Собрал вот по этому видео БП. Вот схема и печатка, прошу сильно не ругать в первый раз сам разводил печатку )

Казалось бы все просто, но.. у меня как обыно ( Вылетел полевик, один. Подключал через лампочку, она загорается сначала, потом начинает тухнуть, и вдруг резко загорается - схема в коротыше из-за вылетевшего Irf. Снял его, включил на одном полевике, лампочка загорелась и погасла, как и должно быть. Поставил еще один полевик, он опять вылетел. Снял трансформатор (стоял от компьютерного б.п., так как на видео говорится, что можно снять без перемотки до 30 вольт с него. Подключил в нагрузку, вместо трансформатора резистор, после включения лампочка начала мигать, через одинаковые промежутки времени. Потрогал IRF, один греется сильнее другого.

На картинке, печатка не дорисована, но я пока не разобрался, где в компьютерном бп вторичка, поэтому не подключал, думал по ходу пойму, хотел осциллографом выдаваемое напряжение замерить, подключив только первичку.

Напряжение, подаваемое с IR2153 на транзистор, на одном 7.04, на втором 6.95 (Показания снял, когда отпаял один полевик, и запускал на втором) Мультиметр подключил, на затворах обоих (один отпаян был, так что замерял на печатке) показывает, 50кГц.

UPD: Снял видео, но на нем бп. повел себя немного по другому, в конце видео, когда отпаял один полевик, который вылетал постоянно, бп выбил второй, но это возможно потому, что у меня закончились irf740, и я подключил irf 730.

post-183389-0-07910400-1424295811_thumb.jpg

post-183389-0-36185500-1424295815_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

max79, Средняя точка? У меня конденсаторы, что идут по 1МКФ 400В, перед трасфоматором, разного номинала один 1мКф 250 в. 2й, 1.5 мкф, 450 Вольт. Ты это имеешь в ввиду? Небыло одинковых под рукой (

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Вообще иногда не понимаю зачем люди мучаются собирают импульсные БП тем более нестабилизированные-это вообще не понимаю

Есть же готовые блоки БП от компа которых завались на помойках

Для переделки на любое напряжение самое то

Схема на TL494 проверена годами

И все стабилизировано там

Изменено пользователем vas320
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

проверьте напряжение питания ирки на 1 ноге 15в. 470р не маловато. зачем нужны вам 1мф, возьмите среднюю точку с 680мф. не делайте прямые ноги у 740 при вибрации затвор иногда отрывает (визуально не заметно)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)

Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.

На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

vas320, только что оббежал все ближайшие помойки, компьютерных блоков там нет вообще! Есть только жопные бумажки...

Изменено пользователем mareenman
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

вопросы

1. нижний горит?

2. трансформаторы в ATX бывают разные. Не каждый для этой схемы подойдет. Фото и описание откуда он взялся

3. Чем аргументируется отсутствие снаббера в первичке? Да и во вторичке тоже

частоту уменьши до 35 для начала, меньше трупов будет на поле боя

чтото неодинаковое в такой схеме - это очень большая ошибка. Нет кондеров, сбегай в магазин. Импульсники халтуры не прощают, даже в мелочах

Изменено пользователем mail_robot

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Средняя точка? Небыло одинковых под рукой (

Если нет одинаковых под рукой, то руки лучше занять чем-то другим, пока таковые не появятся.

А если на глазах не было очков, чтобы отличить 470нан от 470 пик, то лучше пока не смотреть в сторону импульсных БП.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вот тут будет полезно почитать

http://zps-electronics.com/docs/ir2153/

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кроме того, у вас на схеме не правильно включены электролитические конденсаторы. И на входе и на выходе. Опечатка, или так и есть?

Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R

Талант - это культура дерзости

Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)

Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вот вам и лайка. Дип трэйс таких косяков просто не даст совершить. Чем меня с моей патологической рассеянностью частенько спасает

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мож лучше так сделать

да схем и печаток готовых полно на форуме просто собирай и все,если все стандартно то зачем сидеть и рисовать печать а потом мучаться с ним и палить детали

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а вот меня всегда занимал вопрос - такая схема на холостом ходу по сравнению с тем же обратноходом сколько потребляет?

ни разу просто не делал, все как то ШИМ-контроллерами обходился. Там то с этим делом все ясно. А тут как то не совсем

Изменено пользователем mail_robot

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...