Перейти к содержанию

Ремонт Реле Страж


Рекомендуемые сообщения

Вообщем принесли реле страж на ремонт, поработало 2 дня после покупки (работало на котёл)и начало показывать 420В реле естественно отключено, продавец менять отказался, вообщем скачал схему с монитора, вот она:post-66115-0-30173700-1421495451_thumb.jpg

Но у меня вот я вырисовал вот такая схема:post-66115-0-88304300-1421495489_thumb.jpg, ещё забыл вырисовать делитель 6,3кОм где - то на проце распаян, просто реле уже закрыл не хочу разбирать.

Поменял я резистор на своей схеме R3 на 2,22МОм, вместор 1,2МОм, и показывает как нужно и отключает включает, вот не пойму это сбой программы что ли в МК? Протестировал минут 10, позадавл разные значения то всё работает, 5В питания проца там 5,17В, может это из - за того что задержка на включение нагрузки стоит 5с., а как в инструкции написанно если есть компрессор, а в котле насос стоит то задержку на включение нужно делать 300с, ну типа переходные процессы пуска двигателя что бы прошли, не знаю теперь задержку на сколько поставить и правильно ли я думаю, хотя двигатель походу должен разгоняться за максимум 1с. Вообщем почему резистор пришлось поставить на 2,22МОм, и насчёт задержки включения для котла сколько ставить?

Изменено пользователем Электронщик
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Флюса там вообще не видно было, да и я уже его отдал оно в другом городе у крёсного, пока уже несколько часов работает, просто забрать его пока не могу, прийдётся подождать пока чёто с ним опять не случится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Так проверил, даже подбрасывал те же номиналы, и с цветовой маркировкой сравнивал, в итоге пришлось R3 увеличить почти в два раза, тут или сбой проги МК, или как КРАВ сказал с флюсом проблемы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вообщем проблема была в настройках, вернул я резистор назад, оказывается наверное крёстный, когда срабатывало реле клацал кнопки а там же есть функция калибровки вольтметра вот и наклацал в начале 400В, а второй раз на 850В, вместо 230В в сети).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...