Перейти к содержанию

Удаленный Контроль Работы Освещения


Рекомендуемые сообщения

Необходимо удалённо контролировать работу системы освещения (точно знать перегорели лампы или нет)

В моем понимании наиболее эффективно использовать:

1) Датчик тока на микрухе, с выводом под сигнал (перед лампой)

2) Запараллелить с каждой лампой по выскоомному резистору (чтобы в случае перегорания ток шёл через него), и т.к. сопротивление резистора больше сопротивления лампочки, то ток на выходе будет меньше (в случае перегорания лампы) и соответсвенно вот он - индикатор, но который как я понимаю, надо тоже снимать датчиком тока, чтоб тот сообщил главному МК о событии.

3) поставить фото-реле (может конфликтовать с дневным светом)

во влож. второй вариант исполнения.

Подскажите, какое из моих решений является наиболее грамотным и технологичным, или возможно вы что-то сможете предложить другое

post-165124-0-34331100-1421087266_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Имхо, лучше контролировать и напряжение на светильнике. Если напряжение присутствует, а ток равен нулю, сигнализируем неисправность. Шунтирующий резистор тогда не нужен.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Имхо, лучше контролировать и напряжение на светильнике. Если напряжение присутствует, а ток равен нулю, сигнализируем неисправность. Шунтирующий резистор тогда не нужен.

а при каких других условиях может быть напряжение и не быть тока, кроме как разрыв? просто не вижу смысла проверять сразу эти два условия

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Второе условие - нет напряжения, нет тока. А лампа исправна.

Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Автор хочет минимальную диагностику, я так понимаю. Напряжение пришло, а ток не появился - высылаем электрика с лампочкой.

Можно вместо этого внутри светильника температуру измерять, если лампа "горячего" типа.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Второе условие - нет напряжения, нет тока. А лампа исправна.

Тогда измерять всё на вводе питания. Контролировать напряжение и величину тока, если меньше порогового значения, то одна или более ламп неисправны.

Не надо будет мудрить с "железом" у каждого светильника

Изменено пользователем wws63

Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Второе условие - нет напряжения, нет тока. А лампа исправна.

Да в этом случае всё равно придётся бригаду вызывать на место :)

Автор хочет минимальную диагностику, я так понимаю. Напряжение пришло, а ток не появился - высылаем электрика с лампочкой.

Можно вместо этого внутри светильника температуру измерять, если лампа "горячего" типа.

верно!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Подскажите пожалуйста, достаточно ли будет чувствительности следующей схемы, для контроля работы 3-ёх нагрузок (3 светодиодные лампы). МК Атмега 2560, я так понимаю, это будет зависеть от разрядности АЦП?

6a280be1706bt.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Считайте: какое напряжение упадет на токоизмерительном резисторе и что от него останется после делителя. Надо бы еще отсечь отрицательную полуволну диодом и защитить вход МК от возможных сетевых помех стабилитроном или супрессором.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Считайте: какое напряжение упадет на токоизмерительном резисторе и что от него останется после делителя. Надо бы еще отсечь отрицательную полуволну диодом и защитить вход МК от возможных сетевых помех стабилитроном или супрессором.

а у меня постоянка 12В получается, там волны быть не должно. Или я что-то не так понимаю? Да, элементы я рассчитаю конечно

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку