Jump to content
Queesesto

Логический Элемент Для Сети Переменного Тока

Recommended Posts

Не уверен, что назвал тему правильно. В общем, нужно некое устройство, желательно компактное, ещё желательнее на дин-рейку, которое бы из четырёх входящих фаз формировало бы одну выходящую "логическую" одну. То есть, если ХОТЯ БЫ одна из входящих присутствует, то и выходящая тоже есть. Некое такое высоковольтное "или". Фазы должны быть развязаны друг от друга, поэтому логический элемент "скрутка" не подходит...))) ну и этажи из реле городить не хочется. Я бы поискал яндексом, но ума не приложу, как сформулировать такой запрос...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если токи не большие, то 4 реле, каждая с парой групп контактов

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

А если например в наличии две, три, или все четыре фазы, то "результирующая" фаза неважно с какой из четырёх пойдёт?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может я чего-то недопонимаю, но откуда четвертая фаза?

Edited by salyamkamrad

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower

В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.

Подробнее

Не совсем понятен вопрос. Тебе надо из трех фаз выбрать одну, с указаными параметрами? Так что ли?

Простейший вариант - реле, 3 шт,какое первое сработает - тем и пользуешся.

Если нужен выбор по параметрам - контроллер нужон.

Share this post


Link to post
Share on other sites
А если например в наличии две, три, или все четыре фазы, то "результирующая" фаза неважно с какой из четырёх пойдёт?

Пофиг. На выходе девайса нужна одна из четырёх. Любая. Чтобы перекинуть импульсное реле.

Edited by Queesesto

Share this post


Link to post
Share on other sites

То есть на выходе нужна не "фаза", а просто некий сигнал, сигнализирующий о наличии "фазы" хотя бы на одном из входящих проводов?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Может я чего-то недопонимаю, но откуда четвертая фаза?

Это суть всё одна и та же однофазная фаза, просто её расчетверили и пустили в разные помещения. Теперь надо её как бы логически собрать.

То есть на выходе нужна не "фаза", а просто некий сигнал, сигнализирующий о наличии "фазы" хотя бы на одном из входящих проводов?

Неееее. Именно фаза, потому что ей предстоит перекидывать бистабильное реле на 220.

Share this post


Link to post
Share on other sites

три трансформатора с диодными мостами на выходе , напряжение на выходе подобрать по активному сопротивлению обмотки реле, выходы диодных мостов объединить....

Share this post


Link to post
Share on other sites
три трансформатора с диодными мостами на выходе , напряжение на выходе подобрать по активному сопротивлению обмотки реле, выходы диодных мостов объединить....

Хехе... Плохо согласуется с требованием "...компактное... Желательно на динрейку..." )))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Посмотри ЭТО

Смотрел уже. Эта штука разорвет цепь при отсутствии хотя бы 1 фазы из трёх. А мне надо наоборот. К тому же у меня 4 фазы. В общем, получается, или городить релейный коммутатор, или поставить выключатель и памятку повесить рядом.))))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Queesesto, Вы не уточнили, что будете делать с выходным сигналом. Он будет использоваться как силовой или чисто как сигнализация наличия напряжения на входах?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Называется - АВР (автоматическое включение резерва).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Queesesto, Вы не уточнили, что будете делать с выходным сигналом. Он будет использоваться как силовой или чисто как сигнализация наличия напряжения на входах?

Ну как это не уточнил?.. На выходной фазе будет стоять реле. Хотел ставить бистабильное с катушкой на 220. Это приоритет номер один. Если не получается, могу переделать под НЗ или НО реле, но на 220 также. Это приоритет номер два. Ну уж если и такое невозможно, рассмотрю вариант перейти на низкое сигнальное напряжение... Просто ну не хочу я усложнять схему всякими там выпрямителями...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну так простейшее - на входах - релюшки, их контакты соединены по схеме "ИЛИ".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Называется - АВР (автоматическое включение резерва).

Оооооо... Похоже... А на 4 фазы такие бывают? И я не уяснил - они совмещены с обычным автоматом в одном корпусе?

Ну так простейшее - на входах - релюшки, их контакты соединены по схеме "ИЛИ".

Контакты силовые? Может это вопрос дилетанта, но появление на силовых контактах реле А напряжения с реле Б в тот момент, когда А разомкнуто... не повредит ли А?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ТС, последний вопрос действительно дилетантский. Если всё правильно сделать, то не повредит.

Делайте на реле, как mvkarp посоветовал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

DoG70, ТС в вопросе отчасти прав. Я просто не знаю, что именно уже существует и как оно должно работать.

Queesesto, т.е. есть одна фаза, она раскидана по четырем потребителям через их (потребителей) выключатели.

Вы же хотите в своей схеме использовать любое из присутствующих в текущий момент напряжений у потребителей.

Я правилььно понял?

А щиток есть, где одна фаза распределяется по потребителям? Я бы вывел сигналы оттуда. При этом к силовым контактам четырех реле присоединил ввод (до выключателей на потребители).

post-162119-0-28465400-1404291512_thumb.gif

Edited by mvkarp

Share this post


Link to post
Share on other sites

mvkarp, я думаю, вопрос не в том, что вы "не в теме", а в том, что ТС как всегда выложил кусок, из которого не ясно, что в итоге должно получиться и для чего это нужно. В "верхнем" посте вы предложили делать сие устройство на обычных реле и я поддержу эту мысль, тем более, что такие реле и на дин-рейку есть.

P.S. Но мне кажется, ТС хотел готовое устройство в одном корпусе на дин-рейку

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подтверждаю, топикстартер хотел именно одно устройство. На крайняк, два...)) на релюхах собрать-то было первой мыслью, но подумалось, а вдруг есть что готовое. Потому и спросил...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • поставить получится, места хватает. но вот тут подумал, возможно занкомый поедет в выходные в питер. Хочу его попросить купить подстроечники нужные, что бы и не выпаивать ничего и сделать все по человечески. Какие лучше всего ставить емкости по вольтажу? или все же не имеет значения? что бы все было как надо)   вот примерно такой набор подойдет? 
    • Про диаметр не забудьте. Чтобы влез. Лучше прикупите ещё такой полярный. Они маленькие. Вдруг ваш не удастся нормально поставить.
    • понял. неполярник 47мкФ 50в и полярник 1000мкФ 6.3-16 в. второй завтра докуплю.
    • Тогда лучше пока не трогайте. Поменяйте конденсаторы и погоняйте на сигнале полчасика. Потом уберите сигнал и замерьте ТП. Осторожно, чтобы не задеть ничего.
    • постоял, нагрелся и второй. но температура слега на ощуп разница. ток покоя 14.3 стал
    • Повлияет. Лучше потом подстроить немного, чем спалить сразу по неосторожности. Вдруг подстроечник не так впаяете. Или ещё что.
    • понял вас, лампа в разрыв ноля или фазы из розетки. на ТП покоя при замере никак не повлияет?   
×
×