Jump to content
Guest maximus

Нужна Помощь В Ремонте Ибп Powerware9305

Recommended Posts

Guest maximus

При запуске ИБП появляются следующие ошибки : 1. Unsynchronized

2. bypass unavailable

3. Auxiliary contact failire

4. Battery fuse failure

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Гость©

Чем помочь? Деньгами на Мастера? Где вопрос?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Гость©

Нет синхронизации с электросетью, ошибка коммутации входа с выходом, выходный разъёмы ни с чем не контачат, и сгорел предохранитель аккумулятора. Так устроит? И всё-таки квалифицированный ремонт обойдётся дешевле, чем наколенный + "ремонт после ремонта".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)

Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.

Подробнее

Guest maximus

НЕ МОГУ НАЙТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРА

Share this post


Link to post
Share on other sites

Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл

Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.

Подробнее

Guest maximus

НЕ МОГУ НАЙТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРА

Share this post


Link to post
Share on other sites

Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»

Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.

Подробнее

Если комплект батарей внешний, там автомата случайно нет? Бооольшого такого.

Да и собственно говоря, остальные ошибки говорят о том, что его тупо включили в сеть и все, больше ничего не подключали.

1. Выход не синхронизирован. Ипри запуске инвертор должен синхронизироваться по фазе с байпасом, а его нет, о чем и говорит вторая ошибка.

2. bypass unavailable -байпас недоступен.По правилам, это доолжен быть независимый ввод от отдельной подстанции. Пропадает основное питание - переходим на байпас, и, как правило, байпас идет в обход схемы бесперебойника.

3, Ошибка некогоего дополнительного контакта. Это надо смотреть мануал на апс.

4. как уже сказали, ошибка предохранителя батарей.

Edited by Yuretskok

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Moon
НЕ МОГУ НАЙТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРА

Под кроватью искали?

Вы знаете, что ищите? Как он выглядит? Он не похож на это ...

f1a6d9a1-5616-11e2-a351-c86000ddad53_499c0c4e-64e8-11e2-9d59-c86000ddad53.jpeg

не старайтесь всё равно не найдёте..

Отчегось вылезло так много пердупреждений ? Что было до того как ... ?

Или..."Был зимний пасмурный вечер, когда чей то робкий голос нарушил тишину..."Сэр...у меня тут авария""...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Гость©

И предохранитель не найдёт, и не починит, и на Мастера денег пожалеет, так и доломает, а потом заплатит за ремонт после ремонта и купит новый аппарат. Пичалька. А так хотел сделать на коленке без копейки затрат.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Гость

до этого всё было в норме потом бах и полетели тиристроные модули я их заменил также пробиты были два диода их тоже заменил на анологичные и проводку байпасса я не трогал всё так осталось как было

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Гость

есть только мануал а схем принципиальных нет и не могу найти

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Гость©

Модули точно тиристорные? Куда полетели? Позовите сисадмина, он должен в этом разбираться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Федор

Прочтите документацию и следуйте всем пунктам)) одно не осторожное движение с переключателями и будет бабах))) Источник это сложная и очень тонкая штука)))

http://powerquality....y/9305-info.asp

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Алексей Стародумов

ВЫ сможете мне прислать этот неисправный бесперебойник или продать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest гость

Добрый день уважаемые. Есть проблема со старым (2001г.в.) ИБП Powerware 9315 (Plus) 200-300KBA. Уже не на гарантии.

Вышла ошибка про придел по току по фазам ABC. Все обыскали, просмотрели, ничего не нашли. Спецов нет. В наличии эл.монтеры по обслуживанию эл.оборудования. 

Возможно ли самим это починить, в чем соль данной ошибки? Очень буду благодарен за ответ и помощь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 минут назад, Гость гость сказал:

Спецов нет. В наличии эл.монтеры по обслуживанию эл.оборудования. 

нет спецов - есть почта - достаточно отправить ....

монтерам, шахтерам, сантехникам, элеХтрикам и т.п. - в нем делать просто нечего .... поверь ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 минут назад, Romanchek82 сказал:

Такой

не дочитал про

 

1 час назад, Гость гость сказал:

200-300KBA

:lol:

Значит ПРИГЛАШАТЬ спеца ... только так.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Гость гость сказал:

Возможно ли самим это починить, в чем соль данной ошибки?

Как вы себе представляете это "по фотографии лечить"? 

По смыслу текста ошибки - может перегруз в нагрузке? М.б. аккумуляторы за 18 лет уже как бы того? Мануал читайте - что там про эту ошибку сказано? Это всё что можно сделать без вдумчивой диагностики. Дальше сами, надеюсь, понимаете.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest гость
9 часов назад, irokess сказал:

//////////////

Смотрели все коды ошибок, ничего нет в мануалах. Батареи за весь период менялись не однократно. Пишет именно придел по току фазы А фазы Б фазы Ц. Может кто сталкивался с таким?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что значит "придел"??? Чего к чему он приделывает? Можете фото ошибки хоть скинуть? 

Ну сколько можно то уже? Вечно приходится ржавыми пассатижами вытаскивать инфу из клиентов! Як диты малые, ей богу! "У меня тут случилось, прИдел, куда копать?" Самому не смешно???

Share this post


Link to post
Share on other sites

PW9305 снят с производства лет 10, запчасти на него не доступны, обратиться по ремонту можно в специализированные сервисные центры по ремонту ИБП EATON.
PW9315 (PLUS) серъезная машина, просто так не ремонтируется, в РФ не поставляется лет 15, с запчастями проблемы. Путь по ремонту аналогичный. Только должно быть понимание того, что ремонт дешевым не будет.
Да и не плохо бы указать местонахождение источников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Бесполезная трата времени и силикона, особенно если гофра ПВХ, особенно если китайская: во-первых силикон не вода, толком не пролазит во все щели, то есть останутся пустоты; а во-вторых излишнее давление легко порвёт гофру, если ПВХ. Если гофра ПНД, то в принципе можно попробовать, но только закачать не силикон, а какую-нибудь смазку пожиже. Вопрос с герметизацией решайте сами. Глупость, гофра никогда не имела никакой механической защиты, она вообще предназначена для компенсации сжатий-растяжений провода в конструкциях, особенно при переходах разнонаправленных плоскостей, а-ля стена-пол, или стена-потолок. А от бура, сверла или лопаты она вообще не защитит, от слова никак. Тем более, что при одевании разрезанной гофры на толстый кабель или другую гофру, она изламывается с противоположной стороны от разреза, и тупо уже будет висеть на "защищаемой" гофре как мешок на черенке лопаты. Разве что взять гофру на несколько диаметров больше, но смысл придумайте сами. Могу лишь предложить вариант, что если пойдут грунтовые воды, то вызвать компанию, которая занимается герметизацией готовых фундаментов. Выглядит это так: сверлится отверстие в бетоне, забивается специальный анкер-штуцер (он из двух половинок), через штуцер закачивается под высоким давлением специальная жидкость, которая при контакте с водой расширяется в несколько раз и становится похожей на резиновую монтажную пену. После закачки штуцер откручивается от анкера, в стене остаётся лишь сам анкер. Но удовольствие это недешёвое, и не всегда с первого раза помогает. Да и изначально придётся зацементировать отверстия с гофрами, чтобы жидкость в подвал не протекла. Вопрос с попаданием влаги в гофру в другом месте нужно уже как-то решать по другому.
    • Вы с луны что ли? А я думал это альтруизм такой, сильно удивился
    • Всемирный заговор и всё такое в том-же духе... Вообще-то это всемирный план. План по плавному переходу к долговечным вещам. Есно в этот план не вписывается огромное количество производителей, так-же как и потребителей одноразового. Первоначальная идея была в нормальной конкуренции, но что-то пошло не так. Выяснилось что из того что есть - можно сделать очень ограниченный перечень долговечных вещей. Как правило они тяжелые и весьма дорогие. Для того чтобы электроника стала долговечной - нужно почти полностью переделать всё что с ней связано. Так-что это не локдаун, и не последствия катастроф - это запланированная тренировка потребителей одноразового. А реконструкция цифровой отрасли уже идёт полным ходом. На данный момент жестоко караются фирмы - которые встраивают в своё оборудование программное старение. Война Китая с Америкой - именно на этой почве. Своих-то они по доброму предупредили, а тех кто не врубился с первого раза - наказали. В целом: лес рубят, щепки летят. На данный момент у производителей есть все ресурсы для печати любых чипов, и сотрудники никуда не делись, и сами фабрики не сгорели. Просто сверху пришло распоряжение - стопэ.
    • Перерисовал. Столкнулся с возбуждением схемы на анод U4 - эмиттер Q4 при отключении нагрузки. Сильнее заметно при увеличении с8. Хотя.... Возможно это глюк сим. Надо проверять в железе. УправV1.26.ms14
    • Стабилитрон не триггер, у него ВАХ плавная, и при 1.36В он потихоньку но начинает проводить и тем самым шунтировать нижнее плечо делителя. У вашего протеуса идеализированная модель, или упрощенная она может не совсем адекватно передавать эти ньюансы. Лучше вживую схему собрать... более того, разброс параметров стабилитронов от экземпляра к экземпляру, зависимость от температуры... практика - главный критерий истины, а не протеус. Я уже по этим граблям походил.
    • Давай *****уй уже ... ))) Плохо смотришь !
    • Что против пиндосов, это давно понятно. А вот самосознания не видно.
×
×
  • Create New...