Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

как, как ...

в ключевом режиме работает-включено- отключено. 

поэтому у тебя и не было изменения скважности. либо полная ширина импульса, либо ничего, ноль.

когда выходное напряжение "лишнее", усилитель ошибка на второй вход токового компаратора подает ноль, импульсов нет.

а когда напряжения не хватает, идет полная ширина импульса.

 

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 32,5т
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

  • Starichok

    1129

  • Григорий Т.

    1305

  • VDIJ

    1034

  • BAFI

    1336

Схема которую выкладываю отработана в LTspice ,по причине поисков разных решений - попытки убрать реле и провести софт старт более простым решением - ни к чему не привели -мс очень капризна - практичный вариант применил Майоров с светорезистором - в итоге пришли к оптимальному варианту с реле (это если нужно - например в умзч или лбп) это уберет пусковые токи при больших емкостях на вторичке и ослабит пусковой ток на диодах ,теперь по порядку - VD5-6 - помощь нашей туповатой мс ) разрядить транзисторы при переключении - R16-17 - всплески при переключении транзисторов -С17 - как и говорили - эффект радио) применение триггера - больше чувствительность - от суда и менее мощный датчик тока в цепи - С8 в софт старте - помехи - в итоге сказываются на общем фоне ,R10 - считаю актуальным при применении не известного трансформатора (можно пробовать точно подобрать обмотки первички) отсутствие ограничительного резистора в бестрансформаторном питании - он есть - VDR1- теперь по вторичке - отсутствие дросселя считаю только плюсом при использовании в умзч , так как есть опыт использования иип со стабилизацией и дросселем по питанию, это мое сугубо личное мнение . а теперь мои развлекухи)- схема чуть позже. активное участие и помощь огромное спасибо Сереге - привет братской белорусси :drinks: без него врятли вообще бы догнал -что к чему)

image.png

Изменено пользователем BAFI
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

я чуть позже выложу свой бред по которой соберу - ради спортивного интереса) а это делают многие - в проге норм -хотя тоже с этим немного не согласен .имхо

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

8 часов назад, BAFI сказал:

теперь по вторичке - отсутствие дросселя считаю только плюсом при использовании в умзч

допилил бы уж свой иип до резонансника, и было бы еще лучше... всего то намотать трансформатор с разносом обмоток, и поставить поменьше емкость с15

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

а пример есть глянуть?

ради спортивного интереса - зашита на тиристоре -проверена работает - хочу попробовать припарковать мс с помощью частоты -как это делают в одной известной фирме ,печатку выложу позже -гляньте .

вариант1.JPG

image.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

пока только мулька -проверена в проге - позже -конечно соберу - выложу, да и не думаю что будут замарочки , могу и ошибаться ,я попросил Сергея развести печать - свои хотелки буду сам) просто времени уже нет на все - в выходные теперь тоже не поколупаешь-стройка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а какие требования к печати? у меня есть уже разведеный резонансник сделанный как раз для умзч... единственно трансформатор небольшой, на etd28, и еще бустер стоит на 3843 для стабилизации сетевого напряжения... собственно я его фото выкладывал уже

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скрытый текст

5d26ccde031ff_1.JPG.66814bf053897b26e2dfff342f59993a.thumb.jpg.16e722b2598dcd17c43d788b59229bf2.jpg

Игорь, защита на тиристоре не будет работать нормально. Чуть крутанул R13 и R12 уже килоомы. Хорошо ещё если хватит тока для управления тиристором, так и цепочку R17 и С12 перенастраивать надо. Ну и номинал шунта для тиристора R10 выбирать уже побольше придется 0,47 Ом. С8 - маленькое очень. 

2 - Kraftverk, у Вас в теме для резонансников тоже на ирке БП. Там стоит электролит на 400V (С4). Вопрос С7 и С8 надо подбирать на одинаковый номинал ... или можно сильно не заморачиваться в резонанснике?

Скрытый текст

Kraftverk.thumb.jpg.0b523e79fcfbc85a4a72d0a0be36bae5.jpg

С уважением Сергей

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Serg76 сказал:
  Скрыть содержимое

5d26ccde031ff_1.JPG.66814bf053897b26e2dfff342f59993a.thumb.jpg.16e722b2598dcd17c43d788b59229bf2.jpg

 - Kraftverk, у Вас в теме для резонансников тоже на ирке БП. Там стоит электролит на 400V (С4). Вопрос С7 и С8 надо подбирать на одинаковый номинал ... или можно сильно не заморачиваться в резонанснике?

  Скрыть содержимое

 

С уважением Сергей

С7 и С8 резонансные конденсаторы. Либо рассчитываются по программе,  либо подбираются по осциллограмме на ТТ. Вот такой должна быть форма тока .

100_3779.JPG.4df3752d825bc3b1b4936d474664ff44.JPG

Но лучше по программе. Мне было лень выпевать трансформатор и мерить индуктивность.. так подобрал.

Изменено пользователем Kraftverk

 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.

imxo是个老混蛋。

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, Kraftverk сказал:

Либо рассчитываются по программе,  либо подбираются по осциллограмме на ТТ

Не, это-то как раз и понятно. Я имел ввиду, С7 и С8 определил номинал и взял одинаковую пару (С4 то один на 400V)... Я их много с компьютерных БП навыпаивал, и при замере, ёмкость может отличаться с погрешностью +15%/-20%. Т.е. надо 0,22мкФ, а в наличии к примеру есть один на 0,2мкФ а второй на 0,24мкФ ... И если на кольце силовой трансформатор мотать (микро зазора уже не сделаешь) - в разнос не пойдет он? Или на ирке при её deadtime всё простительно в резонаснике?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я не мерил конденсаторы... как купил так и поставил. Ни какого микро-зазора делать не надо.В этом резонанснике. Я как понял при ПНТ зазор не нужен. И если они так как на схеме ставятся...от ёмкость нужна в два раза меньше. Например расчётная 0,5мкф.Если ставить один  то 0,5мкф. А если два то 0,25мкф. Не ниже 1000вольт.

Изменено пользователем Kraftverk

 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.

imxo是个老混蛋。

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Kraftverk сказал:

Я как понял при ПНТ зазор не нужен. И если они так как на схеме ставятся...

Зазора  вроде и нет,а он есть,как бы плотно не склеил,зазор есть.кольцо это другое.был разговор-сломал и склеил и картинки пошли правильные,значит имеет смысл посмотреть на зазор.тема была в 2161 se вроде.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

прорисовал печатку - гляньте - есть что поправить? вторичку не делал -если заведется - с нее шим и сделаю .резистор - датчик тока -пока простой -нет в наличии.

макет.JPG

Изменено пользователем BAFI
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, BAFI сказал:

гляньте - есть что поправить?

писец, что за трассы километровые между ВВ конденсаторами и полумостом ? Я это 3 недели назад отмечал - ничего не поменялось. Нельзя так делать, а потом будут разговоры "ИМС очень капризна". Датчик тока не надо так размахивать, слишком он длинный у Вас, опять же площадь петли увеличивает. Чтобы остановить ИМС, не обязательно давить тиристорным "ломом" питание полностью - достаточно понизить его до срабатывания UVLO - 7-7,5 Вольт. А вообще, верно, лучше штатным методом делать - разряжать Сt.

10К в затворах - вот куда народное добро заряд бутстрепного конденсатора 0,68мкФ уходит. Поставьте 22к - импульсы управления верхнего ключа не будут так сильно заваливаться.

Изменено пользователем Vslz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

разряжать Сt ? я не спец - что это ? хочу сначала подать 15 вольт дежурки -там видно будет что с меандром имхо,  конечно подниму сопротивление . печатку - да, понял .

Изменено пользователем BAFI
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вот делема то ептить) если поведешь ближе + питание к мосту - по любому минусом вокруг мс обходить - итого - петля ,если идти по одной стороне -итог- трасса Е95 , как дальше жить не знаю))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

34 минуты назад, BAFI сказал:

Сt ? я не спец - что это ?

так обозначается частотозадающий конденсатор.

14 минуты назад, BAFI сказал:

по любому

полумост и конденсаторы, шунтирующие питание, должны быть самыми близкими соседями. А у Вас (и не только у Вас) - наоборот.

14 минуты назад, BAFI сказал:

как дальше жить не знаю))

Вот такое расположение делителя и полумоста у меня. Не везде 2153, не важно. Если электролит далеко, то пара пленочных конденсаторов поставить рядом с полумостом - не проблема.

Скрытый текст

2019-07-11_224317.thumb.jpg.11d42b1141ff078d019642d00fbf82e6.jpg

2019-07-11_224438.jpg.2ffdc881cad1e94220085e4a7b3d9040.jpg

2019-07-11_224548.jpg.f308f54ca4e91a8e960df89e5df3b2f9.jpg

 

 

Изменено пользователем Vslz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

переделал ,Серег чуть позже инфу прочитаю что скинул-может и это не правильно - время, постарался плюсовой провести мин дорогой и среднюю точку - для меньшего влияния , землю - увеличил ширину - для меньшего сопротивления ,гляньте ? поставил на разрядку 2512 вроде по характеристикам должен подойти.

макет.JPG

Изменено пользователем BAFI
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку