Перейти к содержанию

Конструктор регулируемого источника питания до 3 А / 0...30 В


admin

Рекомендуемые сообщения

Решил глянуть перед великими делами , что там по пульсациям в режиме тока ограничения на нагрузку 47 Ом и просто в режиме короткого замыкания на 3 А, а они оказались почти до 1В.

 

Скрытый текст

IMG_20191125_173023.thumb.jpg.7d93ac3cd96d61188f3e7ca87110e0dd.jpg

 

Частично пульсации убрал перемычкой из этого сообщения 

за что огромное спасибо Евгению_77. Но появилась высокочастотная пульсация около 1МГц на любой нагрузке.

 

Скрытый текст

IMG_20191126_124146.thumb.jpg.68bbe36605e8850a137c0375617d4446.jpg

Победил заменой стокового операционника TL081 на MC34071P который за ограничение напряжением , стоит отдельно от двух других. Стало около 10 мВ.

 

Скрытый текст

IMG_20191126_121551.thumb.jpg.d68970ea438d2c125a5f07bbf9867a82.jpg

И в режиме короткого замыкания ровная прямая на 3 А.

 

Скрытый текст

IMG_20191125_173526.thumb.jpg.e1e64210e47e5ca8288be475c003d5dc.jpg

 

Изменено пользователем vmv7
орфографические ошибки
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Вообщем поставил 2T825А. Работает отлично. Убрал даже релейную коммутацию обмоток, так как греется слабо, в отличии от родного транзистора который грелся как утюг, но надо погонять несколько часов под нагрузкой и уже решать нужна переключалка или нет. Обошлось и не без сюрпризов. При первом включении, я обрадовался, так как всё работало, но посмотрев пульсации, .там было не всё радужно

 

Скрытый текст

IMG_20191205_115239.thumb.jpg.2ace88584c40d906ebf9258994cb6ea3.jpg

пульсации от 100 мв до 2 В и выше , причём она высокочастотная 500-600 кГц, на нагрузке (82 оМ) от 100 мА, и чем выше подавал напряжение от 6-10 в и выше тем больше пульсации, тоже самое было и нагрузке ниже 82 Ом ( почему-то на 3 Омах и токе 3-4 А в какой-то момент было без пульсаций) Частично помогла замена конденсатора C9 на 1000 пФ  и полностью убрал пульсации увеличив сопротивление базы Q2 (поставил КТ315)  на 10 кОм . и стало всё отлично, даже вернул взад TL081. Поставил отдельное питание 12 В по плюсу на управление, отрицательное оставил на прежнем месте. И теперь имею честные 28 В и 24 в с 4 А без пульсаций (раньше уже на 24 в были пульсации на холостом ходу, и нормально было только при 15 В и 4 А( у меня трансформатор на 22 в с током 3.5А)),  ток тоже без пульсаций даже на 10А. Пока ещё всё назад не собрал, висит на проводах, схему откорректирую, ещё отпишусь. Кстати коллектор Q1 я не трогал, лень его было отпаивать, надеюсь не критично. Вообщем я доволен результатом. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

23 часа назад, vmv7 сказал:

И теперь имею честные 28 В и 24 в с 4 А без пульсаций (раньше уже на 24 в были пульсации на холостом ходу, и нормально было только при 15 В и 4 А( у меня трансформатор на 22 в с током 3.5А)),  ток тоже без пульсаций даже на 10А. 

ох, подвёл меня китайский амперметр, все показания тока надо делить на 3.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

4 часа назад, vmv7 сказал:

подвёл меня китайский амперметр

Я тоже удивился:shok: что у трансформатора 

4 часа назад, vmv7 сказал:

на 22 в с током 3.5А ток без пульсаций даже на 10А

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22.11.2019 в 04:44, Dr. West сказал:

По схеме Шиклаи можно попробовать (Q2 из схемы тоже убрать). Но общий коэффициент усиления такого "дважды составного" транзистора будет очень большим и возможны всякие сюрпризы. 

konfiguracija-tranzistora-shiklai-darlin

Попробывал тоже этот вариант, к сожалению схема сразу ушла в возбуждение, не стал в ней разбираться, так как и напряжение больше 10 в не выдала, операционики у меня питаются от отдельного питания на 12 в. Наверное заработает на транзисторах с меньшим усилением.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доработал немного схему. Так как связи  с установкой 825 транзистора схема склона к возбуждению,  и нужно точно подбирать номиналы резисторов R23 R24 R25 (что в первый раз мне почти сразу удалось), но при последующем их изменении, схема работала не совсем хорошо,  то решено было снизить общее КУ путём установки токового зеркала на 2-х транзисторах vt5 и vt6. Теперь резистор R23 можно подбирать от 100 Ом до 5 кОм и R24 в пределах 1-10 кОм . С9 заменил на 470 рФ. Силовой мост заменил на 10 А из кд213 (даже на радиаторе сильно греется на 3-х амперах). С1 на 10000 мкФ. Трансформатор применил с переменкой 32~34 в. Теперь имею законные 30 В и 3 А без пульсаций.

Скрытый текст

106523226_screenshot2019-12-16001.jpg.3153914222fca1b9b4f66eb4b8bf9fc1.jpg

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну это может транзистор 825 такой , может температура на него сильно влияет,  может выходные характеристики  на низких токах у него сильно прыгают.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19.10.2019 в 08:45, avv_rem сказал:

Схема не будет работать, если нет отрицательного напряжения на стабилитроне D7 (схема на первой странице, т.к. свою не выложил).
В первую очередь проверь это напряжение. Оно должно быть 5,1в. Если напряжение около 0,5…0,7в, то стабилитрон припаян неправильно. Ток 0,02А проходит через Q1 и R14, скорее всего.

У меня напряжение на D7 5,38в. Это я сделал новую плату. При этом с нагрузкой 6,3 ом устанавливаю ток 5,9 А, макс. напряжение при этом 3,1в. Светодиод не горит. С Увеличением тока до 0,8А напряжение растет до 4,4в. Ручку напряжение не трогаю. делю 4,4в на 0,8А получаю 5,5 ом. Чушь какая то. Почему защита не дает увеличивать напряжение и при этом ручка ампер при увеличении увеличивает напряжение, а светодиод не горит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Calambuuur сказал:

Чушь какая то

А напряжения и токи чем измеряете? Если тестером, то замерив ток, а потом переключив его на измерение напряжения, ток может стать уже совсем другим - в зависимости от качества прибора, измерительных щупов и точек измерения. Такие вещи надо мерить двумя приборами одновременно.
А если стоят китайские показометры, то вообще можно намерять что угодно.

Резистор тоже может быть далеко не того номинала, что на нём написано.

Ограничение тока работает за счёт ограничения напряжения на нагрузке - это нормально и законно. А вот почему не загорается светодиод - надо разбираться.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

04.01.2019 в 05:17, Dr. West сказал:

Ниже схема с измеренными в характерных точках значениями в нормальном режиме БП.

Что значит "...в нормальном режиме". Какое положение регуляторов напряжения и ограничения тока, с нагрузкой или без неё? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это значит, в режиме стабилизации напряжения.
Величины, которые меняются при регулировках, указаны через дефис " от - до".
Разберитесь, как работает (как должен работать) этот БП,  в теме всё расписано. 

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 часов назад, Dr. West сказал:

Это значит, в режиме стабилизации напряжения.
Величины, которые меняются при регулировках, указаны через дефис " от - до".
Разберитесь, как работает (как должен работать) этот БП,  в теме всё расписано. 

Спасибо за ответ. Прикрепил плату в формате lay. Рисовал, чтоб легче было ориентироваться. Пока сам не делал, поэтому может где и накосячил в дорожках, но расположение элементов видно с двух сторон. Может кому будет полезно. Перепаял первый вариант платы там обнаружил что пробит Q3. Заменил на BC557. Однако не заработала. На К Q4 35в на Е и В 0-1,1в , выходе от 0в до 1,2в. На Е Q2 0-1,1в, на B 0в. Буду проверять силовую часть.

Печатная плата китайского блока питания 30В 3А.lay6

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13.11.2015 в 20:17, Хасан сказал:

Решили проблему или как?

Просто я тоже заказал такую...

Хотелось бы знать какие улучшения сделать..

Честно говоря, читаеш отзывы, в плате проблемы, кто то плохой вариант хочет купить и как обычно диву даешся. На другом сайте, отвечал 1 из подписчиков "я покупаю новое изделие, вскрываю его, меняю (некачественные детали) на качественные", затем пользуюсь - вопрос зачем? Хочется потрахаться - покупайте сразу машину.

Что касается улучшений, на сегодняшний день все эти параметры вмещаются в 5 деталей с КПД 95 -98% со всеми защитами. Вмещается в спичечный коробок, это с радиатором на импульсную микросхему питания.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...