Как Выбрать Кабель Для Электропроводки


Рекомендуемые сообщения

Какой выбрать кабель для электропроводки и какой автомат поставить. Я начинающий и поэтому нужен грамотный ответ, формула, таблица и т.д.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

а что питать то ??

Хлебопекарню, десятикомнатную квартиру, туалет с ванной или 20 ватную лампочку?

Все, что продают на рынке под названием провод, скажем 2.5 кв мм реально будет иметь 2.0 кв мм или меньше.

Только если написано на проводе, что ГОСТ, тогда шансы увеличиваются.

С собой в магазин лучше брать штанген-циркуль для замера диаметра по меди.

А плотность тока лучше брать с запасом, что б меньше грелись при нагрузке.

А то расплавиться или загорится...

С тонкой проводкой лучше иметь в запасе огнетушитель и противогаз. А на стене написать

номер пожарной части, что б в попыхах не забыть куда звонить....

5.5 квт грубо при 220 вольт - это 25 ампер.Пусковой ток будет может в два раза больше..

Тут Я бы взял для себя 2 х 10 кв мм, а для соседа можно по-тоньше..

... еще зависит от длинны проводки. Если далеко, как у меня на даче-80м , то Я купил 4 х 6 кв мм и запаралелю по два в плече.

Есть "их" рекомендации плотности тока в меди. А Я для себя делаю все толще...ведь делаю навсегда...

да и вдруг жена включит чайник, стиральную машину а Я киловатный усилитель .. и все сразу ????

http://electric-forum.ru/viewthread.php?thread_id=599

Изменено пользователем Samolet22
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подробности можно узнать, если Вы хотите получить грамотный ответ.

Нагрузка какая (сила тока); проводка какая - стационарная, воздушная линия или питающий кабель к переносному электроприбору; где устанавливаем - жилое, производственное, (влажное - ванная) помещение. От типа нагрузки выбирается автомат, после выбирается кабель. Сейчас необходимо использовать ВВГ-нгLS, для социальных объектов, особенно с детьми - ВВГ-нгHF. Низкокачественных кабелей (с заниженным сечением и из сплава говна и меди) сейчас как грязи. Качественные провода делает Кольчугино, Москабель, Подольск-кабель. Да, они дороже. Либо брать что есть, но на сечение больше, если для себя.

Из общих соображений - 1,5 кв. мм на освещение, 2,5 на розетки, 4,0 - на духовку, 6,0 - на варочную панель. Автоматы - что-нибудь приличное АББ, Шнайдер,... ИЭК, ТДМ - не советую, особенно УЗО и дифы. Правда у АББ подделок много. Обычно группы С ставят, если найти, можно и В, если двигатель с большим пусковым током - то D.

Ну это так, вкратце :)

Изменено пользователем Electro_Alex
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Опоздал, я тоже самое хотел сказать.

Сначала посчитай потребляемую мощность в пике - когда все что должно работать - работает (свет+ усилитель + двигатель 5.5 квт + чайник + стиральную машину.....) потом выясни сколько тебе выделяют.

ну,= а после милости просим.....

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так не пойдет... Ну а если двигатель 5.5 квт? Мне важен сам расчет с учетом нансов, например косинус фи и тд.

Так не пойдёт!!! На общий вопрос - Вы получите общий ответ :) Нюансы приведите, тогда будет предметный разговор. А иначе Вам просто не помогут. Хотите всё сами - этому учиться надо. Для начала рекомендую проштудировать ПУЭ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну да, такое впечатление что очередного просителя в гугле забанили и за него кто то должен подсуетится.

Не все золото то что блестит.

"...лучше уж никак чем как попало..."

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот именно - очередной восжелавщий "по большому" и на унитаз уже готов сесть, только вот штаны доверил участникам снимать ... не много ди чести? Сам в Гугль не мог сходить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так не пойдет... Ну а если двигатель 5.5 квт? Мне важен сам расчет с учетом нансов, например косинус фи и тд.

Интересно а как такой прибор от 220В запускать собираешся? А мощность такую уже согласовали?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Бери медный провод 2,5 кв. мм и автомат на 25 А, на сто лет хватит.

Кабель 2.5 мм2 , всегда защищается автоматом 16а , не в коем случае не более.

Зачем кабель защищать....?

может все таки аппарат который он запитывает....

а если аппарат потребляет 20А....?

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поддерживаю!

ПУЭ как и ПДД - "писаны кровью", т.е. исходя не только из теории, но и из практики.

Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них.

Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Бери медный провод 2,5 кв. мм и автомат на 25 А, на сто лет хватит.

Кабель 2.5 мм2 , всегда защищается автоматом 16а , не в коем случае не более.

Зачем кабель защищать....?

может все таки аппарат который он запитывает....

а если аппарат потребляет 20А....?

Какой аппарат , тс выбирает кабель для электропроводки в квартире .
Может стоит всем ПУЭ почитать, для начала?
Читал , и не раз .
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Зачем кабель защищать....?

может все таки аппарат который он запитывает....

Критическая ошибка. Автомат как раз защищает линию, а не нагрузку.

а если аппарат потребляет 20А....?

Тогда выбирается кабель соответствующего сечения, а после ставится автомат. От типа нагрузки - группа автомата, B, C, D, ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Интересно, как вы будете защищать линию, а не нагрузку - не зная что сидит на линии = поделитесь...

люстра или к примеру ставлю промышленный ТЕН.... для сушки квартиры....

на какую линию я должен посадить 3 фазы и главное какая защита...16 ампер в одном случае много в другом мало

Кабель 2.5 мм2 , всегда защищается автоматом 16а , не в коем случае не более....БРЕД

ну а почему не 4 мм2 всегда защищается автоматом 16а , не в коем случае не более.

на чем это обосновано.

Электро плиту 40А посади на 16А и бегай к автомату через 10 секунд...

старый я бегать,= поэтому сначала считаю...

ну и ПУЭ это конечно обязательно,- особенно для новичков.

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вообще /не углубляясь в терминологию/ автоматы в основном и призваны защищать провод.. Для приборов обычно подбирается инная защита..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

исходя

автоматы в основном и призваны защищать провод.. Для приборов обычно подбирается инная защита..

Ну давайте доведем ситуацию для полного понимания - до абсурда.

Если нет линии,- то и защита автоматом не нужна. ТАК..?

т.е. я могу подсоединяться на шины, ну через разцепитель (тублер)....как то не хочется ... сажать "прибор" без автомата...

А Вам...?

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что означает нет линии? ))) Проводов нету что ли ?!

Да не нужно ни до какого абсурда доводить .. Всё просто как трусы.. Линейка по автоматам куда уже , чем разбег и специфики сверхтоков для всевозможнейших электроприборов.. Дома когда проектируют и сдают , тоже наверняка подходы общие применяются , как считаете?! Да и автоматы для плойки, телевизора , и зарядного устройства , думаю Вам тоже встречать не доводилось..

Сами же на ПУЭ ссылаетесь.. Там прекрасным техническим языком всё это описано, если мне не верите..))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...