ШИМ или частотного? В первом случае дросселя обязательны.

А не наоборот? Чем иголки ШИМ, имеющие гораздо большую плотность в спектре высших гармоник, хуже меандра повышенной частоты?

Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

А не наоборот?

А почему должно быть наоборот? Выходное напряжение с дросселем напрямую зависит от заполнения. А вот от частоты нет. По этому принципу и организован софтстарт в ШИМ-контроллерах.

В резонансниках софтстарт частотный (как и регулирование), а самая важная составляющая этого регулирования - индуктивность рассеяния.

Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

А для иголок ШИМ, где основной спектр в районе 11-15 гармоники, индуктивность рассеяния не указ?

Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Указ, но я не об этом. Тогда индуктивностью рассеяния похерим параметры транса. А в случае частотного регулирования индуктивность рассеяния уже не паразитный параметр.

Хоть различия и кроются в мелочах, но они есть. Разделительный конденсатор, к примеру.

Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В резонансниках

Тогда индуктивностью рассеяния

Вот, вот, вот, чтото уж больно хвалят эти резонансники, типа неубиваемые. Поиск в инете ничего существенного не дал, все вокруг да около. Может кто кинет ссылку на практическую реализацию резонансника для УНЧ с более -менее описанием.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Seriyvolk, вообще-то, о резонансниках речь не шла. Ты их придумал по мере обсуждения :)

Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да я вообще на выдумки мастер! :lol2:

Григорий Т., не напомнишь, в каких топологиях частотный софтстарт применяют? А то я что-то подзабыл...

Изменено пользователем Seriyvolk

Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хочешь сказать, что на IR2156, о котором шла речь, был собран резонансник?

Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вообще-то, о резонансниках речь не шла
С превеликим удовольствием прочел бы ц.у. по изготовлению резонансника к примеру на ETD49, 54, Ватт 800. Как я понял резонансник должен работать на частоте 100-120кГц? Изменено пользователем VDIJ
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хочешь сказать, что на IR2156, о котором шла речь, был собран резонансник?

А я почём знаю, что там было собрано? Хочу сказать, что ШИМу - дросселя, ЧИМу - Ls. Не более и не менее. С чего и начинали.

Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Начали, как раз с IR2156, у которого реализован частотный софтстарт. Правда, он там совсем для других целей.

Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

суть дела не в этом. Обратил внимание на отсутствие дросселя (дросселей) после вых. диодов.

А на кой они там :) Речь о обычном полумосте..

Юрий. cxem.net

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Речь о обычном полумосте..
Таак, чем дальше в лес, тем меньше телефонов-автоматов. Начинаю клинить. Выходит, что в обычном полумосте, без стабилизации, (ДГС не всчет), с софстартом, дросселя и нах. не нужны?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так, дроссели что, только в необычных полумостах ставят?

Как это ДГС не в счёт?

Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как это ДГС не в счёт?
В смысле его тоже нет, ставится при необходимости.
дроссели что, только в необычных полумостах ставят?
Выходит, что так. Так все же...? Изменено пользователем VDIJ
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Приветствую!

В графе "Мощность потерь в магнитопроводе" сразу даётся оценка именно потерь в сердечнике, например,несколько Ватт - не так мало.

У меня потери в программе получились около 10Вт, я понимаю что это много.. Вот только я предполагал что эти потери более из-за "активных" потерь из-за сопротивления обмоток и т.д.

А это комплексные потери в сердечнике? Тогда всё понятно.. Нужно бы у Старичка спросить что за параметр.

Кстати вчера поднял частоту до 65 кГц, нагрев вроде стал немного ниже но не кардинально.. Ну да и ладно он на грани терпимого. Все равно в конечном варианте планировать поднимать частоту до 80кГц, и куллер над радиаторами и трансом.. Это все таки прототип только..

На днях по свободе займусь отладкой защиты по току.. Немного поколдовав вчера с емкостью возле трансформатора тока удалось получить вменямый "синус", займусь компаратором с триггером. Кстати подбирая емкость я очень сильно был удивлен на сколько качество конденсаторов влият на качество фильтрации выбросов ЭДС в моменты переключения..

Как итог емкость к73-9 22нФ, дала хуже результат фильтрации и соответственный "завал" синуса, и качественная полистирол Wima fkp на 10нФ!

Вот чего удалось достичь.. Сверху трансформатор.тока.. Снизу один виток вторички.

Вот кумекаю нужен ли мне ДГС, с расчётом последнего пока не стыкался, может кто пошлёт по ссылке? или даст преблезительную зависимость частота/индуктивность?

post-128877-0-06019200-1431716680.jpg

Изменено пользователем demo1420

Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот только я предполагал что эти потери более из-за "активных" потерь из-за сопротивления обмоток и т.д.

еще ты, видимо, полагал, что обмотки скрываются где-то ВНУТРИ сердечника и его греют...

потери в сердечнике - это потери только в СЕРДЕЧНИКЕ, и обмотки тут совершенно ни при чем...

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Делаю источник по схеме Сергеj Для продвинутых новичков

Но почему то при подключении осциллографа к шунтирующему резистору(на рисунке Uзамер), хотел посмотреть на уровень напряжения в точке, происходит короткое замыкание . Вот не знаю почему может кто подскажет, сталкивался с таким ?

n8u4y48iz.jpg "-" диодного моста заземлен

Изменено пользователем JII0DOED
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

происходит короткое замыкание
Еще и пришибить может. Делай для таких измерений гальваническую развязку по сети, т,е. включать в сеть через трансформатор 220/220В.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

потери в программе получились около 10Вт

Жуть какая :shok:. Я бы на вашем месте не стал поднимать частоту - возрастут частотные потери в сердечнике и на силовых транзисторах. Лучше "дефорсируйте" ваш трансформатор, если потери будут около 1 Вт - для сердечника без обдува, думаю, будут сносны. Не забудьте про потери в меди. Как там с коэффициентом заполнения окна - достигли 0,3..0,35? Если нет, тогда добавляйте витков (снижение нагрева сердечника) и сечения обмотки (снижение потерь в меди), смотря, какие потери больше беспокоят - до тех пор, пока не упрётесь в порог 0,3..0,35.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Делаю источник по схеме Сергеj Для продвинутых новичков

... при подключении осциллографа к шунтирующему резистору, происходит короткое замыкание.

"-" диодного моста заземлен

А тебе не пришло в голову что, земля осциллографа тоже подключена на землю, через сетевую вилку?!

Нельзя напрямую садить минус на землю, гораздо правильнее применять емкостную утечку. Тобишь ставишь конденсатор класса У2, около 2,2нФ, и параллельно ему резистор на 1МОм для разрядки конденсатора. Резистор нужно брать с максимальными габаритами, хотя бы 1Вт, для избежания электрического пробоя между обкладками резистора.

Ребята все работы во время наладки ИИП, производить только через развязывающий трансформатор. Особенно когда лезешь осциллографом! Я дополнительно использую диференциальный автомат на 30мА, а то малоли рукой зацепишь. Ударит, но будешь жив.

Изменено пользователем demo1420

Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ударит, но будешь жив.

Совсем не факт. Но точно не обуглишься.

Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...