Здравствуйте уважаемые форумчане!

Всем доброго времени суток!

Пришло время, и нас принуждают менять приборы учёта электрической энергии. Сейчас стоит счетчик СО-2М:

zamena_vstraivaemogo_kvartirnogo_elektricheskogo_shhitka_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_1.jpg

И пробка, примерно вот такая, на 6,3А:

71f7ab82-9175-11da-ae4d-00112f401609_f4cdfa6a-9e93-11de-a7c8-0017311b27c1.jpeg

Сейчас планируется устанавливать счетчик "Меркурий 201":

Merkurij_201.4_10-80A_ZhKI.jpg

Вопрос такой: я так понимаю на случай к/з, или перегруза дожен стоять автомат отключающий напряжение с проводки. Однако хотелось-бы узнать какие для этого сейчас ставят пробки, автоматы или же какие УЗО, и вообще что ставят? И не поставят ли электрики какую пломбу на эту пробку-автомат, чтоб каждый раз к обращаться кним из-за всякой ерунды, типа например: сгоревшей лампочки, микроволновки и.т.д. Чтобы драть деньги с нас, за всю эту ерунду?

вы все сдохните!!! а мы в рай!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Такой автомат, как у вас можно оставить. Пломбировать его электрики не будут, так как он стоит после счетчика. Тип предохранителя никак не зависит от типа счетчика. Что хотите - то и ставьте.

Только 6.3 А - маловато для квартиры. Можно поставить такой. http://elektrika.nestorexpo.com/index.pl?act=STAND&id=9711 У меня стоит на 20 А.

Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН

Мой блог

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Пробку по любому другую надо будет. Ненарвится мне она, заедает ёе без конца, после срабатывания не возвращается в исходное половжение. Приходится её каждый раз разбирать, и вправлять. Причём даже новые так работают!

Только 6.3 А - маловато для квартиры. Можно поставить такой. http://elektrika.nes...t=STAND&id=9711 У меня стоит на 20 А.

Ток срабатывания выбирают ещё, и исходя из проводки, иначе она греться будет.. Изменено пользователем K155TM2

вы все сдохните!!! а мы в рай!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Ток срабатывания выбирают ещё, и исходя из проводки, иначе она греться будет..

Это верно, но у вас что, такая слабая проводка?

Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН

Мой блог

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ток срабатывания выбирают ещё, и исходя из проводки, иначе она греться будет..

Еще и по сопротивлению петли фаза- ноль, провода могут и четверка быть, но при большой длине подводящих линий, и 16А автоматы могут не сработать как надо, по магнитному расцепителю. Тем самым, не обеспечив безопасность.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сейчас в новые панельные дома ставят пластиковые боксы, в которых стоит счетчик и отдельно автоматы.

Автоматы можно поставить хоть для каждой отдельной розетки.

SE_shit_2_6001.jpg

Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"после срабатывания не возвращается в исходное положение" она и не должна сразу возвращаться в исходное положение. "Остыть"- она должна. секунд 30 может остывать === кстати как и современные автоматы

...Пломба не дает влезать туда куда не надо, а к автоматам у Вас должен быть свободный доступ.-для оперативного отключения при пожаре, замене проводки, ремонте розеток и тд и тп

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дело в том что после срабатываания большая белая кнопка западает внутри и не вылазеет от туда, и красной кнопочкой её никак вернуть в исх. положение. Однако пробка срабатывает, что важно :excl: Вот и приходится её разбирать и вправлять, чтоб вернуть в рабочее положение :wall:

вы все сдохните!!! а мы в рай!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вообще-то при срабатывании этого автомата большая белая кнопка должна выскочить.Вдавливая её внутрь ,вы взводите автомат в рабочее положение.А красная кнопочка-отключение автомата.

Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот именно что должна выскочить! А она зараза не выскакивает, а остаётся там, и при этом внутри пробки что-то клинит! :buba:

вы все сдохните!!! а мы в рай!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Намучился я с этими пробками. Техники прибавилось, стиралка - автомат, СВЧ, чайник, тостер...

Поменял пробку с 10А на 16 и началось. При токе близком к критическому - 15-20 А вместо того, чтобы сработать

через положенное время задержки, она начинает гореть сама.

Вскрытие показало, что внутренние пластмассовые детали вместо бакелитовых, теплостойких,

которые применялись в советские времена, рационализаторы применили полистироловые.

С температурой плавления 95 градусов. А там биметаллическая пластина греется до больших температур.

Все сплавляется в монолитный комок.

В общем, выбросил я эти пробки и поставил шведские автоматы АВВ, и горя уже 5 лет не знаю.

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В этой пробке механика заедает(свои повыбрасывал давно после нескольких разбираний), в ей только электромагнитный расцепитель теплового нет отож там нечему остывать.Поставил 20А автоматы.

На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот, кстати, замена счётчика на новый, хороший повод навести порядок во вводном электрохозяйстве. Автомат ( не обязательно Legrand брать) всяко лучше будет, чем пробка из прошлого века.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

провода могут и четверка быть, но при большой длине подводящих линий, и 16А автоматы могут не сработать как надо, по магнитному расцепителю. Тем самым, не обеспечив безопасность.

Вот тут не понял, подводящие провода - это те которые до автомата. Они вряд ли смогут повлиять на автомат, в противном случае они сами сгорят быстрее автомата. Если подводящие провода, это те которые уйдут в квартиру..... тогда где эта квартира находится, что сопротивление линии превышает 20 Ом? А в принципе автомат должен обеспечить работу ИСПОЛЬЗУЕМОЙ (разрешенной) нагрузки. А это то ли 5кВт, то ли 5,5кВт. Из этого и минимальное сечение провода рсчитывается. Поправте - если не прав.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...