Перейти к содержанию

Подружить С2000-Ethernet И Gate 8000


Рекомендуемые сообщения

Пытаюсь подружить С2000-Ethernet и Gate 8000. По этой схеме см.рис. Не выходит.

Проблема следующая, при подключении более 1-2х Gate 8000 (далее контроллер) (последовательно на один шлейф RS485 A,B ) к С2000-Ethernet, на приёмной стороне (С2000-Ethernet тот что к ПК) пропадает связь со всеми контроллерами. При 1-2х контролерах всё в порядке.

Тоесть:

На передающей стороне всё в порядке, все 3 индикатора горят.

На приёмной центральный индикатор «RS-232/485» Мигает непрерывно :вкл. – 1 сек, выкл. – 0,1 сек. Боковые горят постоянно.

Что пребывал:

- Слушал напрямую 485 шлейф на котором весят контроллеры, все контроллеры видны.

- Приёмную сторону конфигурировать как rs232 и снимать сигнал с него, не помогло.

- Пинговать. Оба С2000-Ethernet пингуются.

Настройки (по умолчанию, менял только):

На приёмной С2000-Ethernet ip x.x.x.1 : 2048 Таблица маршрутизации: первая строка: x.x.x.2 шлюз пустой (по нулям, пробывал 255.255.255.0) порт 2048

На передающей С2000-Ethernet x.x.x.2 : 2048 Таблица маршрутизации: первая строка: x.x.x.1 шлюз пустой (по нулям, пробывал 255.255.255.0) порт 2048

Буду очень признателен если кто сможет помочь советом, спасибо.

P.S С2000-Ethernet Прозрачный режим (Pass)

post-147665-0-20733400-1413435806_thumb.png

Изменено пользователем marks90
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Схемы нет.

Джамперы 1..4 как установлены? (Должен быть только один "последний" прибор на 485 шине).

Схему прикрепил.

Да всё верно, на последнем в цепи контроллере перемычка соответствует последнему устройству.

По этому поводу такой момент, согласование линии 485 по сопративлению, на последнем конроллере премычкой мы поставили сопративление (судя по паспорту 100 Ом) (положение перемычки настройки 485 как последний), а вот по началу лини, тот конец что входит в С2000-Ethernet, такова нет. Померил сопративление на входе 485 у С2000-Ethernet в выключеном состоянии 9,8 кОм. Это нормально?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Есть возможность исключить С2000-Ethernet временно, для исключения (подтверждения) версии о влиянии задержки? Если заработает, надо будет тайм-аутами RS-485 играть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

marks90, а ЧЕ на МОХЕ не стали делать? Почему выбрали ГОВ*О, если не секрет?

А можно договориться с ПО которое опрашивает GATE8000, чтоб оно дольше ждало ответы? Увеличить таймауты при каждом переключении направления передачи? Желательно настроить контроллеры(если это возможно) чтоб они не рвались сразу отвечать на запрос а через задержку(возможно передняя часть пакета съедается при переключении)

абыр абыр абырвалг...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается 
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
×
×
  • Создать...