, гдето КЗ или железо в трансе плохое. Такой ток холостога хода в 1000 Вт трансах(в высококачественных ТОРах).

Изменено пользователем Max19

С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.

Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!

Мой блог.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Ток хх = 40мА. Без нагрузки не греется

Ток хх 40 ма и без нагрузки не греется? какая то ахинея получается,при таком токе хх даже трансформатор ТС-180 греется,причём ощутимо,а в тс-180 несколько килограмм железа. так греется без нагрузки или нет? без нагрузки значит вторичка висит в воздухе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Перемерял без нагрузки (40мА - забыл вынуть один разьем) 3,6 мА. Вторичка в воздухе - трансформатор еле теплый после часа работы. КЗ нет, ток замерен по переменке как Ц-ешкой так и M890G.

Изменено пользователем MAX-X
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

конденсатор фильтра не пробовали менять ?

Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)

Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.

На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

помяряйте ток по вторичке. с выпрямителем- конденсатором - стабилизатором. может все станет на места.

Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скорее всего ЭПС кондера фильтра повышенное.конденсатор должен быть комнатной температуры если теплее или гарячий то его в лом.

На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Померяйте без нагрузки. на вторичной обмотке трансформатора. Подключите только мост-конденсатор-стабилизатор. Керамические конденсаторы на стабилизаторе есть?

Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Релюшки зашунтированы диодами в обратном включении? Пробовал ли нагрузить свой БП другой нагрузкой а не релюшками с ключами допустим лампочкой 12В 200-300мА как в гирляндах стояли? Фото транса хоть выложи, и скажи на какое напряжение перемотана вторичка, и ещё железо после перемотки склеил через феритовую крошку, и нету ли большого зазора в железе??

Изменено пользователем Электронщик
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1.Диоды есть как внутри микросхемы так и внешние.

2.Трансформатор завтра проверю.

3.трансформатор вообще не разбирался, так как он склеен каким-то крепким клеем, обмотку отмотал и все, остальные два готовые.

Изменено пользователем MAX-X
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1.Диоды есть как внутри микросхемы так и внешние

Должны быть диоды в обратном включении припаяные паралельно обмоткам реле

и трансформатора 35вт от принтера

Это чё за принтер что обычный трансформатор стоит насколько знаю в принтерах импульсный БП и трансформатор высокочастотный с феритовым сердечником, фото транса давай, а то может трансформатор ВЧ а ты его запитываешь 50Гц

.

Изменено пользователем Электронщик
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну сказал так сказал! ВЧ трансформатор в 50гц! Да он бы выгорел.

Принтеры epson примерно конца 90-х, но мне кажется что трансформаторы дерьмо. Проверил так как написано выше, а они греются, да и ток хх великоват.

Изменено пользователем MAX-X
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...