Перейти к содержанию

"третье Состояние"


RusInok

Рекомендуемые сообщения

Здравия!

Взялся сделать датчик влаги, или намокания. Потопа хочу избежать в общем.

Сам датчик прост как кАбель, два состояния: топит - не топит :)

Но видел както в "просторах..." такой датчик только с конденсатором, который позволяет получить третье состояние - обрыв провода например.

Сам конденсатор был параллельно впаян на датчике, а дальше два провода, на контроллер я полагаю.

Нарисовал схемку, как я понимаю, но как получить третье состояние не пойму. Как то переменное напряжение подавать что ли?

post-186308-0-82745500-1418468809_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

только видимо не на минус второй контакт а на второй вывод контроллера

подаешь меандр - чем не переменка - на втором выводе получаешь тот же сигнал с задержкой.... оборвал провод - сигнал пропал - МК выдал сигнал аварии... на всякий случай воду перекрыл.... главое не забудь... все эти датчики должны быть одноразовыми... если только конечно они у тебя из золота не будут сделан....

а то был случай .... был у меня сосед самодельщик.... все любил самодельничать... раз сработало, два сработало... а на третий - нет... контакты видимо откоррозировали ... а было это в лихие 90.... так вот как то пропал сосед... больше я его не видел...

ниже этажом оказывается кто то из авторитетов проживал.....

ну а логика МК остается по принципу - чем больше задержка по фазе - тем суше датчик.... обрыв - нет сигнала, а если один в один - кз в шлейфе...

Изменено пользователем Макарчик
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Да... с соседом "неудачка" вышла

Чего то я не догадался на один пин подавать, а другой слушать :huh:

Прикрутив резистор и пошаманив с параметрами - сделал по одному каналу.

Плюсовую шину притягиваю к земле и сразу слушаю её же, пока конденсатор не разрядился. Потом отпускаю шину.

Работает :yes: Но что то мне подсказывает, что это не вариант.

Ваш вариант погибче, попробую, спасибо!

post-186308-0-74144700-1418476605.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Подаю на один пин меандр, а на другом такой же меандр, только напряжение смещено.

По фазе сдвига нет (по крайней мере у протеуса ...у меня скоро будет :) )

Может в схему добавить нужно что?

Ткните куда читать, что б сдвиг появился...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как то непонятно у Вас.

Конденсатор правильней включить параллельно датчику протечки. Алгоритм такой:

1. Заряжаете конденсатор и отключаетесь.

2. Спустя время измеряете напряжение на конденсаторе, - должно быть в некоторых пределах

3. Разряжаете конденсатор до нуля и отключаетесь

4. Спустя время замеряете ноль на конденсаторе, - не должен сильно уйти.

И так по кругу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мельком глянул, у ATTINY2313 есть аналоговый компаратор.

Немного почитал http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-delaem-acp-iz-analogovogo-komparatora.html

Добавить делитель напряжения на вход компаратора, при этом один резистор делителя будет находиться вблизи датчика, второй - на ПП.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Зачем так сложно? Здесь достаточно использовать порог входного порта.

Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Т.к. входная линия порта должна иметь подтяжку к +Uпит., то можно:

- переключить линию на выход,

- установить на ней лог.0, разрядить конденсатор,

- переключить на вход с подтяжкой и сразу проверить состояние (0 или 1).

При наличие цепи с датчиком и конденсатором напряжение лог.1 установится с некоторой задержкой. Поэтому, если считается лог.0, то цепь "жива", если лог.1 - оборвана.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Т.к. входная линия порта должна иметь подтяжку к +Uпит., то можно:

- переключить линию на выход,

- установить на ней лог.0, разрядить конденсатор,

- переключить на вход с подтяжкой и сразу проверить состояние (0 или 1).

При наличие цепи с датчиком и конденсатором напряжение лог.1 установится с некоторой задержкой. Поэтому, если считается лог.0, то цепь "жива", если лог.1 - оборвана.

Я в третьем посте написал тоже самое, только без подтяжки.

Работает.

Но на датчике нужен дополнительно резистор. Я же видел такой датчик с одним только конденсатором, что мне покоя и не даёт :) значит можно проще...

А зачем вам сдвиг?

Макарчик ранее советовал использовать задержку по фазе, я и спросил.

Зачем так сложно? Здесь достаточно использовать порог входного порта.

Но ведь я его и использовал. Зарядил конденсатор и проверил линию пока напряжение не упало ниже порога. Или как то по другому?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подумал еще маленько, случается и такое :) и сделал как советовал Геннадий. (отдельное спасибо)

Использовал режим Pull Up на входе.

Резистор убрал, получил, что хотел :yes:

Три состояния: топит, не топит, обрыв. И ни чего лишнего в схеме :)

Пример проверки на обрыв: (подобрав кодденсатор с нужной емкостью) подал на шину 0 и сразу читаю состояние, если сразу 5в значит обрыв.

post-186308-0-05532500-1418546642.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Все так. В качестве подтяжки я, как раз, имел ввиду внутрениий резистор. Но можно использовать и внешний. Причем, чем больше его сопротивление, тем меньше емкость конденсатора (это благоприятно влияет на нагрузочную способность порта при разряде конденсатра).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн