Защита Электрозащелки От Згорания

Recommended Posts

Добрый день!

Есть проблема такого рода:

O&C, 31.1.00.B; Электрозащелка, стандартная, симметричная, разблокировка, 8 - 12 В AC/DC, 0.5 - 1.0 А

Блок питания 12В 1,5 а (по факту 13,8В)

кодовая панель КБД-10Н

Устройство коммутационное УК-ВК

защелкой управляет кодовая панель, все работает защелка не перегорает.

защелкой управляет ук-кв, защелка сгорает

видимо в кодовой панели стоит не просто реле а какая-то защита диод или сопротивление или еще что то

нужно рассчитать защиту электразащелки для нормальной работы через реле ук-вк (резистор диод)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возможно, нужно просто уменьшить время выходного импульса с УК-ВК.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стандартная электрозащелка рассчитана на кратковременную подачу напряжения.

Тем более, превышено напряжение питания электрозащелки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Литиевые батарейки Fanso для систем телеметрии и дистанционного контроля

Системы телеметрии находят все более широкое применение во многих отраслях на промышленных и коммунальных объектах. Требования, предъявляемые к условиям эксплуатации приборов телеметрии и, как следствие, источников питания для них, могут быть довольно жесткими. Fanso предоставляет широкую линейку продукции, рассчитанной на различные условия эксплуатации, что позволяет подобрать батарейку для каждого конкретного применения, в том числе и для устройств телеметрии.

Подробнее

Возможно, нужно просто уменьшить время выходного импульса с УК-ВК.

уменьшить время нельзя, время работы от 5 минут до полу часа (проверка пожарной сигнализации или сработка)

Возможно уменьшить силу тока или напряжение или все вместе?

через реле ук-вк сгорает на глазах в течение 3 секунд

Share this post


Link to post
Share on other sites

Про время вы не поняли. Есть приборы, на которые можно подавать напряжение сколь угодно долго, а есть такие, на которые напряжение можно подавать кратковременно и ни как иначе. Так вот ваша защёлка требует именно кратковременной подачи на неё напряжения. Понизить напряжение можно, чтобы не сгорала. Только при таком напряжении она может и не срабатывать. Можно попробовать поставить последовательно с защёлкой конденсатор. Емкость подобрать экспериментально, чтобы срабатывало и не успевало сгореть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Приглашаем на вебинар Решения для построения ультразвуковых счетчиков жидкостей и газов на базе MSP430

Компэл совместно с Texas Instruments 23 октября 2019 приглашают на вебинар, посвященный системам-на-кристалле для построения ультразвуковых расходомеров жидкостей и газов на базе ядра MSP430. Вебинар проводит Йоханн Ципперер – эксперт по ультразвуковым технологиям, непосредственно участвовавший в создании данного решения. На вебинаре компания Texas Instruments представит однокристальное решение, позволяющее создавать точные недорогие счетчики жидкостей и газов.

Подробнее...

УК-ВК в принципе, должно повторять работу панели. То-есть, если на панели выставлено время открытия, скажем, 4 секунды то и УК-ВК включается на 4 секунды. Проверьте это без защелки, а потом подключив вместо защелки резистор на 8-12 ом Ватт на 10 (чтобы не сжигать защелку). Могут быть варианты: 1. неправильно подключен УК-ВК. 2.УК-ВК неисправен, имеет место залипание контактов реле.

Лет 10-12 была похожая проблема на одном из объектов. Охрана открывала дистанционно дверь и забывала через 5 секунд закрыть. Сгорала защелка и исполнительное реле контроллера (С2000-2). Была разработана схема исключающая это явление. Первый импульс на открытие открывал защелку и через 10 секунд снимал питание с неё. Такое состояние сохранялось до выключения реле контроллера. Вспомнить бы, как я это всё реализовал... Да, а время включения защелок, открывающихся подачей напряжения обычно не более 15 секунд.

Edited by Озерный

Share this post


Link to post
Share on other sites

Последовательно защелке резистор на ток удержания , параллельно резистору конденсатор на ток срабатывания .

Edited by MIV

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лет 10-12 была похожая проблема на одном из объектов. Охрана открывала дистанционно дверь и забывала через 5 секунд закрыть. Сгорала защелка и исполнительное реле контроллера (С2000-2). Была разработана схема исключающая это явление. Первый импульс на открытие открывал защелку и через 10 секунд снимал питание с неё.

Сценарии не пробовали прописывать ? Для конкретной ситуации ?

Автор. Откуда берёте команду на срабатывание УК-ВК ? Там же просто реле стоят. Сложно что -то напутать.

Edited by fant

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разработана схема, это сильно сказано,кондёра с резистором вполне достаточно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

на эвакуационных путях надо ставить защелки нормально открытые, блокирующие только при подаче напряжения. Работают годами(постоянно под напряжением), чуть теплые. Например Effeff неплохие(точнее на практике использую только их)

Share this post


Link to post
Share on other sites

На "человеконагруженном" проходе у меня такие живут около года.

P.S. Не греются, эт точно.

Edited by fant

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Сообщения

    • Да то было скорее утверждение,а не вопрос.Паш,жизнь прекрасна и удивительна-если выпить предварительно.
    • А если этого не сделать, что будет? Я просто никогда такой ереси не слышал. Это всё равно что после покупки нового жёсткого диска для компьютера, разобрать его, проверить люфты шпинделя, протереть спиртом пластины и только после этого пользоваться. То есть я так понял прибор новый, прекрасно работает, но вы его разобрали что бы увидеть то, в чём не разбираетесь, по совету каких-то "обзорщиков" сомнительной квалификации? Не в обиду, но делать так не стОит. Знаете поговорку "Не мешай технике работать"? Это золотое правило. Поверьте, даже самый занюханный китайский товар, уже не то говно, что было лет 5-10 назад.
    • Да, там есть ещё один триггер. Каким образом это коррелирует с возможностью "корректировки" под два канала ? В курсе как кодируются/дешифруются команды в пультах ДУ? С протоколом RC5 ознакомились ?
    • Амплитуда неискаженного сигнала +/- 18V Синус на входе 2.1V максимально     АЧХ   Посмотрите на такую линейность до 1 Мгц :)))) От 10Гц до 1 Мгц... Ах! Вот вам класс-А
    • такой сигнал  я чет даже на шпаргалке такого не видел - резисторы затворов -68 Ом - резистор первички- 10 Ом VID_20191019_195632.mp4
    • Все мы скоро или не очень там будем.Увидим.
  • Покупай!

×
×
  • Create New...