А вы не догадываетесь почему такая разница в измеренных напряжениях? :)


Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет не догадываюсь :(

А почему?

( Сказали А-пора говорить и Б)

Edited by KT117

Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Прекратим споры.

Сначала результат - диод Д015 (НЕР107). При прозвонке, кстати, абсолютно нормальный, не пробит, не в коротком, падение на переходе 0,56В. Заменен на донорский GUF10M с платы старого монитора. Все режимы стали в норму. На Д08 +12,6В на Д09 +15,2В

Причина чудо-пыли тоже найдена. При работе, непосредственно перед поломкой, сварка проводилась на земле, много травы, пыль от соломы. Сгоревшая трава попала на плату, вероятно что и послужило причиной сбоя. Очень мелкие кусочки, под увеличительным стеклом понять можно что это трава.
Проверял : электрод АНО-21 3мм без отрыва ток 80А. Полет нормальный. Завтра погоняю по полной.

Теперь отвечу на возникшие вопросы. 

@KRAB Вентиляторы 12В 0,3А

@oleg1ma Спасибо за совет. Если что учту на будушее.

@тимвал  Спасибо за то, что указали на очевидные вещи. Бывает что проверяешь проверяешь, а в розетку-то и не воткнул. ;) Я в первом посте указал, что все конденсаторы проверены измерителем ESR и заменой на заведомо исправные. Диоды тоже проверены.

Если кому интересно разобраться можно ли так работать, при отключении конденсатора с013 напряжение на ШИМ поднимается до 18,2В а в полной схеме 14,56В - на пределе старта. 

Всем спасибо и удачных ремонтов.

Edited by LuckyDay

Share this post


Link to post
Share on other sites

Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated

Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.

Читать статью

9 часов назад, LuckyDay сказал:

При прозвонке, кстати, абсолютно нормальный

Токовой проверкой нужно проверять!

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, KRAB сказал:

Токовой проверкой нужно проверять!

Я не ремонтник РЭА, простой радиолюбитель. Уже и забыл про такое. Надо освежить память.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200

Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.

Читать статью

На форуме МОНИТОР - в Энциклопедии - 3 детали и отличный приборчик. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959 

Вот им диагностировали, например: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75926&p=2245453&viewfull=1#post2245453

правда автор все свои посты затер на форуме ... но все получилось сразу у него.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте, помогите разобраться - принесли на ремонт ресанта САИ 220А GP24. Диагноз был вентиляторы вращаются и горят два светодиода. Заменил силовые ключи на 60n60. включаю в сеть инвертор запустился погас желтый светодиод, цешкой замеряю на выходе 40 вольт. До этого был отключен один вентилятор, так вот я его обратно подключаю снова запускаю, а инвертор не стартует, опят горит желтый светодиод. Отпаял оба вентилятора запитал отдельно вентиляторы оба по отдельности потребляют по 350 мА. Без вентиляторов так же инвертор не стартует. Подключал к инвертору по отдельности вентиляторы инвертор стартует. Подскажите как так куда копать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

В сторону книг по устройству-ремонту ИИП, который в твоем аппарате - не держит нагрузку, потому что .... а впрочем - сам потом и расскажешь!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разобрался в своей проблеме, возросло сопротивление резистора R13 1.2 Ом в цепи силового транзистора блока питания, заменил на новый и все заработало.

 

16 часов назад, KRAB сказал:

В сторону книг по устройству-ремонту ИИП, который в твоем аппарате - не держит нагрузку, потому что .... а впрочем - сам потом и расскажешь!

Подскажите пожалуйста подходящую литературу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет.

Прошу вашей помощи.

Ремонтирую сварочный инвертор ресанта 220а GP24.

Неисправность нет дуги, при подносе электрода маленькая искра и все на этом.

1. Силовые ключи установлены 60n60. 

2. на выходе 65 вольт.

3. напряжения на выводах ПУ 1 - 13,9; 2 - 7,1; 3 - 6,2; 4 - 13; 5 - 0; 6 - 0; 7 - 0; 8 - 13,9; 9 - 0; 10 - 4,9; 11 - 0,1; 12 - 0,15; 13 - 1,9; 14 - 0,14; 15 - 14,5

4. в управлении силовыми ключами стоит A3120

5. заметил странность: при включении напряжение на выходе 65 вольт, но когда отключаю один вентилятор то напряжение на выходе понижается в 2 раза.

6. стоит 7815 - на выходе 14,5 вольт, на входе 22 вольт

7. на электролитах 310 вольт

 

подскажите, что в этой ситуации делать?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, electro216 сказал:

Прошу вашей помощи.

привози

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выходные диоды проверили?


Не все золото то что блестит.

"...лучше уж никак чем как попало..."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток, у меня такая проблема с ресантой GP79, питание платы управления 11 в, хотя рабочее напряжение должно быть 18.5 в, для питания гальванической развязки и ПУ, LM 317 исправный, до него напряжение 12.4 после него 11, в, при этом транзистор 4n90 и трансформатор не греются, работают исправно, вентиляторы вращаются нормально, в чем может быть причина? Диод D03 отпаивал одну сторону напряжение 12,4в , как будто гдето просадка или скваженность маленькая. Кто сталкивался с такой проблемкой помогите , уже второй аппарат такой попадается)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

LM 317 не может повышать напряжение. Поэтому из 12,4в 18В никак не сделает-для этого нужно на входе иметь 24В . Вот и смотрите схему-где теряется напряжение. Если вентиляторы на 12В и работают-то смотреть схему, провернить трансформатор на КЗ обмотки.  И так далее

Edited by KT117

Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 23.08.2018 в 20:27, pavelbiker сказал:

при этом транзистор 4n90 и трансформатор не греются, работают исправно, вентиляторы вращаются нормально, в чем может быть причина?

в том, что в такой постановке - ты просто ЖМОТОКЛИЕНТ ШАРОВЫЙ ... сломался аппарат - тебе нести его в РЕМОНТ ...

В 23.08.2018 в 20:27, pavelbiker сказал:

Диод D03 отпаивал одну сторону напряжение 12,4в ,

отпаяй в другую сторону ... попустит ...

В 23.08.2018 в 20:27, pavelbiker сказал:

уже второй аппарат такой попадается)))

со свалки подбираешь или в мастера играешь?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте. Нужен совет. Аппарат Ресанта 190 GP79. Отгорел один конец провода от вывода на трансформаторе тока. Трансформатор перемотал на всякий случай. На форуме Володина описан случай ремонта ТТ http://valvol.ru/topic2667.html. Индуктивность вторички должна быть ~14 mH. Я при измерении перемотанного ТТ сжимал половинки сердечника пальцами, индуктивность составила 13 с  "копейками", после того как склеил, осталось всего 9,7 mH. Можно впаять или переделывать? Смотрел схемы кустарных бармалейников, даже проницаемостью сердечника вроде не заморачиваются.

Share this post


Link to post
Share on other sites

толстый слой клея в зазоре... цианакрилат?... точность и помехоустойчивость немного пострадает.... проницаемость собранного сердечника снизилась... главное  витков чтоб было столько же +/-20%... в следующий раз шлифуй торцы ш-половинок наждачкой 1000  и просто стягивай желтым/синим  скотчем магнитопровод по внешнему периметру ТТ... торцы потом можно залить капелькой эпокси ...


слабоумие и отвага

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте!

Ресанта 220 GP120 , Не запускались вентилятор и реле, напряжение на D08 было 6 вольт,  заменил D015  HER207 на 80ETH06. Напряжение дежурки пришли в норму , аппарат запустился. При подключении шунта 150А 75 mV загорается желтый индикатор перегрева.Греется R3 10Ком 60 градусов.

Напряжение ХХ 80 вольт при подключении Шунт держит падение напряжения на шунте 40 mV на регулировку тока нереагирует.  Где копать?

Edited by 444vitali

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, 444vitali сказал:

Где копать?

в фазировке ТТ и цепях регулировки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hа LM317 выход 18.2 V , Регулятор 10кОм исправный. 

Edited by 444vitali

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

  • Similar Content

    • By Anastasia Snitko
      Здравствуйте! Очень нужна помощь в описании циркуляции напряжения и тока в представленной схеме. В электронике мне сложно, была бы очень благодарна простому описанию как циркулирует ток и как меняется напряжение, зачем нужны эти конвертеры и инвертор. Хочу показать стрелками как циркулирует энергия.
      Извините за глупый вопрос:) Большое спасибо!

    • By ARV
      Вот такая плата была когда-то давно разработана и изготовлена... Но ни разу не включалась, не проверялась и не налаживалась.
      Схема с перечнем сохранилась только на бумаге.
      Схема предназначалась для изучения/освоения микроконтроллера AT90PWM3 и CAN, использование их для управления трехфазным инвертором. 
      На плате установлены:
      микроконтроллер AT90PWM3-16SQ в типовой обвязке с кварцем; внешний CAN-контроллер MCP2510-I/SO; драйвер CAN-шины MCP2551-I/SN; регистр SN74HC597 для ввода 8 дискретных сигналов; 4 оптрона ILD74 для развязки дискретных сигналов; Операционный усилитель AD824AR для аналоговых сигналов, подаваемых на МК; элементы N74AHCT86D для возможности инвертирования выходных сигналов (при помощи перемычек) буфер SN74AC244DWR для умощнения выходных сигналов; преобразователь питания ИРБИС МПА10А (входное напряжение 9...18В); необходимая обвязка, включая восстанавливаемый предохранитель, кварц, защитные диоды на входах и т.п. На плате много контрольных точек, есть технологические перемычки. Схема оттрассирована в расчете на то, что МК формирует 3 двуполярных ШИМ-сигнала (т.е. всего 6 ШИМ-ов для верхних и нижних ключей отдельно)  возможностью индивидуально проинвертировать каждый (т.к. драйверы IGBT могут иметь как прямые, так и инверсные входы). 4 аналоговых сигнала с датчиков тока или напряжения поступают в МК для реализации ОС и защит. Управление ведется по CAN и с помощью 8 дискретных сигналов.
      Больше подробностей вспомнить не могу...
      Плата, как видите, даже не мылась от канифоли - так и пролежала 10 лет... Паялась профессиональнми монтажниками вручную, трассировалась тоже, но за качество, увы, не порчусь головой...
      Думаю, плата может быть хорошей основой для самодельного инвертора или как экспериментальная основа для изучения микроконтроллера, CAN-контроллера и шины, а так же вообще для всяких поделок. 
      Отправлю почтой РФ комплект: 
      Схема - 1 лист А1 эскиз размещения компонентов на плате - 1 лист А4 (немного поврежден, но читаем) перечень компонентов - 2 листа А4 эскиз печатной платы - 1/2 листа А4 плата в сборе дополнительный контролер AT90PWM3B (на плате распаян другой - AT90PWM3) Цена 3000 рублей, доставка отдельно. Бонусом могу добавить дополнительный CAN-контроллер и CAN-драйвер.
    • By gnom 30
      Здравствуйте  подскажите  по поводу блока питания. Монитор  viewsonic va 2431wma , сгорел блок питания плата 715G2824-7-5. Нашел только плату 715G2824-4-5,  подойдет ли она?


    • By kaf-17
      Здравствуйте! У меня такая проблема, сварочный инвертор включается, но нет выходного напряжения, вентиляторы работают, при включении сразу загорается только зеленая лампочка, а желтая при включении не фиксирует т.е. не проморгает. проверил детальки некоторые работают, выходные диоды все рабочие, 300 вольт есть, кто сталкивался такой проблемой, инвертор Sturm aw97i22n, схему где можно найти? спасибо заранее.



    • By Alexander Beznosikov
      Уважаемые гуру, подкинули мне задачку, для меня не решаемую.
      1. Есть потенциометр, на выходе которого напряжения в диапазоне от 0в до +1,92в.
      2. Есть индикатор (цифровой милливольтметр LxD5130) 1-999мв с шагом 1мв (1мв-1 на табло, 10мв-10 на табло и т.д.).
      Необходимо из диапазона напряжений 0-1,92в преобразовать в диапазон от 20мв до 160мв.
      Пробовал делитель напряжения, подогнать напряжения под необходимый диапазон не получается.
×
×