Извините, но новая беда :)

Сгорает резистор 39 ом который идет на гейт нижнего плеча. Вчера не знаю что было, но пыхнул предохранитель, прозвонил ключи и диодный мост, мост целый ключи сгорели. Установил новые, по маркировке 13NM60 с али. Собрал, не стартует. Проверяю платку управления, резистор на управление нижнего ключа не прозванивается. Перепаял, запускаю через лампу, не работает, опять прозваниваю - резистор сгорел. Проверил еще раз - та же песня)

Начал считать, проверил напряжение на плате, 13В, 13 В / 39 Ом = 333 мА * 13 В = 4.3 Вт? Как он тогда работает? он же 0.125 Вт всего и всегда работал. Типа пиковые выдерживает?

Ну тогда не могу понять в чем причина сгорания) 

Погуглил, пишут что пик это номинал * 10, то есть 1.25 Вт. Как он тогда работает не понимаю. Точнее сейчас уже и не работает, но работал же всегда, и второй бп работает уже несколько лет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Починил. Заменил IR2153. Странно, но старая по лог анализатору и по осцилу работает и работают оба канала. Но что то где то не так было, ибо 6-7 ноги звонились как пробой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

08.10.2021 в 09:51, IMXO сказал:

С7 ничего не открывает и не закрывает, его задача обеспечить напряжение питания необходимое для открытия верхнего мосфета и удержания его в открытом состоянии на время открытия верхнего плеча,

и С7 должен успеть полностью зарядиться за время  когда открыт нижний мосфет.

пока не вкуришь то, что написано выше ничего из того роя не получится...

далее наблюдаю молча, пока не увижу перерисованную схему...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

2 часа назад, spasatell сказал:

пока не вкуришь то,

Я ж сказал, что я это знаю) и тока в моей платке в 5 раз больше чем надо. а беда в том что осцил даже с замкнутыми между собой щупами рисует вот это. 

Я даже не представляю как??? То есть щупы сомкнуты между собой и я дотронулся кончиком одного из них до средней точки ключей, где один с другим соединяются. Как вообще на сомкнутых щупах такое может быть)

Скрытый текст

1698384689_2021-10-0913_02_44.jpg.2438d0a42f17b93ce890080f91d6b69c.jpg

Вот она эти синусоида, просто какаха осцил)

А схему я уже другую делаю) Решил с оптопарой для обратной связи квазорезонансник длеать :) 

Честно говоря не до конца понял что вам не нравилось в той, картинка транса? Перерисовал все.

Скрытый текст

sM2bpph2XA0.thumb.jpeg.1bbc29bc79fe7f40a953dbb5f5761b89.jpeg

Ряд конденсаторов вместе но на  плате в разных местах, и обеспечивают общую емкость, оно работало) Не знаю почему Вы говорите что это плохо) Так и не понял пока.

И вот у меня два основных вопроса пока.

1) C3-C4 - делитель напряжения чтоб запитать трансформатор половиной напряжения (ну и потому что у меня только 200 В конденсаторы есть). Можно ли в таком включении добиться чтоб бп работал на резонансной частоте? (простите за термины если что, только изучаю вопрос) 

2) Нужен ли снаббер или он повредит только резонансному БП? просто на схемах вроде не ставят на резонансных.

Планируемая мощность до 200Вт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

52 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:

. Как вообще на сомкнутых щупах такое может быть)

Наводка на рамочную антенну, что тут удивительного?

53 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:

просто какаха осцил)

Сомнительно, что на другом приборе вы получили бы другие результаты.

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, DrobyshevAlex сказал:

Честно говоря не до конца понял что вам не нравилось в той, картинка транса? Перерисовал все.

тем шта это абсолютно разные схемы, а теперь вопрос, по какой собрано устройство.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну то что собрано, по первой. А новую схему я вчера рисовал. Добавил оптрон и перенёс все на одну платку, так как не надёжно когда отдельно вставляется) хотя можно было оставить две, но впаивать вторую чтоб нормальный контакт был. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

24.09.2021 в 13:47, SergeyKa сказал:

когда приходят АКБ они уже имеют разный заряд

Дело в том что... пофиг на это всё. В аккумуляторах все ячейки +- разные, но большое преимущество свинцовых, да впрочем и никель-кадмиевых что они СПОКОЙНО переносят перезаряд. Поэтому в батареях эти типы аккумуляторов самобалансируются и небольшая разница в характеристиках не есть проблемой. Просто емкость батареи будет определяться самой слабой ячейкой. +-10% разбалансировки - НИОЧЁМ. Теперь Вы понимаете что замена любой из ячеек в батарее не имеет смысла - к тому времени как одна ячейка выходит из строя все остальные уже имеют приличный износ и вскоре тоже последуют за ней, вы только зря потратите новые аккумуляторы. Менять их надо все и из одной партии, чтобы были +- одинаковые и тогда вся батарея в целом проработает дольше всего.

09.10.2021 в 12:00, DrobyshevAlex сказал:

Начал считать, проверил напряжение на плате, 13В, 13 В / 39 Ом = 333 мА * 13 В = 4.3 Вт? Как он тогда работает? он же 0.125 Вт всего и всегда работал. Типа пиковые выдерживает?

Полевик это не КЗ а эквивалент небольшой ёмкости 500пФ-1500пФ рассчитанный вами ток протекает там десятки наносекунд, а потом по экспоненте падает. Можете посмотреть этот процесс в любом симуляторе. Сгорает он вероятно из-за неисправности схемы, пробой затвора и на него идут все 310 вольт....

Изменено пользователем Falconist
Оверквотинг

Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте. Вопрос. Есть датчик движения на 220в и настенный выключатель, двуклавишный + два реле (220в ) с разными группами контактов замыкания и размыкания. Хотелось сделать так - при включении любой из клавиш выключателя включался свет напрямую, а при вкл. обоих клавиш - датчик движения. Спасибо

001.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, fik-vam сказал:

Есть датчик движения на 220в и настенный выключатель, двуклавишный + два реле

с двумя не получится, только с тремя реле

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 часов назад, fik-vam сказал:

при вкл. обоих клавиш - датчик движения.

Фраза непонятная. Включаться должен датчик движения со своей лампочкой, как на рисунке нарисовано, или этот датчик движения должен включать тот же "свет", что и выключатель?

Если датчик движения включает тот же свет, то объясните смысл иметь возможность отключить датчик. Это в какой ситуации может понадобиться? Не могу представить.
По-моему, все реальные ситуации решаются простым параллельным соединением контактов датчика и выключателя. Получается простая и понятная логика "ИЛИ".

Изменено пользователем Lexter
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Alexeyslav сказал:

////////////////

А есть разница в кол-ве ? Внутри реле на 5А 220 в группа контактов. Параллельно можно много подключить. 

А так - одна, по схеме

С проходным выключателем тоже не получается

Изменено пользователем Falconist
Оверквотинг
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Приветствую всех! Прошу подсказать. Разрабатываю плату у которой четыре входных канала. Три из них +/- 4 В, один - +/-10 мА. Должна быть организована гальваническая развязка и формирование токовой петли 4...20 мА для каждого из каналов. Гальваническую развязку взял из этой статьи https://robomechs.com/galvanic_analog_signal/, токовую петлю из датшита на max9944. Питание каждой из сторон платы предполагается через изолирующий DC/DC преобразователь от mornsun. Замоделировал один канал в multisim, вроде работает. Но не покидает чувство, что что-то не так. Потому, прошу критики, помощи. Заранее спасибо.

image.png.5600825572493aa5c71b31fa7bec9619.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Беспилотник сказал:

Должна быть организована гальваническая развязка и формирование токовой петли 4...20 мА для каждого из каналов.

КМК датчик токовой петли 4...20 мА (а по сути у вас датчик) не должен формировать напряжение для токовой петли,  это задача приемника  или нет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, IMXO сказал:

задача приемника

Нет, приемник - обычный резистор, на котором падает напряжение, пропорциональное току в петле (преобразователь тока в напряжение). Передатчик же может быть как с собственным питанием, так и с питанием от петли. По 2-, 3- или 4-проводной линии.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Возможно задача правильно формулировалась: "нормирующий преобразователь в 4-20 мА с гальванической развязкой" типа такого https://kipservis.ru/seneca/razvetvitel_signalov_z_170.htm

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Piotr__1 сказал:

Возможно задача правильно формулировалась: "нормирующий преобразователь в 4-20 мА с гальванической развязкой" типа такого https://kipservis.ru/seneca/razvetvitel_signalov_z_170.htm

Да, типа такого, но он слишком большой по габаритам, и один канал всего. Вот и делаю такую плату.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так они есть и 8мм шириной, Единственная причина их неприменения цена. Но вроде же вам 4-20 надо.

Кстати, если так важны габариты: https://sunyuan.en.made-in-china.com/product/BvFEYRIjyyWC/China-High-Precision-0-5V-0-10V-to-4-20mA-Signal-Isolated-Converter-Module.html

И еще на заметку

https://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=514065

 

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня входной сигнал аналоговый, потому и применяю HCNR200. 

1 час назад, Piotr__1 сказал:

И еще на заметку

Видел эту схему. Мне показалась та, что я скидывал по ссылке выше, более удобной.

Да, цена и габариты как всегда, чем меньше, тем лучше. Потому и делаю это в формате платы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

28 минут назад, Беспилотник сказал:

Видел эту схему. Мне показалась та, что я скидывал по ссылке выше, более удобной.

это разные схемы.
и еще ОУ с однополярным питанием дуполярный сигнал не умеют.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...