Добрый день!

Есть проблема такого рода:

O&C, 31.1.00.B; Электрозащелка, стандартная, симметричная, разблокировка, 8 - 12 В AC/DC, 0.5 - 1.0 А

Блок питания 12В 1,5 а (по факту 13,8В)

кодовая панель КБД-10Н

Устройство коммутационное УК-ВК

защелкой управляет кодовая панель, все работает защелка не перегорает.

защелкой управляет ук-кв, защелка сгорает

видимо в кодовой панели стоит не просто реле а какая-то защита диод или сопротивление или еще что то

нужно рассчитать защиту электразащелки для нормальной работы через реле ук-вк (резистор диод)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Стандартная электрозащелка рассчитана на кратковременную подачу напряжения.

Тем более, превышено напряжение питания электрозащелки.

Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Возможно, нужно просто уменьшить время выходного импульса с УК-ВК.

уменьшить время нельзя, время работы от 5 минут до полу часа (проверка пожарной сигнализации или сработка)

Возможно уменьшить силу тока или напряжение или все вместе?

через реле ук-вк сгорает на глазах в течение 3 секунд

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Про время вы не поняли. Есть приборы, на которые можно подавать напряжение сколь угодно долго, а есть такие, на которые напряжение можно подавать кратковременно и ни как иначе. Так вот ваша защёлка требует именно кратковременной подачи на неё напряжения. Понизить напряжение можно, чтобы не сгорала. Только при таком напряжении она может и не срабатывать. Можно попробовать поставить последовательно с защёлкой конденсатор. Емкость подобрать экспериментально, чтобы срабатывало и не успевало сгореть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

УК-ВК в принципе, должно повторять работу панели. То-есть, если на панели выставлено время открытия, скажем, 4 секунды то и УК-ВК включается на 4 секунды. Проверьте это без защелки, а потом подключив вместо защелки резистор на 8-12 ом Ватт на 10 (чтобы не сжигать защелку). Могут быть варианты: 1. неправильно подключен УК-ВК. 2.УК-ВК неисправен, имеет место залипание контактов реле.

Лет 10-12 была похожая проблема на одном из объектов. Охрана открывала дистанционно дверь и забывала через 5 секунд закрыть. Сгорала защелка и исполнительное реле контроллера (С2000-2). Была разработана схема исключающая это явление. Первый импульс на открытие открывал защелку и через 10 секунд снимал питание с неё. Такое состояние сохранялось до выключения реле контроллера. Вспомнить бы, как я это всё реализовал... Да, а время включения защелок, открывающихся подачей напряжения обычно не более 15 секунд.

Изменено пользователем Озерный
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Последовательно защелке резистор на ток удержания , параллельно резистору конденсатор на ток срабатывания .

Изменено пользователем MIV
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Лет 10-12 была похожая проблема на одном из объектов. Охрана открывала дистанционно дверь и забывала через 5 секунд закрыть. Сгорала защелка и исполнительное реле контроллера (С2000-2). Была разработана схема исключающая это явление. Первый импульс на открытие открывал защелку и через 10 секунд снимал питание с неё.

Сценарии не пробовали прописывать ? Для конкретной ситуации ?

Автор. Откуда берёте команду на срабатывание УК-ВК ? Там же просто реле стоят. Сложно что -то напутать.

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

на эвакуационных путях надо ставить защелки нормально открытые, блокирующие только при подаче напряжения. Работают годами(постоянно под напряжением), чуть теплые. Например Effeff неплохие(точнее на практике использую только их)

абыр абыр абырвалг...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На "человеконагруженном" проходе у меня такие живут около года.

P.S. Не греются, эт точно.

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...