Перейти к содержанию

Измерение Двухполярного Напряжения Однополярным Вольтметром


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте. Задача такая: есть напряжение, которое может меняться в диапазоне -10... +10 В. Есть щитовой цифровой вольтметр, но он меряет напряжение от 0 В до 10 В. Ниже 0 В он всегда показывает 000. А нужно чтобы отрицательное напряжение он тоже отображал. Проще всего было поставить диодный мост, но на диодах упадет напряжение - это не хорошо. Подозреваю что можно сделать на ОУ схему, что-то типа выпрямителя только без падения напряжения на нем, но что-то не соображу как. Подскажите что можно сделать. Ставить другой вольтметр не очень хочется, так как под эти уже выпилены окна в щите.

С ув. Radiolomaster

--------------------

Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

radiolomaster

А выводы прибора тумблерочком переставлять не пробовал.

Изменено пользователем granick

Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Напряжение может поменять полярность в любой момент времени, и пользователь должен иметь возможность непрерывно наблюдать его, не нажимая никаких кнопок. Для отображения знака минус думаю использовать компаратор с одним входом на земле а другим на измеряемом напряжении. Осталось сделать выпрямитель без падения напряжения, вот с ним что-то не могу ничего придумать. Причем важно иметь возможность измерять напряжения около нуля (-0,2 -0,1 +0,1 +0,2 В)

Изменено пользователем radiolomaster

С ув. Radiolomaster

--------------------

Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А, кажется понял. А релюшкой управлять от того компаратора про который я выше писал?

С ув. Radiolomaster

--------------------

Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Надо искать другой вольтметр (с другой прошивкой). Чтобы отрицательные значения отображал в либо дополнительном коде, либо нуль был в середине диапазона..

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Та готовый вольтметр цифровой постоянного тока взять и всё, а на дыру орг стекло прилепить а к нему приклеить цифровой вольтметр. Либо китайский мультиметр прилепить за 30грн., переключатель запаять на положение постоянки до 20В.

Изменено пользователем Электронщик
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

radiolomaster

Ещё одно простенькое решение оного вопроса, поставить прибор с нулём посередине.

Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проблема((( Перекидывать релюшкой клеммы вольтметра не вариант, т.к. у него земля питания и земля измерительная одна и та же. И земля измеряемого напряжения соединена с землей блока питания от которого питается вольтметр. А готовых цифровых вольтметров с отображением знака я что-то не встречал у себя, они все измеряют от 0 и до ....

С ув. Radiolomaster

--------------------

Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Китайский мультиметр еще придется переделывать чтоб засунуть в щит, а таких щитовых цифровых вольтметров у меня ящик, плюс я уже повырезал под них дырки в щите, а одно из требований чтоб все было красиво). Ладно, кажется я придумал решение, сейчас нарисую и скину, скажите хорошо или нет)

Изменено пользователем radiolomaster

С ув. Radiolomaster

--------------------

Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

есть простой способ.

но это для стрелочного индикатора... подаешь на одну клемму входное напряжение через делитель напряжения 1 к 2, на вторую эталонное напряжение + 5 вольт

получаешь стрелку на середине шкалы.

при подаче положительного напряжения стрелка отклоняется дальше от середины, при входном отрицательном напряжении - отклоняется к нулю....

ну а с цифровым - ОУ + реле переключение полярности...

выложи хоть что за щитовой вольтметр??? странно что он только положительное напряжение измеряет...

кстати, а какой класс точности нужен??

Изменено пользователем Макарчик
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо всем за советы, понравился вариант как сделать ноль по середине шкалы у стрелочного прибора.

Вообщем порывшись по интернету накидал такую схему:

ffb7b72d7bbe.jpg

В протеусе работает вроде идеально, синусоиду амплитудой 100 мВ выпрямляет, каждую полуволну одинаково. А меньше мне и не надо, разрешение у цифрового вольтметра 100 мВ. Что скажите, нормальная схема будет? Мне просто еще важно чтобы земля вольтметра всегда оставалась на месте, так что перекидывать входы релюшкой - не вариант.

Как я понял основной минус этой схемы - низкое входное напряжение для отрицательных напряжений и оно равно сопротивлению параллельно соединенных R1 и R2, поэтому их надо взять побольше. Но какой верхний порог? 100 кОм можно?

С ув. Radiolomaster

--------------------

Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

максимум откушаешь меньше миллиампера из цепи....

что за вольтметр??? так и не сказал.. интересно же

Спасибо всем за советы, понравился вариант как сделать ноль по середине шкалы у стрелочного прибора.

Вообщем порывшись по интернету накидал такую схему:

ffb7b72d7bbe.jpg

В протеусе работает вроде идеально, синусоиду амплитудой 100 мВ выпрямляет, каждую полуволну одинаково. А меньше мне и не надо, разрешение у цифрового вольтметра 100 мВ. Что скажите, нормальная схема будет? Мне просто еще важно чтобы земля вольтметра всегда оставалась на месте, так что перекидывать входы релюшкой - не вариант.

Как я понял основной минус этой схемы - низкое входное напряжение для отрицательных напряжений и оно равно сопротивлению параллельно соединенных R1 и R2, поэтому их надо взять побольше. Но какой верхний порог? 100 кОм можно?

кстати, я так и предложил ОУ + реле.... параллельно любому светодиоду цепляешь реле и коммутируешь вход...

ну кому что кому три ОУ, кому один плюс реле.... конечно сейчас много ОУ счетверенных.....

это если ты за входное сопротивление боишься)))))

нужен будет только один верхний ОУ по твоей схеме...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сейчас его нет под рукой, не могу сказать модель, но какой-то местного производства (украинская сборка из китайских деталей), купленный на местном радиорынке за 50 грн. Меряет от 0,00 до 99,9 Вольт. Размером где-то 30*70 мм, в корпусе для установки на щит. На чем собран не знаю, т.к. плата приклеена в корпусе намертво. Еще есть точно такие-же переменного напряжения от 40 до 500 В. Питается от того-же напряжения что и меряет. Закупал их не я, я конечно поискал бы что-то что двухполярное напряжение меряет. А я еще сразу не проверил это и вырезал дырки в щите под них. И уже не хочу перерезать.

И на счет реле. Как мне перекинуть полярность на входе вольтметра, если у него измерение идет относительно земли, от которой он еще и питается? Я его просто запитываю от того же блока питания, что и питается схема, из которой эти напряжения для измерения берутся.

Изменено пользователем radiolomaster

С ув. Radiolomaster

--------------------

Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

скорее всего конечно собран вольтметр на МК.... потому что классическая ПВ2 (ПВ5) она измеряет автоматом и плюс и минус...

ну тогда собирай на трех ОУ, а за входное сопротивление не парься... не думаю что входное сопротивление вольтметра сильно большое....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тут уже говорили:поставь два вольтметра и не ломай мозг.

вот говорить все могут.... изобрази пожалуйста схему , которая бы измеряла отрицательное напряжение вольтметром, который умеет измерять только положительное напряжение??...

у ТС специфические вольтметры , у них нет отдельного входа + и - , которые можно было бы поменять местами....

для таких вольтметров питание должно быть " плавающее" не завязанное на общую землю....

а тут четко оговорено , у вольтметра только один вход, плюс, а минус завязан с минусом источника питания....

как его перевернуть?????

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Че ты прицепился? Никто твой лично подход не оспаривает. Я тебе что, говорил что ты неправ? Мешки не мешки...Зачем я должен за кого-то думать, что-то рисовать, предлагать, если автор темы уже не проявляет к ней интерес?

Если ему действительно надо, то можно купить. На погуглить у мя ушло 10 минут.

http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=negative+volt%D0%B0ge+meter&_from=R40|R40&_osacat=0&_rusck=1&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xnegative+voltmeter&_nkw=negative+voltmeter&_sacat=0

Изменено пользователем finn32
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
    • Типа такого: https://aliexpress.ru/item/2044864227.html?sku_id=58855020183
×
×
  • Создать...