Jump to content
[ION]

Частотник Ls Ic5

Recommended Posts

приобрел частотник ,для сверлильно станка на 750 ватт,

настраивал его по странице 6,3 , что бы частота регулировалась регулятором на корпусе,при максимуме показывает 60 герц и всё , повысить то как частоту ?тыкание не помагает F20 и F21 тоже,выставляю 400 ,при работе все равно 60,где вообще этот параметр?до настройки сбрасывал ВСЁ до заводских настроек.

Его можно как то к компу подключить для удобства настройки?

Кто нибудь делал пульты ,например для сверлильного станка?

LS_IC5_manual_RU.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

нет - 0,выставлял f21 на 400 тоже не помогает ,после манипуляций он вообще еле крутит ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!

Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!

Подробнее

Параграф 9.1 читаем вникаем, обращаем внимание на параметр F21! На заводских настройках скорость равна 0!

Edited by Crio

Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)

Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!

Зри в корень! (К.Прутков)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!

Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.

Подробнее

да спасибо, параметр I3 поставил 400 теперь до 400 герц ,но регулятор приходится на оборот крутить ,и потом на 145 герцах останавливается ,это из-за мотора я так понимаю?какой вообще можно блок сделать для сверлильного станка?что бы вращение влево ,вправо и поддержанием постоянных оборот ?возможно вообще?на других частотниках которые с заводскими пультами идут ,там есть такие функции

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии

Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.

Подробнее

' timestamp='1444824631' post='2246533']

что бы вращение влево ,вправо и поддержанием постоянных оборот ?возможно вообще?

для поддержания постоянных оборотов необходимо организовать обратную связь, т.е. необходим какой-либо датчик для контроля оборотов соединенный со шпинделем

Share this post


Link to post
Share on other sites

Больше 70 - 80 гц не раскрутишь. Напряжения не хватит. Все функции вперёд - назад делаются на этом частотнике без проблем. Резистор внешний и три кнопки. Всё в настройках. Неплохо бы вектор включить на нём. Я так понимаю в первый раз частотник видишь? После возникновения ошибок не включай сразу двигатель - давай постоять минут пять. Особенно если радиатор горячий.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Далеко не все моторы могут работать на повышенной частоте. Для стандартного асинхронника расчитанного на 50 Гц, поднять выше 80 Гц вряд ли получиться, ротор просто встанет.

Что там у Вас за мотор ? а поддержание оборотов ,в впринципе, возможно и без датчика скорости, не настолько точное, конечно, но для шпинделя точность не особо и важна.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Люди если есть.... Помогите не могу в частотнике выполнить условия пункта 6.3 не могу включить кнопки стоп и пуск . Все выполняю последовательно согласно инструкции , а частотнике как будто не записывает выбранный мною параметр.

Share this post


Link to post
Share on other sites

какой результат нужен в конце? если под пунктом 6.3, имеется ввиду пункт инструкции - то тпм ничего не упоминается о кнопках стоп и пуск

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...