По резисторам-таки непонятно. Они проволочные что ли ? По осциллограмме видно, что срабатывает защита, но от чего это происходит ? 

Закоротите термопредохранитель для исключения его влияния. На какое напряжение рассчитывали обмотки и какого напряжения применены конденсаторы во вторичке? 

Как еще один вариант - попробуйте включить с нагрузкой в виде ламп накаливания.

В психиатрии самое главное первым надеть халат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Термо защита отключена.нагрузка лампочками есть и какоето время когда работает выдает по 66вольт. Резисторы типа МЛТ2

IMG_20200708_133056.jpg

Такие импульсы на базе вт8 даже если закоротить резисторы(0,1ом)и просто подано 15вольт питания Шим

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А вы уверены, что данный импульс там действительно есть? 

Мы имеем дело с ВЧ устройством. Если щупы осциллографа, земля и сигнал, подключены далеко друг от друга, то этот выброс может быть разностью потенциалов между этими двумя точками.

Тем более, как вы сказали: 

Цитата

Такие импульсы на базе вт8 даже если закоротить резисторы(0,1ом)и просто подано 15вольт питания Шим

Но если не снимается сигнал с резисторов, то как оказываются там эти импульсы? По схеме это невозможно, а вот по монтажу - очень может быть, первый же импульс с ШИМа проникает на базу Т8 и вызывает срабатывание защиты. 

Смотрите монтаж мелкой платы с ШИМ-контроллером, дело, скорее всего, в сопле или КЗ там, где его не должно быть. 

Там два самых очевидных пути: через транзисторы Т5 и Т6. 

Не подавайте высокое напряжение на мощные транзисторы, посмотрите на работу ШИМа. На коллекторе Т5 должно быть низкое напряжение, на коллекторе Т6 тоже. Чтобы наверняка убедиться в исправности Т6, проверьте обвес его базы - два резистора и конденсатор. Закоротите ему Э-Б переход, транзистор должен быть 100% закрыт. Может, впаяли не той проводимости. 

В психиатрии самое главное первым надеть халат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Вот такой импульс на базе вт8.вт6 отпаял вообще.Защита то в принципе работает ,если на базу вт8 подать малое напряжение защёлка то срабатывает.

IMG_20200708_161128.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Если разобраться с тем, как работает SG3525 в данной схеме (а она работает фактически по ДШ) , то платку можно протестировать, не впаивая в основную плату.

В схеме действуют напряжения более 300В. Следы флюса между дорожек - очень нехорошо ((((

В нормальных условиях работы транзистор Т1 - открыт, Т2, Т3 - закрыты, Т4 - открыт, Т5-Т8 закрыты.

При исчезновении сети Т1 закрывается, открывая Т2. При перенапряжении в сети открывается Т3. Срабатывание же токовой защиты или перегрев ведёт к открыванию аналога тиристора на Т6, Т8 и закрытию Т4, что ведет к отключению ШИМ. 

 

В психиатрии самое главное первым надеть халат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Может быть, всё гораздо проще и импульс возникает как коммутационная помеха при включении ИИП в сеть, в которую включен и осциллограф?

В психиатрии самое главное первым надеть халат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну допустим, а если вы попробуете соединить вход осцилла с его землёй - прямо на плате ИИП и в таком виде включить? Я хочу исключить возможность совсем уж  глупых ошибок, прежде чем отправлять вас чистить плату и искать возможное КЗ в ней и брак деталей. Поскольку GruVital нашлёпал этих ИИП уже несколько штук точно.

В психиатрии самое главное первым надеть халат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, waso сказал:

Есть подозрения, связанные с типом применённых резисторов, которые по 0,1 Ома. 

А что с ними может быть не так? плату отмывал .Оно вроде все как и работает ,при подаче высокого на выходе есть все напряжения ,но иногда срабатывает защита по току ,может сразу при включении может через 3 мин.Завтра будем дальше думать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, valikow сказал:

А что с ними может быть не так?

Я неспроста попросил фотографию платы. К сожалению, там непонятно, какие именно резисторы. Проблема в том, что если они не безындуктивные, типа металлоплёнки, то витки токопроводного слоя представляют из себя нечто иное, как катушку. Далее - частота преобразования около 65кГц, понимаете, что будет? Т.е. комплексное сопротивление на ВЧ у такого резистора существенно растёт и защита начнёт "хлопать" раньше, чем надо.

Но вы закоротили резисторы и ничего не изменилось, значит, дело не в этом.

 

В психиатрии самое главное первым надеть халат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сегодня поиграл с землями ,перемычками ,вроде стало лучше. Помеха прёт по питанию 15в.Навешал пленки.Вот сигнал с транса,нормально ?

upload_2020_07_09_10_17_14_421.jpg

Изменено пользователем valikow
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Чем она больше, тем жёстче нагрузочная характеристика ИИП. Для киловаттного варианта, думаю, лучше оставить как есть. 

В психиатрии самое главное первым надеть халат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Тоже когда собирал данный ИИП ,по запаре впаял резисторы шунта чуть большего номинала ,подрабатывала  защита ,иногда сразу при включении ,после запайки нормальных (нужных) резисторов проблема ушла и защита срабатывает только при жестком перегрузе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я сделал эту защиту на трансформаторе-добавил колечко и диодный мост с подстроечником, завел также на 10ю ногу ШИМ, тоже импульс прилетал при включении

Резисторы шунта не выпаивал-вроде звонятся но мультиметр  не кажет такие малые значения сопротивлений

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

добрый день, а в этом блоке можно использовать SGL40T120SFD? даташит не нашел именно на эти транзисторы но их у меня много оригинальные с фирмы jasic.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19.10.2020 в 17:07, aza80 сказал:

 даташит не нашел именно на эти транзисторы

Предлагайте другим даташиты искать? 

Классика 40-50 ампер 600вольт ну или побольше

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вопрос, есть смысл входной электролит шунтировать "благородным", например, ELNA RE3. Кто применял, как осциллограмма показала (в плане помех). Я это к тому, что чем меньше грязи (о по ос), тем легче всем компонентам. Опыт не большой, но в Китайских иип замена на NICHICON LS - пики в сигнале стали по меньше. Да, и на входе лучше чистить, чем потом бороться с шумом.

Изменено пользователем sergey bolloev
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...