Помогите с ИП 109-А3-01 проблемы подключения тепловым извещателем встроенным индикатором,индикатор на извещатели должен гореть при подключение или нет или индикатор загорается при пожаре ? как подключить тепловые извещатели подскажите

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реально не сталкивался с ним, но как правило светодиод загорается при срабатывании извещателя. В зависимости от того какой у вас ППКП выбираете оконечное сопротивление. Далее смотрите какой резистор нужно добавить в линию чтоб получить сигнал пожар на приборе и ставите такой резистор параллельно извещателю.

Зы... сертификат на сайте производителя на него просрочен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Судя по тому, что извещатель тепловой предельный и светодиод включён параллельно контактам, то светодиод загорится при срабатывании датчика. При нагреве датчика выше температуры срабатывания контакты разомкнутся и перестанут шунтировать диод.

Датчики монтируются в шлейф последовательно, с соблюдением полярности. Оконечное сопротивление включается в шлейф так же последовательно. Номинал сопротивления указан в паспорте прибора к которому будет подключен пожарный шлейф.

Пы.Сы. Параллельно датчику резистор ставить не надо. Ток срабатывания шлейфа на пожар определяется оконечным резистором и прямым сопротивлением светодиода.

Хотя.. Для для формирования строго определённого тока срабатывания, если пожарный прибор распознаёт обрыв и пожар как разные сигналы, можно датчик зашунтировать резистором 11 кОм. Пожалуй соглашусь с ув. Тверским.

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Помогите с ИП 109-А3-01 проблемы подключения тепловым извещателем встроенным индикатором,индикатор на извещатели должен гореть при подключение или нет или индикатор загорается при пожаре ? как подключить тепловые извещатели подскажите

Индикатор, по-моему, должен загораться при пожаре, а как же иначе? Впрочем, если все так сильно заморочено, я бы обратился к специалистам Я лично в таких случаях так и поступаю и пока все в порядке, работает все идеально))
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Джинса, такая джинса. Спец из Москвы поедет в Алматы цеплять датчики. :crazy:

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Впрочем, если все так сильно заморочено

Мне кажется проще чем подключить такой извещатель может быть тока подключить оконечник в конец шлейфа :unknw: Проще уж некуда.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Господа-товарищи, смотрим картинку - http://lantavideo.ru/upload/resize_cache/iblock/ff8/280_280_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/ff88bc31869a9c1895e2409cc084df20.jpeg

Никакого доп. сопротивления последовательно с диодом. Rдоп ставится параллельно извещателю - такое, чтобы обеспечивалась сработка ПКП при срабатывании двух тепловых пожарных извещателей(см. паспорт ПКП и помним о требованиях ФЗ). Светодиод подключается в соответствии с полярностью в ШС ПКП.

ЗЫ. При сборке шлейфа, дабы не заморачиваться с определением полярности светодиодов (не у всех монтажников ПС зрение 100%-ное) можно воспользоваться ПКП-шной АКБ подключив к ней начало шлейфа через входящую в комплект ПКП оконечку(можно даже две-три последовательно, т.к. некоторые ПКП имеют Rок, способные через несколько часов посадить "батарейку") .

ЗЫ.ЗЫ. Всё, как видите, просто.

Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...